1) 전기재해의 분류 및 감전원인
2) 감전(전격)방지대책
3) 정전/활선 작업시 안전작업방법
4) 감전 사고시 응급조치
1.개 요
각 직장에서 감전에 의한 사고가 계속 증가하고 있으며 감전사고가 사망의 위험성도 가장 높다. 감전사고는
땀으로 젖어 맨몸을 내놓기 쉬운 여름철에 많으며 또 아아크 용접작업중 용접봉에 접촉되거나 발판위 작업,
금속봉의 운전중에 고압선에 접촉되거나 전기드릴 등의 가반식 전동기기나 이동밸트, 콘베이어 등의 누전에
의한 것 또는 배선, 스위치에 의한 것 등 그 원인도 다양하다
2.전기재해의 분류 및 감전요인
■ 전기재해의 분류
1) 감전
① 전격에 의한 실신
- 쇼크에 의한 사망
- 심신세동으로 인한 심장기능의 마비
- 근육수축으로 호흡정지, 질식
② 전류의 발열작용에 의한 체온 상승으로 사망
③ 전류작용에 의한 국소화상, 조직의 파괴
④ 감전쇼크에 의한 추락․전도로 사망
2) 아크의 복사열 등에 의한 화상
3) 전기화재
① 전기기기의 사용상의 부주의에 의한 발화
② 전기설비의 단락․소손에 의한 발화
③ 전기설비로부터의 누전전류에 인한 발화 (누전화재)
④ 전기불꽃에 의한 발화․폭발
4) 전기설비의 손괴, 기능 일시정지
- 정전기에 의한 제반장해, 2차적 재해의 발생
■ 전기재해의 일반적인 방지 대책
1) 기기 자체의 설계 ․ 제작시 안전성과 주위 환경에의 적합성 (전기용품안전관리법)
2) 기기의 설치시 안전과 관련하여 고려할 사항 (전기설비 기준)
3) 기기 사용시 안전관련 제반 준수사항 (작업안전수칙 등)
4) 예방적 차원에서의 유지 ․ 보수
■ 전압의 종류구분 및 이격거리
전압의 종류 |
교 류 |
직 류 |
이격거리 |
저 압 |
600V 이하 |
750V 이하 |
1m |
고 압 |
600V 초과 7,000V 이하 |
750V 초과 7,000V 이하 |
1.2m |
특별고압 |
7,000V 초과 |
7,000V 초과 |
2m |
■ 감전(전격)에 영향을 미치는 요인
1) 전격 위험도 결정 조건 (1차적 위험 요소)
① 통전전류의 크기
② 통전시간
③ 통전경로
통 전 경 로 |
심장 전류 계수 |
왼손 가슴 |
1.5 |
오른손 가슴 |
1.3 |
왼손 한발 또는 양발 |
1.0 |
오른손 한발 또는 양발 |
0.8 |
왼손 등 |
0.7 |
한손 또는 양손 앉은자리 |
0.7 |
왼손 오른손 |
0.4 |
오른손 등 |
0.3 |
※ 심장 전류 계수가 클수록 위험도 증가
④ 전원의 종류 (직류보다 사용주파수의 교류전원이 더 위험)
2) 2차적 감전 위험 요소
① 인체의 조건 (저항)
② 전압
③ 계절
■ 감전(전격)에 영향 및 최소 전류치
종 류 |
감전의 현상 (인체에 대한 전류의 영향) |
전 류 치 |
(1) 최 소
감지전류 |
짜릿함을 느끼는 정도 |
1~2[mA] |
(2) 고통전류 |
참을 수는 있으나 고통을 느낌 |
2~8[mA] |
(3) 이 탈
가능전류 |
안전하게 스스로 접촉된 전원으로부터 떨어질 수 있는 최대 한도의 전류,
참을 수 없을 정도로 고통스러움 |
8~15[mA] |
(4) 이 탈
불능전류 |
전격을 받았음을 느끼면서도 스스로 그 전원으로부터 떨어질 수 없는 전류, 근육의 수축이 격렬 |
15~50[mA] |
(5) 심실세동
전 류 |
심장이 기능을 잃게 되어 전원으로부터 떨어져도 수분 이내에 사망 |
50~100[mA] |
■ 인체의 정기저항
1) 인체의 전기저항 위험성 표시척도
① 남녀별
② 개인차
③ 연 령
④ 건강상태
2) 인체의 전기저항
① 피부의 전기저항: 2500[Ω] (내부 조직 저항: 500Ω)
② 피부에 땀이 나 있을 경우: 1/12 정도로 감소
③ 피부가 물에 젖어 있을 경우: 1/25 정도로 감소
④ 습기가 많을 경우: 1/10 정도로 감소
⑤ 발과 신발사이의 저항: 1500[Ω]
⑥ 신발과 대지사이의 저항: 500[Ω]
3.감전(전격) 방지 대책
■ 감전(전격)에 방지 대책
1) 전기기계․기구의 충전부에 대한 방지대책
① 충전부가 노출되지 아니하도록 폐쇄형 외함이 있는
구조로 할 것
② 충전부에 방호망 또는 절연덮개를 설치할 것
③ 발전소, 변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서
