* 방호틀은 탱크외부 상부에 사각막대형으로 된 틀 A그림을 말합니다
* 측면틀은 B그림입니다 (사다리 아니고)
1. 다음은 위험물안전관리법 시행규칙에서 규정하고 있는 이동탱크저장소에서 규정하고 있는 설비와 설비의 기능을 연결한 것이다. 가장 바르지 않은 것은? 4 [승진기출]
① 방호틀 : 이동탱크 상부에 설치된 맨홀 및 안전장치 등을 보호하기 위한 장치
② 측면틀 : 이동탱크가 전복시에 탱크를 보호하기 위한 장치
③ 수동 또는 자동폐쇄장치 : 이동탱크에 화재발생 등 긴급시 간막이로 구획된 부분실에 있는 위험물을 통제하기 위한 장치
④ 통기관 : 내부 압력의 방출
= 이동탱크설비에는 통기관을 규정하고 있지않다. 정답 : ④
참고 : 이동탱크저장소의 위치‧구조 및 설비의 기준[규칙 별표 10]
Ⅰ. 상치장소
이동탱크저장소의 상치장소는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
1. 옥외에 있는 상치장소는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m 이상)의 거리를 확보하여야 한다. 다만, 하천의 공지나 수면, 내화구조 또는 불연재료의 담 또는 벽 그밖에 이와 유사한 것에 접하는 경우를 제외한다.
2. 옥내에 있는 상치장소는 벽‧바닥‧보‧서까래 및 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치하여야 한다.
3. 맨홀‧주입구 및 안전장치 등이 탱크의 상부에 돌출되어 있는 탱크에 있어서는 다음 각목의 기준에 의하여 부속장치의 손상을 방지하기 위한 측면틀 및 방호틀을 설치하여야 한다. 다만, 피견인자동차에 고정된 탱크에는 측면틀을 설치하지 아니할 수 있다.
가. 측면틀
1) 탱크 뒷부분의 입면도에 있어서 측면틀의 최외측과 탱크의 최외측을 연결하는 직선(이하 Ⅱ에서 “최외측선”이라 한다)의 수평면에 대한 내각이 75도 이상이 되도록 하고, 최대수량의 위험물을 저장한 상태에 있을 때의 당해 탱크중량의 중심점과 측면틀의 최외측을 연결하는 직선과 그 중심점을 지나는 직선중 최외측선과 직각을 이루는 직선과의 내각이 35도 이상이 되도록 할 것
2) 외부로부터의 하중에 견딜 수 있는 구조로 할 것
3) 탱크상부의 네 모퉁이에 당해 탱크의 전단 또는 후단으로부터 각각 1m 이내의 위치에 설치할 것
4) 측면틀에 걸리는 하중에 의하여 탱크가 손상되지 아니하도록 측면틀의 부착부분에 받침판을 설치할 것
나. 방호틀
1) 두께 2.3mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질이 있는 재료로써 산모양의 형상으로 하거나 이와 동등 이상의 강도가 있는 형상으로 할 것
2) 정상부분은 부속장치보다 50mm 이상 높게 하거나 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 할 것
5. 탱크의 외면에는 방청도장을 하여야 한다.
첫댓글 측면틀은 사다리 왼쪽 윗쪽 모서리에 사각으로된 걸 말하는건가요? 측면틀 4)번글에 부착부분에 받침판을 설치하라 되어있는데 먼 말이죠?
이건 쉽네요
ㅋㅋ오늘 수업시간에 배우고나서 택시타고 가고 있는데 앞에 이동탱크저장소가 가더라구요. 같이 공부한 친구가 사다리 모양 보고 저게 측면틀인가?했는데 제가 저건 그냥 사다린거 같은데 그러고 놀렸는데 ㅋㅋㅋ-_-; 측면틀이 맞았네요. 무식하면 가만히나 있어야 되는가봅니다. 많이 배워갑니당~
좋은 경험하셨네요 하하
좋은그림과 자료 감사합니다
감사합니다^^
자료 잘 봅니다
감사합니다
좋은자료입니다
잘 보았읍니다.
감사합니다.. ^^
그나저나 어렵네요.
좋은 정보 감사합니다... 복 받으세요~~
잘 봤습니다 감사합니다^^
좋은정보 감사합니다^^
감사합니다