검색하던중 저랑 비슷하게 질문하신 분이 있어 복사한점 이해부탁드립니다. 1) 단상유도전압조정기 이론설명
100±30[V], 10[A]에서는 출력 P= E₂I₂= 30x10 으로 E₂에 30[V]를 대입 여기에서는 주어진 전압에서 후자에 있는 30V를 사용하셨습니다.
2) P148, (문제7) 3상유도전압조정기의 직렬권선의 전류?
100±200[V], 5[KVI]일 때 P= √3 E₂I₂, I₂= P / √3 E₂=5000/ √3 x100 으로 E₂에 100[V]를 대입
여기에서는 주어진 전압에서 전자에 있는 100V를 사용하셨습니다. 어떤 차이때문에 다른전압을 사용했는지 알고싶습니다. 아직 배우고있는지라 잘 모르는 점 이해부탁드립니다.
|
|
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
전기기기 148페이지에는 말씀하신 문제가 없네요..
혹, 184페이지 문제 9번을 보시면,
똑같은 상황에서 뒤에 있는 전압 100v를 대입했습니다.
교재의 정확한 페이지, 번호나 해당 문제의 사진을 찍어서 올려주시면 감사하겠습니다.