관계근로자외의 자의 출입이 금지되는 장소에 설치할 것
④ 전주 위 및 철탑 위 등 격리되어 있는 장소로서
관계근로자외의 자가 접근할 우려가 없는 장소에 설치할 것
2) 접지시설을 해야 할 전기기계․기구 또는 금속체에 대한 방지 대책
① 폭발위험이 있는 장소에서의 전기기계․기구
② 접지된 전기기계․기구 또는 금속체 등으로부터
수직 2.4m, 수평 1.5m 이내의 고정식 금속체
③ 크레인 등 유사한 장비의 고정식 궤도 및 프레임
④ 고압의 전기를 취급하는 변전소, 개폐소 등
기타 이와 유사한 장소를 구획하기 위한 방호망
3) 직접 접촉에 의한 감전 방지 방법
① 충전부 전체를 절연하는 방법
② 기기구조상 안전조치로서 노출형 배전설비 등은
폐쇄 배전반 형으로 하고 전동기
등에는 적절한 방호구조의 형식을 사용 (단점으로 기기들이 고가)
③ 설치장소의 제한, 즉 별도의 실내 또는 울타리를 설치한 지역으로 평소에 열쇠가 잠겨 있어야한다
④ 교류아크용접기, 도금장치, 용해로 등의 충전부의 절연을 위해서는 작업장 주위의 바닥 및 도전성
물체를 절연물로 도포하고 작업자는 절연화, 절연공구 등 보호장구를 사용할 것
⑤ 덮개, 방호망 등으로 충전부를 방호
⑥ 안전전압 이하의 기기를 사용
4) 간접접촉에 의한 방지 방법
① 보호절연
② 안전전압 이하의 기기 사용
③ 보호접지 (기기접지)
④ 사고회로의 신속한 차단
⑤ 회로의 전기적 격리
5) 설치상의 안전 대책
① 전기기계류의 구조는 그 사용장소의 환경에 적합한 형식을 설치할 것
(예: 방진형, 방수형, 옥외형, 방폭형 등)
② 운전, 보수 등을 위한 충분한 작업공간 및 냉각이 잘 이루어질 수 있는 장소에
설치할 것
③ 리드선의 접속은 기계의 진동 등에 의한 스트레스를 받지 않도록 할 것
④ 전기기류의 가동부에 의한 재해우려가 있는 기계의 조작부는 작업자의 위치에서 쉽게
조작 가능한 위치에 있어야 할 것
6) 안전보호구 및 장비
절연용보호구 |
전기안전모,고무절연장갑,절연화 등 |
절연용 방호구 |
절연관, 절연시트, 절연덮개 등 |
활선 작업용 기구 |
핫스틱, 단로기, 조작봉 등 |
활선 작업용 장치 |
고소작업차, 절연사다리, 활선애자 세정장치 |
4.정전/활선작업시 안전한 작업방법
■ 정전작업
1) 정전 작업 절차 (5대 안전 수칙)
① 첫째: 작업전 전원 차단
② 둘째: 전원 투입시 방지
③ 셋째: 작업장소의 무전압 확인
④ 넷째: 단락접지 시행
⑤ 다섯째: 주위 충전부의 방호장치 부착
2) 정전 작업전 조치 사항
① 전로를 개로시킨 개폐기에 시건장치 및 통전금지표지판 설치
② 전력케이블, 전력콘덴서 등의 잔류 전하의 방전
③ 검전기구로 충전 여부 확인
④ 단락접지기구로 단락접지
3) 정전 작업 중 조치 사항
① 작업지휘자에 의한 작업지휘
② 개폐기의 관리
③ 단락접지의 수시 확인
④ 근접활선에 대한 방호상태의 관리
■ 활선작업
1) 저압활선 및 활선 근접작업시 조치 사항
① 절연용 보호구 착용
② 활선접근경보기 착용
③ 절연용 방호구의 설치 또는 해체작업시 활선작업용 기구 사용
2) 고합활선 및 활선 근접작업시 조치 사항
① 절연용 보호구 착용 및 절연용 방호구 설치
② 활선작업용 기구 사용
③ 활선작업용 장치 사용
④ 충전전로에서 머리위로 30cm 이상, 신체 또는 발 아래로의 60cm 이상 이격시킬 것
5.감전사고시 응급조치
1) 전원의 확인
-2차 재해 방지를 위해 재해자가 누전된 기기 및 전선 등에 접촉되어 있는지 호가인
2) 재해자의 상태 관찰
-재해자의 호흡 및 맥박상태 등을 신속, 정확하게 관찰
3) 신속한 응급처치
-의식 없거나, 호흡, 심다이 정지했을 경우, 출열이 심한 경우 인공호흡 및 심장마사지등의
응급처치 시행
● 전원 차단이 불가능한 경우 조치의 재해자 구출
(1) 구조자의 발을 나무박스, 고무판, 플라스틱 매트 등
과 같이 건조한 절연물질 위에 올려놓음
(2) 재해자를 전기로부터 떼어내기 위해 나무 또는
플라스틱으로 된 도구를 이용
(3) 고무 또는 플라스틱 절연장갑을 사용하여 재해자를 안전
하게 끌어당김
(4) 로프 사용 가능시 재해자와 접촉을 하지 말고 발과 팔 주위를 로프로 감아 끌어 당김