• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페 프로필 이미지
자동제어 배움터
 
 
 
카페 게시글
♡▒ PLC 공개.MMI.시퀀스 MASTER-K 1000H 사칙연산 프로그램인데요...
정말멍청한놈 추천 0 조회 1,237 03.11.29 21:33 댓글 13
게시글 본문내용
 
다음검색
첨부된 파일 개 ▼
댓글
  • 03.11.30 00:06

    첫댓글 입력 버튼을 누른 수 만큼 출력램프가 2초 간격으로 깜빡 거리는건지요 그리고 "1+2+3 = 6 즉 마지막에 6초간 켜있어야 하는데" 이건 무슨 뜻인지?

  • 작성자 03.11.30 22:07

    입력버튼을 누를만큼 누르고 실행버튼을 누르면 입력 버튼 누른만큼 1초점멸을 합니다. 즉 1번누르고 실행하면 1번 점멸하고 2번누르고 실행하면 2번 점멸하고..

  • 03.12.02 18:17

    그러면 inc 명령과 dec 명령을 사용하면 간단하구요 출력시 내부클럭을 이용하세요 f90~97 자동으로 깜빡일수있는기능이므로 쉽게 하실수있을겁니다

  • 04.01.17 17:46

    타이머 기능중에 tmr인가 tmon인가 그거를 사용하면 되지않나요??

  • 04.01.17 17:47

    - _-;;아직 초보라 정확히 생각이안나네요 ㅎㅎ

  • 04.03.06 21:48

    누른 횟수만큼 점멸 한다는 뜻인가요??그러면...incp 로 D 값을 횟수 업시키고 CTU에 횟수 설정에 넣는 값에 D값을 넣으면 되겟죠^^;;그리고 카운터 횟수는 OFF시 카운팅을 해주는 것이 좋을듯 싶네요...

  • 04.03.11 12:44

    스위치 누른 횟수을 다운카우터 을 사용하여을 mov명령어로 누른 횟수을 카우터로 보내고.. 타이머가 깜빠거리는 횟수가 카우터의 회수을 다운시키면 카우터 횟수가 0이 되면 멈추게.. 흑..맛나..

  • 04.03.11 12:45

    문제의 뜻을 정확히 모르겠내여..

  • 04.03.11 12:52

    프로그램을 밨는대 마스터캐이 에서는 49번 스텝 같은 경우 지원이 않되는 거 같은데..

  • 05.03.24 17:29

    문제의 핵심은 가우스의 공식을 알아야 합니다. 힌트는 N(N+1)/2 이죠..... 공식알아내는데 한참 해멨음... ^^ 암튼 테스트 성공...ㅋ

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 06.05.12 01:07

    어쩌다 보니 사용하게 되네요... ^^

  • 07.08.23 17:26

    ........;;; 증가 스위치로 D값을 1씩 증가시켜줍니다. 그값에 또다른 D값(D2)를 addp(덧셈)하여 D2로 다시 보내줍니다. 즉...P1--------incp d1 하공 P1----- ADDP D1 D2 D2 이 두개를 순서대로놓아 스캔이용하여 D2를 카운터에서 사용하시면 됩니다..

최신목록