1. 다음은 소방시설공사업자가 소방시설 적용중 단독경보형 감지기를 아래 대상에 설치하였다. 설치하지 않아도 되는 곳은 ?
가. 아파트로 연면적이 1000제곱미터 인 것
나. 기숙사로 연면적이 900 제곱미터 인것
다. 교육연구시설내에 있는 합숙소로 1500제곱미터 인 것
라. 자동화재탐지설비가 없고 숙박시설이 있는 청소년 시설
2. 다음중 피난유도등의 종류로 보기가 가장 어려운 것은 ?
가. 통로유도등
나. 피난구유도등
다. 비상유도등
라. 객석유도등
3. 다음 소방대상물에 유도등을 설치하고자 한다 그 적용이 잘못된 것은 어떤 것인가 ?
가. 예식장에 대형피난구 유도등을 설치 하였다
나. 씨지브이영화상영관에 객석유도등을 설치하였다
다. 여의도순복음 교회 2층 피난구에 소형피난유도등을 설치하였다
라. 지하철역사에 소형피난유도등을 설치하였다
4. 다음은 피난구유도등 설치에 관한 설명이다 가장 잘못된 것은?
가. 피난구유도등은 직접 지상으로 통하지 않는 출입구 및 그 부속실의 출입구에 설치한다
나. 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구에는 설치하지 않다도 된다
다. 피난구유도등은 피난구 바닥으로부터 높이가 1.5미터 이상의 곳에 설치하여야 한다
라. 피난구유도등의 조명도는 피난구로부터 30미터 거리에서 문자및 색채를 식별할수 있어야 한다
5. 다음은 객석유도등에 관한 설명이다 바른 설명은 어떤 것인가 ?
가. 객석유도등은 바닥이나 벽에 설치하되 바닥으로부터 1.5미터 이상에 설치하여야 한다
나. 객석유도등의 조도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.5룩스 이상이 되어야 한다
다. 객석유도등은 채광이 충분하더라도 안전을 위해 영화상영관에는 설치하여야 한다
라. 거실등 각부분으로부터 하나의 거실출입구에 이르는 보행거리가 20미터 이하인 객석통로로서 그 통로에 통로유도등이 설치되어 있다면 객석유도등을 설치하지 않아도 된다
답 : 1.가
2.다
3. 라
4. 가
5.라