7000와트 정도의 에어콘을 쓰는데요.
벽에 있는 콘센트와 거리가 멀어서
5m짜리 콘센트(멀티탭)를 쓰려는데요.
물론 고용량 20A를 쓰려는데
배선차단기가 내장된것을 써야하는지,
누전차단기가 내장된것을 써야하는지
헷갈려서요.
첫댓글 누전차단기
누전차단기가 과부하 및 누전방지를 한다고 해서 설치를 했는데, 맞는 것인지 그래도 찜찜하네요.
7000W면 그냥 분전반 스패어누전차단기 에서 단독으로 전용선로 설치 하세요... 최대 사용전류가 30A나 되는데 다른 부하와 병렬로 사용하기 힘듭니다,멀티 콘센트는 비추입니다..
예 감사합니다