(공부하느라 지워놔서죄송합니다..)
위의 옥내전로 대지전압은300v 이하여야하며,
사용전압은 400v 미만이라 했습니다..
아래의 해설에는 둘다 미만이라하였는데 어떤것이 맞는것인가요?
가끔 미만과 이하로 답이바뀌는경우도 보여서 확실히하고자 문의드립니다 죄송합니다..
위문제는 다산의문제는 아니오나..아래 다산정규반에는 (다중접지를 한 중성선을 제외한다)라고 되어있는데 왜 위문제는 중성선 다중접지를 했음에도불구하고 판단기준135조가 그대로 적용될수있는지가 궁금합니다😭
첫댓글 질문1.
제166조(옥내전로의 대지 전압의 제한)
대지 전압은 300V 이하이어야 한다.
질문2.
중성점 접지를 한 전로를 제외한다라는 것이 아니라. 중성선을 제외한다라는 것입니다.(다중접지를 한 중성선)
고맙습니다원장님😭