벽돌쌓기
|
가. 벽돌쌓기 일반사항
|
1) 쌓기용 모르터 배합은 1 : 3으로 하고 기둥, 벽체, 슬래브에 면한 부위는 모르터 충전을 철저히 하여 결로 및 크랙 방지 ① 콘크리트와 달리 쉽게 동해를 입을 수 있으므로 기온저하시에는 보양대책을 세울 것· 기온 4℃ 이하에서는 모래, 물 등을 가열하여 사용하고 부직포 등으로 보양· ℃ 이하에서는 작업금지
2) 줄눈의 크기는 10mm를 필히 지킬 것이며 세로줄눈 모르터는 벽돌 마구리에 모르터를 붙여서 시공토록 할 것 3) 복도 및 발코니틀 외벽 하부의 방수높이까지는 방수두께를 감안하여 들여쌓기를 실시할 것 4) 조적쌓기 작업이 종료되었을 경우 즉시 모르터 찌꺼기를 제거할 것 5) 한단 조적 후 작업종료시 벽돌 상부에서는 모르터를 깔지 말 것 6) 설비 배관부위는 "U"형 홈뱍돌을 철저히 사용할 것 7) 각종 함 설치시 함의 변형방지를 위한 버팀대를 내부에 수평, 수직으로 설치할 것 8) 발코니 창고 세대칸막이 벽의 탈출구 상부 등 개구부 상부에는 원칙적으로 p.c인방 을 사용할 것 9) 외부 측세대 물끊기턱 상부는 조적 전에 보양을 하여 몰탈 오염을 방지할 것 10) 문틀옆 조적시 문틀과 벽돌을 15~20mm 가량 이격시켜 시공할 거ㅓㅅ(개구부폭과 문틀주위 마감 조잡) 11) 창틀 설치시 고정 목심은 삼각으로 제작하여 사용하고 사춤완료시 제거가 용이하도록 설치할 것 12) 문, 창틀 사춤시 사춤 모르터의 면을 벽돌면보다 10mm 이상 깊게 시공하여 최종 마감은 미장공이 시공토록 함 13) 1일 쌓기높이 : 1.2 ~ 1.5m 현장제작에 의할 때 배합은 시멘트 1: 모래 7 이상으로 제작 사용 14) 기계, 전기설비 배관주위 ① 배관이 단관일 경우 홈뱍돌 사용을 워칙으로 한다 홈벽돌 시공부위의 설비배관 후 보온재 시공시 반드시 동관용 보온재(THK 5mm)를 사용토록 기계와 협의하여 모르터 사춤 후 배관 보온재가 노출되는 일이 없도록 할 것 ② 배관이 복관일 경우 기계, 전기와 협의하여 기계 홈파기 후 보강철선 매입 방법 등을 검토하여 적절한 방법으로 시행한다 - 별돌 3단마다 보강철선(#8 철선 4.2mm) 매입 ③ ①,② 방법이 곤란하여 부득이 벌려쌓기할 경우는 공사착수 전 시공도 작성 후 감독원 승인을 즉하여 시공 ④ 배관 후 틈이 생기는 부위는 모르터로 뱍돌면과 같은 두께로 매끈하게 충전
15) 개구부 주위 수직 규준대 또는 규준 줄 설치 ① 세로 규준대 설치 및 실 띄우기 ② 벽돌벽 직각부위마다 세로 규준대 설치(실 띄우기 지양) : 세로 규준대의 표시사 항 - 콘크리트 안방설치 위치 ③ 실띄우기(수평 규준실) : 벽돌쌓기 매단마다 설치
16) 모르터 사춤 : 문틀주의, 세로줄눈, 배관주위, 천장 슬래브면 등은 모르터 건으로 틈새 충전(조적 후 반배합 모르터로 바르는 드의 작업은 절대금지하여 후속 마감재 부 차가력을 증대시킬 것) 17) 해충 및 취기 방지 ① PD,EPS 및 AD 등 상하로 관통되는 부분이 천장 속에서 벽돌로 쌓이는 부분과 조립식 욕실의 욕실측 AD 및 PD 조적면 전체에는 시멘트 모르터 초벌바름을 하여 기밀하게 차단 ② 특히 슬래브와 이어지는 부분은 모르터를 빈틈없이 충전한 후 초벌바름을 하고 관과 슬래브 사이에 틈이 없도록 시공 ③ 욕실천장 상부 벽돌 벽면은 나무흙손 초벌 미장시공(쇠흙손 사용시 요철 발생)
