강의 중에 추가로 말씀 하신내용 중에 수동조작함의 빗물 침투로 인한 오작동과 관련하여 질문드립니다.
외부에 설치된 수동조작함에 빗물이 침투했을 때, 실제로 '감지기가 작동'하는 것이 아니라, 빗물로 인한 단자 단락으로 '수동 기동 스위치'가 눌린 것처럼 오작동하여 약제가 방출되는 것인지, '감지기 작동'이라는 표현이 기술적으로 정확한지 확인 부탁드립니다.
[아래, 강의 캡쳐 6번, 관련 내용입니다.]
첫댓글 우리가 여러가지 이유로 수동조작함에서 A,B감지기 선로를 쇼트(단락)시켜서 감지기를 동작시키는 경우가 있습니다빗물에 의해 그렇게 쇼트가 일어난 실제 사례입니다
네 감사합니다.
첫댓글 우리가 여러가지 이유로 수동조작함에서 A,B감지기 선로를 쇼트(단락)시켜서 감지기를 동작시키는 경우가 있습니다
빗물에 의해 그렇게 쇼트가 일어난 실제 사례입니다
네 감사합니다.