PLC CPU: Q2AS .
터치판넬: 미쯔비시 GT 1575-VNB4
연결방식 : Base 확장용 커넥터와 GT15-75ABUSL에 미쯔비시 전용케이블 GT15-A1SC50을 연결하여
접속
( 다른 장비 여러대 이렇게 쓰고있고 정상 동작)
문제점: PLC 전원 OFF후 통신 CABEL접속하고 PLC전원 ON하면 몇 번 잘 되다가 갑자기 PLC CPU 먹통되고
CPU의모든 표시 램프 OFF됨
그래서 이거 제거하고 다른 터치 판넬과 통신 모듈 A1S71QC24N-R2 를 통하여 RS 232C 통신하면 정상적으로
가동됨.
문의: 혹시 이 터치 판넬의 인터페이스 GT15-75ABUSL 이게 문제인지 아니면 케이블일 문제인지
PLC BASE 또는 연결하는 커넥터에 문제가 있는지 궁금합니다.
고수님들께서 혹시 경험하시거나 알고 계신분이 계시는지 조언 부탁드립니다.
첫댓글 PLC CPU에 에러 코드가 등록 될 것 입니다.
확인하시고 조치하시기 바랍니다.
궁금하시면 연락주세요... 이문복 010-5340-1877
늦게 답글 드립니다.
관심 써 주셔서 감사합니다.
함께 사용한 CC Link통신 모듈 A1SJ61QBT!! 모듈에 이상이 있어서 문제가 발생되었습니다.
CC Link 통신 모듈을 교환 후 정상화 되었습니다. .
감사합니다. 다시 시행해 보겠습니다.