안녕하세요 원장선생님
공부하는 사람들은 다들 말이 달라서 헷깔립니다
과년도에 3상4선식 허용전압강하를 따로 구하는 문제에서는 선간전압을 넣어서 구합니다
그럼 단상3선식 허용전압강하를 따로 구할때는 선간전압을 넣나요? 상전압을 넣나요?
(전선의 굵기를 구할때의 전압강하와는 다릅니다)
과년도에 단상3선식 문제는 없어서 헷깔립니다 ㅠㅠ
참고로 사진은 3상4선식일때의 허용전압강하 문제이고 이때는 선간전압을 넣습니다
카페 게시글
[실기] 시험 준비
원장선생님~ 단상3선식 허용전압강하를 따로 구할때는 선간인가요 상인가요?
찌끄레기
추천 0
조회 450
18.04.07 15:32
댓글 12
다음검색
첫댓글 상전압 입니다.
근거를 알려주시면 감사하겠습니다
허용전압강하에 대한 답변이 맞는지요?
혹시 그냥 전압강하(전선의 단면적)공식에 상전압을 넣는것과 헷깔리신건 아닌지
제가 판단하기 어려우니 자세히 설명해 주시면 감사드리겠습니다
3상4선식은 3상3선식공식에 380대입해서 계산하시면 답똑같이나옵니당..
전헷갈려서 이렇게외워버렸네요 ㅠㅠ
@피카츄라이츄 제 질문은 전압강하 공식이 아니라
허용전압강하에 대한 질문입니다
@찌끄레기 전압강하= 허용전압강하아닌가요?
@맨땅 헤딩 제가 올린 문제를 보면
허용전압강하와
전선의 단면적 공식을 이용한 전압강하 공식에 집어넣는 전압강하가
서로 값이 다릅니다
3상4선식의 허용전압강하에 대한 전압은 선간전압을 사용했네요
혹시 아닌듯하시면
직접 게시판 검색해보시면 3상4선식의 허용전압강하를 따로 구할때는 선간을 쓴다는 게시물을 보실수 있을겁니다
교재에 보시면 상전압기준이라고 되어있을꺼 같은데요
그래요?
근데 왜 위에 올려놓은 과년도 문제는 선간전압으로 풀었나요?
저도 궁금하네요 1번구하는게 e(허용전압강하)=선간전압x 0.07 인가여?
안녕하세요..답변드립니다
전압 강하 자체를 물었을 때에는 선간전압기준으로 구하며,
전압을 이용하여 단면적을 구하는 경우에만
상전압을 기준으로 해서 구합니다.
다만, 단상 3선식에서는 부하가 상에 연결되었느냐..선간에 연결되었느냐에 따라서
전압강하도 상이냐..선간이냐가 달라집니다.