[melsec]도움 주고 받기 QD77MS4 4축 상승하강 동기제어 가능 문의
RESET 추천 0 조회 225 26.03.26 08:49 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 26.06.09 16:12

    첫댓글 동기도 가능합니다. 보간도 가능합니다. 저같은 경우 동기는 쓰지 않고 보간제어로 구현 했던 경험이 있습니다. 보간의 경우 원점과 리미트는 한개 설치 하여 4축 모두 넣어 줘야 합니다. 원점속도/가감속/속도등 동일 한 값을 넣어 줘야 합니다. 또한 인터락 부분도 신경을 써줘야 합니다. 동기 모드 온/오프 해줘야 하는데 이상동작 하는 경우가 있었던것 같아요.

  • 26.08.21 14:44

    1축에 2,3,4축 기어비 1/1,동기하시면 됩니다. 모든 이동은 동기 중에만 가능하도록 구성하시고 각 축 미세 티칭시만 동기 풀어서 사용하시면 간단히 사용하실 수 있습니다. 원점 복귀도 동기중에만 하시고 1축 원점완료 신호 상승펄스로 동기 풀고 다른 축들 DataSet 원점 잡으시고 다시 동기신호 주시면 간단합니다. 각 축별로 원점을 잡아야되는 상황이라면 기구적 구성 확인하셔서 진행하셔야 할듯...