제연닥트 급기는 입상관이나 휀룸 어느쪽이든 보온은 필요치않습니다.
하지만 제연배기닥트는 방화벽이나 옹벽으로 감추어지지 않은 노출부위(화기에 직접노출부위)는 유리솜 단열재 또는 그에준하는 난연재로 보온을 하여야 합니다.
물론 천정에 은폐된 배기닥트도 포함되겠지요.
1개의 전실에 오피스텔 2세대면 계단이나 엘리베이터를 인접해있는 전실에서 실내쪽 방화벽을 지난부분에 배기풍도(그릴이나 루버)를 설치하고, 전실내부에 급기차압댐퍼를 설치하면 될텐데 물론 감지부 동관도 배기 풍도근처에 설치하면될것이고, 그런데 전실급기 1EA소에 배기그릴 2EA소는좀...
아마도 오피스텔 2세대의 현관바깥쪽이 아닌가 싶네요.
만약 오피스텔 현관 내부에 배기풍도가 설치된다면 동관도 당연히 세대 내부로 2EA 소가 설치되야할것으로 사료됩니다.
그러나 세대의 현관안쪽에 배기풍도를 설치하는것은 바람직하지 않다고 보이는데 님께서 설계사무실이나 소방감리쪽에 질의를 해보셨는지요?
그렇지 않으면 소방협회에 질의 문답형식으로 확인을 해보시는것이 좋겠습니다.
첫댓글 답변에 깊이 고개숙여 감사드림니다 .아시다시피 제연소방 분야에서 세부적으로 자세한시방은 보기어렵고 사황에 따라 감리에따라 다른것이 문제입니다