어제 저수조, 옥상 물탱크를 청소하였습니다.
오늘 확인한 결과 소방용 충압폄프가 3분다 기동을 하고 있습니다.
압력게 정상이고 배관의 볼밸브를 잠그로 물을 빼면 자연압이 유지됩니다.
자동으로 놓고 압력을 7로 체우면 약 3분후 압력이 5.5로 다시 떨어져 충압펌프가 가동됩니다.
혹시나 배관의 누수 유무를 확인하였으나 배관은 아무 이상이 없습니다.
확인 결과 옥상물탱크 청소시
주임이 소방용 게이트 밸브를 잠그지 않았다고 합니다.
압력탱크의 물을 빼 보았지만 압력이 빠지만 바로 충압펌프가 돕니다.
일단은 옥상 게이트 밸브를 잠그고 내일 부터 한개씩 열어서 혹시 체크밸브에 이물질이 끼지 않았나 확인하기로 했습니다.
이걸로 된것인지 저도 소방 지식이 없어서
잘 부탁드립니다.
첫댓글 글세요... 전체 배관 계통도를 함께 참고하여 연구해보시는 것은 어떨런지요????
게이트밸브를 다시한번확인하심이^^*
옥상에 있는 체크밸브를 핸들이 살짝열린듯 합니다. 물탱크 청소중 드물지만 작업자의 발길에 의해살짝 열리는경우가 있습니다