매년 시험 출제되 문제를 살펴보면
감지기에 관한 문제가 꼭 출제 됩니다
꼼꼼히 살펴서 놓치지 않도록 하시기바랍니다.
1. 다음중 열감지기에 관한 설명이다 가장 잘못된 것은 어떤 것인가?
가. 주위온도변화가 일정상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로 일국소의 열효과에 의하여 작동된다
나. 금속의 온도가 높아지면 저항값이 증가하는 것을 이용한 감지기
다. 주위온도가 일정한 온도이상 되면 작동하는 감지기
라. 방사선 물질에서 방출되는 방사선을 이용하여 작동하는 감지기
2. 정온식감지선형 감지기에서 감지선 외부가 백색으로 되어 있다면 공칭작동온도는 몇도로 보아야 하는가?
가. 80도이하
나. 80-120도이하
다. 110도 이하
라. 120도 이상
3. 다음 장소 중 감지기를 설치하여야 하는 장소는 어디인가 ?
가. 천장 또는 반자의 높이가 20미터 이상인 장소
나. 부식성가스가 체류하고 있는 장소
다. 실내용적이 20세제곱미터가 초과되는 장소
라. 파이프덕트 등으로 수평단면적이 5제곱미터 이하인 것
4. 주방이나 보일러실 또는 다량의 화기를 단속적으로 취급하는장소에 가장 올바른 감지기를 설치한 경우는 ?
가. 정온식감지선형 감지기
나. 정온식감지기
다. 분포형감지기
라. 연기감지기
5. 감지기의 설치기준을 설명한 것이다 가장 올바르지 못한 것은 ?
가. 감지기는 원칙적으로 실내로의 공기유입구로부터 1.5미터 이상 떨어진 위치에 설치한다.
나. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치한다
다. 정온식 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 섭씨 15도씨 이상 높은 것을 사용한다
라. 스포트형 감지기는 45도 이상 경사되지 않게 설치한다
6. 공기관식 차동식분포형 감지기를 설치하고자 한다 가장 틀린 설치방법은 어떤 것인가?
가. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 15미터 이상이 되도록 할 것
나. 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것
나. 공기관과 감지구역의 각변과의 수평거리는 1.5미터이하로 하고 공기관 상호간의 거리는 주요구조부가 내화구조이여서 9미터 이하로 한다
라. 검출부는 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하의 위치에 설치한다.
답
1. 라
2. 가
3. 다
4. 나
5. 다
6. 가