저는 DS대신으로 사용할수있는건 66kv이상일때 LS라고 배웠는데
답으로 ASS가 나오네요
어떨땐 ASS고 어떨때 DS인가요?
지금까지 간이수전설비만 ASS인줄알았는데...
첫댓글 제가 알기론 ds대신 ass사용 가능하고 7000kva초과시에는 ass대신 섹셔너라이져66kv 이상일땐 ls 사용
그럼 DS자리에 ASS도 가능하고 섹셔널라이져도 가능하고 LS도 가능한거에요? 왜 하필 답이 ASS 인가요? ㅜ
용량 1000kva 이하 간이 수변전ASS 이고 300KVA이하 Int SW이고7000KVA초과 섹셔널라이져 입니다전압은 22.9KV이구요66KV에선 DS대신 LS사용이구요
ass,인터럽트스위치,섹셔널라이져는 전압이 22.9kv이라는 말씀이시죠? 감사합니다
또 300KVA이하 일땐 PF대신 COS사용 가능 입니다
첫댓글 제가 알기론 ds대신 ass사용 가능하고 7000kva초과시에는 ass대신 섹셔너라이져
66kv 이상일땐 ls 사용
그럼 DS자리에 ASS도 가능하고 섹셔널라이져도 가능하고 LS도 가능한거에요? 왜 하필 답이 ASS 인가요? ㅜ
용량 1000kva 이하 간이 수변전
ASS 이고 300KVA이하 Int SW이고
7000KVA초과 섹셔널라이져 입니다
전압은 22.9KV이구요
66KV에선 DS대신 LS사용이구요
ass,인터럽트스위치,섹셔널라이져는 전압이 22.9kv이라는 말씀이시죠? 감사합니다
또 300KVA이하 일땐 PF대신 COS사용 가능 입니다