▣ 방염성능검사
○ 소방법령에서 정하고 있는 특수장소에 사용하는 커텐, 카페트 및 실내장식물 등의 물품에 대하여 방염성능이 있는지 여부를 검사하는 것
※ 실내장식물이란?
건축물 내부의 미관 또는 장식을 위하여 천장 또는 벽에 설치하는 것으로서 가구류, 집기류와 너비 10㎝ 이하인 반자돌림대를 제외한
2㎜ 이상의 종이류, 합판, 목재, 실 또는 공간을 구획하기 위하여 설치하는 칸막이 또는 간이칸막이, 흡음재, 방음재를 말합니다.
▣ 방염설치기준
○ 대통령령이 정하는 특정소방대상물에서 사용하는 실내장식물과 그 밖에 이와 유사한 물품으로서 대통령령이 정하는 물품은 방염성능기준 이상의 것으로 설치.
다만, 다중이용업소에 설치하는 실내장식물[합판 또는 목재로 설치한 실내장식물의 면적이 천장과 벽을 합한 면적의 10분의 3(스프링클러설비 또는
간이스프링클러설비가 설치된 경우 10분의 5) 이하인 경우와 반자돌림대 등 너비가 10센티미터 이하인 경우의 실내장식물을 제외한다]은 불연재료 또는
준불연재료로 하여야 한다.
다중이용업소로서 2002년 3월 30일 이후 영업장의 내부구조 또는 용도변경을 한 경우 구.소방법 시행령 제11조(특수장소의 방염 등) 6항에 의거 위 내용을 소급 적용함.
▣ 방염처리를 해야하는 대상 및 물품
○ 근린생활시설 중 안마시술소 및 헬스클럽장, 건축물의 옥내에 있는 문화집회 및 운동시설로서 수용장을 제외한 것, 숙박시설, 종합병원, 통신촬영시설 중 방송국 및 촬영소
○ 노유자시설, 의료시설 중 정신보건시설 및 숙박시설이 있는 청소년시설
○ 다중이용업의 영업장
○ 지하층을 제외한 층수가 11층 이상(아파트 제외)
[다중이용업에 해당되는 목욕장업]
○ 하나의 층에 목욕장 형태의 구조와 찜질방형태의 구조가 함께있는 경우
○ 하나의 건축물에 일부층에는 목욕장 형태의 구조가 다른 층에 찜질방 형태의 구조가 함께 있는 경우로서 동일인이 운영하는 경우
○ 일부 층은 찜질방으로 사용하고 다른 일부층은 내부통로 등으로 연결된 목욕장으로 사용하는 경우
[다중이용업에 해당되는 학원]
○ 학원의설립ㆍ운영및과외교습에관한법률 제2조제1호의 규정에 의한 학원 수용인원 100인 이상
- 학원 수용인원 산정시 강의실의 범위 : 학원 내에 있는 강의실ㆍ원장실ㆍ교무실(사무실, 상담실) 및 휴게실을 포함하여 산정
- 학원 수용인원 산정시 제외되는 복도ㆍ통로라 함은: 강의실과 강의실 사이를 바닥에서 천장까지 벽으로 구획된 사이의 통로ㆍ복도(계단 및 화장실)를 말함.
[방염처리 물품]
1. 커텐류(블라인드 포함)
2. 암막(실내를 어둡게 하기 위한 커튼), 무대막(스크린 포함)
3. 실내 장식물 : 종이류(2㎜ 이상), 합성수지류, 섬유류를 주원료로 한 물품, 합판, 목재, 칸막이, 간이칸막이, 흡음재, 방음재
4. 카페트
5. 벽지류(두께 2㎜ 미만, 종이벽지 제외)
6. 합판(전시용, 무대용)
7. 섬유판(전시용, 무대용),암막.무대막(영화상영관 스크린포함)
※ 쇼파는 방염권장사항의 물품이지 방염대상에 해당되는 물품은 아닙니다.
Q. 방염선처리된 커텐을 사용할 수 있는지요?
-사용할 수 없습니다.
다중이용업소의 실내장식물은 기본적으로 불연재료 또는 준불연재료로 설치되어야 합니다. 다만, 목재합판에 한해서 방염처리물품을 사용할 수 있습니다.
Q.목재, 합판에 방염선처리된 필름지를 부착한 경우 소방서의 방염후처리 성능검사를 별도로 받아야 하나요?
-받으셔야 합니다. (방염선처리된 필름지라 할지라도 목재합판 등에 부착공사시 부실시공으로 인한 방염성능이 나오지 않는 경우가 있기 때문에 받아야 합니다.)
-커튼, 카페트, 필름지 등은 선처리 방염제품을 사용하시면 되고, 바닥을 제외한 실내에 고정되어 있는 목재, 합판 부분에 대하여는
방염처리업 등록이 되어있는 자격업체에 맡겨서 후처리 방염을 하셔야 합니다.
-다중이용업소에 설치하는 실내장식물[합판 또는 목재로 설치한 실내장식물의 면적이 천장과 벽을 합한 면적의
10분의 3(스프링클러설비 또는 간이스프링클러설비가 설치된 경우에는 10분의 5) 이하인 경우와 반자돌림대 등 너비가 10㎝ 이하인 경우의
실내장식물을 제외한다]은 불연재료 또는 준불연재료로 하여야 합니다.
Q.방염벽지 사용범위?
- 제조과정에서 방염처리된 물품(합성수지류, 섬유류, 종이류)이 가스유해성 시험에 적합한 경우 천장과 벽을 합한 면적의
30%미만(스프링클러설비 또는 간이스프링클러설비가 설치된 경우 50%미만)범위에서 불연재 또는 준불연재료 위에 부착하여 사용할 수 있음.
Q.방염성능검사 신청시기는?
- 방염성능검사의 신청시기는 소방시설 등의 설치신고 이후에 하는 것이 원칙이나, 방염처리기간(15일)이 장기간으로 인한
민원인의 불편을 감안하여 소방시설 등의 설치신고 이전에 방염성능검사 신청도 가능합니다.