18) 세대 현관문, 발코니 칸막이, 발코니 난간 고정용 철판 설치 -앵커 벽돌 또는 고정철물 제작 사용
19) 1단 조적시에 단 나누기 및 수평을 정확히 체크하여야 한다 | 나. 부위별 시공방법
|
1) 창호주의 창인방 설치는 현장타설 또는 PC인방 제작 사용 ① 인방길이 : 개구부 양측 20cm 이상 물림 ② 인방 Con'c 현장타설시 철근배근 상태, 단열재 설치 및 Con'c배합상태 확인 ③ 인방 설치높이 적정여부 확인 ④ 인방을 P.C로 제작 설치시 인방하부에 10mm 모르터를 균등히 깔고 인방 안착 ⑤ PC인방 사용 : 계량기함, PD문 상부
2) 문틀상부 : 아치쌓기 또는 PC인방 제작 설치 3) 목재문틀 ① 방부재 칠(크레오소트유)- 문틀 배면에 매립부위만 칠함 ② 조적면에 설치되는 경우 고정철물 설치 - 선틀높이 1.5m 이하 : 개소당 4개 - " 초과 : " 6개
4) 상단 쌓기시 문틀에 벽돌 밀착시공 금지(15~20mm가량 이격) -문틀 변형 방지 | 다. 공간쌓기
|
1) 쌓기 순서 ① 외벽하단 - 보온재부착 - 내벽하단 - 인방설치 - 외벽상단 - 보온재부착 - 내벽상단
2) 보강철선 ① # 8 (4.2mm) 철선사용 : ② 설치간격 : 450(H) * 600(W)
3) 보온재는 벽체 상·하단을 구분하여 벽면 전체면적을 설치한 후 벽돌 쌓기 -하부 조적의 보온재는 보온재 상단이 하부조적 위로 약간 나오도록 설치
4) 벽체 배부름 등으로 본온재 설치공간이 부족할 때에는 콘크리트면 파취 후 쌓기 시행 5) 보온재 조각사용 및 끼워넣기 금지 | 라. 교차부 및 모서리
|
1) 교차부위는 한켜 걸름 1/4B 들여쌓기로 연결 2) 나중쌓기는 단지어 띄어쌓기로 시공 3) 신축줄눈 부위는 보강 철선(#8 : 4.2mm) 사용하여 7단마다 연결 4) 콘크리트 벽체와 접하는 부위는 적합키 또는 긴결철물 매입 -Con'c 벽체 + 0.5B 조적 벽체 | 마. 외벽이나 측벽에 면한 조적시공
바. 옥상조적
|
1) 옥상 패러핏 하부 쌓기 ① 방수층과의 틈새를 모르터로 사춤(방수층 누름효과) 철저 ② 방수층에 밀착시켜 쌓아 패러핏 방수턱 안쪽에서 미장마감되도록 시공
2) 옥상 설비 덕트 쌓기 ① 배수 파이프(¢50)를 구배가 낮은 방향으로 바닥에 밀착시켜 매립(Duct 내부 배 수처리)
3) 옥탑층 물탱크실 및 기계실 쌓기 확인 ① 대체적으로 감독확인 미흡으로 조잡시공 사례 많음(세로줄눈 충전미흡, 창인방 설치누락 등) ② 물탱크실 바닥 PD 개구부 주위 방수턱 시공철저로 기계실로의 누수방지 | 사. 복지관
|
지붕 연도 개구부, 외부 공간벽돌 쌓기 - 방수턱 선시공 또는 우시공시는 방수보완(코킹 10 * 10 + 방수 모르터)실시 후 조적 시공 | 아. 뒷정리 및 청소
|
1) 시공 후 벽돌, 천장, 바닥 오렴물질 제거 및 청소 2) 일일작업 후 모르터 굳기 전 벽면을 비로 쓸어 면 정리 3) P.D + A.D 칸막이 쌓기 누락 개소 파악(특히, 최상층 세대의 PD배관이 AD로의 꺽임시공시 칸막이 벽돌쌓기 부실사례가 많음) 4) 벽돌 잔재는 츨별로 수서, 재사용 장소로 운반사용 5) 배관주위, 매립 BOX 주위, 창문틀 주위 및 천장 슬래브 하부 모르터 사춤 확인 6) PD,AD쌓기시 1층 부분은 최후 벽돌쌓기 시행(기준층 막힘 확인 후) -특히, 개구부 보호덮개를 제거하지 않고 벽돌쌓는 경우가 있음 | | |