EUCR은 회로(선로)에 흐르는 전류치가 설정치보다 작게 흐르면 출력을내주는 역할 을 하는데 EOCR과 반대역할 을 한다.
우선 히터에 적용한 경험담을 설명하기로 하겠다.
3상 히터 1KW 220V 전압일때
히터 단상이나 히터가 불량일 경우 즉시 감별하는 장치로서 사용하였는데 선간 전류는 약 3A 정도 흐르는데 1A를 ADJUSTING하고 히터에 전원을 인하하고 3초 뒤에 1A 이하가 나왔을 경우 EUCR의 출력이 나온다(설정을 1[A] 이 신호로 히터의 이상유무를 체크하여 MAINTERNACE또는 장비성능에 대한 알람을 발생시켜 작업자에세 빠르게 대응할 수 있도록 한다.
여러개의 히터를 병렬로 연결하고 입력부에 EUCR를 설치하여 중간 전류를 체크하여 여러개중 일부히터가 불량이라는 것도 설계할 수 있다.
이때는 1개 히터당 1A 이상이어야 하며 초기 전압인가시에 서서히 전류가 상승하므로 어느정도의 경과시간후 감별해야 한다.