감사합니다 바쁘신중에도 답변을 하여 주시니 감사합니다 그러면 콘덴서를 청소 하려면 수도관 하고 가스관 모두 절단후에 작업을 해야 하는지요 그리고 온도를 각각 기기에서 축정 해 보았읍미다 어떻게 보시는지요 1 콤퓨레셔에서 나오는 온도 50.6도 2 콘덴서에서의 온도. 27.2도 3 필터 지난후에 온도. 27.4도 4 응축기에서의 온도. 28.4도 5 리턴 가스 온도. 12.4도씨 입니다 문제가 있는곳이 있는지요? 하나더 질문은요 다른냉장에 공기 방울이 보이는데 괞잖은지요 온도는 3도까지 잘 운행되고 있는데 혹시 나중에 문제가 되지는 않는지 궁금해서입니다 감사 합니다
● 주로 청소액 구입시, 테스트 용지// 리트무스 테스트 용지가 따라 오기에, 약 30분간격으로 테스트// 용액 첨가 사용을, 안전을 위하여 적당량 사용 필수. ● 사용후 , 전액 퇴수, 혹은 일방적인 경우// 환수하지 않을 경우, 재환수및 자동퇴수//Draining할수 있도록 하여야 합니다. ● 배관청소후, 고압 압력변화여부 검증 // 온도변화 여부 재검증 필수. (* 미주에서는 파트전문점 판매펌프 사용 필수. ● 제품설명서 참조 필수.
첫댓글 ● 답이 너무 늦은듯 합니다.
● 댓글식으로 올려드렸으나, 재차 점검시 빠진것이 많아서, 재차 답변드리려 합니다.
● 준비물:
1: Acid pump.
2: Acid (* 철물점에서 구입가능 )
3: 호스 (* 2// 프라스틱호스 // 산성 호스 )
4: 5갤론 프라스틱 바켓스.
● 기계가동 중지.
● 물 잠금.
● 물공급 밸브 (* 공급/ 리턴* 순환 ) 설치
● 공급호스/ 펌프 공급 연결 / 순환호스 바켓내에 설치.
● 충분한 물공급// 60% 채우고 , 펌프가동.
● 약3분후 Hydrochloric Acid // Muratic Acid, 1/2 cup 부어서 가동, 약 5분후 1/2컵 더하면서, 테스트용지 색갈// 붉은색 유지, 다시 10분후 산성여부 테스트, 리트무스 테스트, 필요시 1/2컵 더하여 주면서 , 30분후 산성첵, 1시간후 재점검.약 2시간후 재점검. (약 3~4시간 가동 )
● 펌프가동중지, 산성분 용액 퇴수, 깨끗한 용수로 펌프가동 10분후, 재가동 실시.
● 주로 청소액 구입시, 테스트 용지// 리트무스 테스트 용지가 따라 오기에, 약 30분간격으로 테스트// 용액 첨가 사용을, 안전을 위하여 적당량 사용 필수.
● 사용후 , 전액 퇴수, 혹은 일방적인 경우// 환수하지 않을 경우, 재환수및 자동퇴수//Draining할수 있도록 하여야 합니다.
● 배관청소후, 고압 압력변화여부 검증 // 온도변화 여부 재검증 필수.
(* 미주에서는 파트전문점 판매펌프 사용 필수.
● 제품설명서 참조 필수.