[melsec]도움 주고 받기 plc 연산 오류
멋진남자 추천 0 조회 297 22.01.05 00:12 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.01.05 01:46

    첫댓글 연산 오류는 아닙니다. D250의 값이 32Bit 최대 값인 2,147,483,647의 오버로 인한 표시 입니다.
    D* 명령은 32Bit X 32Bit = 64Bit에 저장되나 표시의 한계 입니다.

  • 작성자 22.01.05 10:47

    감사합니다.
    최대치를 늘리는 방법은 없나요.

  • 22.01.07 16:02

    @멋진남자 E* 하시고 계산결과를 (D)INT 하시면 되요