vctf에 대해 궁금한 점이 있어서 문의드립니다.
현사업장이 전기안전공사에서 정기점검 받을때 저압 분전반 차단기에 vctf전선이 연결되어 있는 부분을 지적받았다고 합니다.
기술기준 판단기준 내선규정 등 위와 같은 내용에 대한 근거 조항이 있는지 문의드립니다.
여기저기 찾아봤는데 명확하게 나온부분을 못찾아서요..ㅜㅜ
그리고 vct, vctf, vctfk 의 의미와 차이점도 궁긍합니다.
전선, 케이블 약호 등 인터넷에 검색해봐도 위 3가지가 자세하게 나와있는걸 보지 못해서요..
첫댓글 일단 vct전선은 이동용 기계,기구의 전원 공급이 주목적인 전선이라 차단기에
바로 물려서 사용이 곤란합니다. vct전선은 아주 가는 연선으로 이루어져 있어서 단락시 모든 가닥이 단선이 되지를 않고
몇가닥이 남아 있는 상태가 되면 차단기가 제대로 차단을 못하는 경우가 많습니다.
vct전선의 주 용도가 청소기, 선풍기, 전기드릴 같은 움직이며 사용하는 전기 기계등의 전원공급용이지
배전반의 분기회로 전원으로 사용하기에는 마땅치가 않아요.
차단기가 정확한 동작을 하기 위해서는 단락시 확실한 동작을 해야 하는데 vct전선은 머리카락보다 가는 전선
몇가닥이 남아서 계속해서 전류를 흘리다 보면 차단을 못하더군요.
추가로 뒤에 f,fk가 붙는것은 가요성이 어느정도냐에 따라 붙는 기호로 알고 있는데
이정도는 스스로 인터넷에 검색해보면 금방 나올겁니다. 공사쪽에 관심이 있으신 분이라면 전선,케이블 만큼
중요한 것도 없죠.