도 배 공 사
1. 일반사항 / 2.자재 / 3.시공
1. 일반사항
1.1 적용규준
다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
1.1.1 한국산업규격(KS)
KS M 7305 벽지
1.2 제출물
다음 사항은 '제출물'에 따라 제출한다.
1.2.1 자재 제품자료
도배지 및 장판지에 대한 제조업자의 제품자료
1.2.2 시공상세도면
가. 시공 전개도
공동주택 단위세대별 도배지 및 장판지의 이름부 레이아웃, 물초배지 보양위치, 도배지 이음방법이 포함되어야 한다.
1.2.3 견본
도배지에 대한 3개 제조업체 이상의 제조업자 견본세트
1.3 견본시공
공동주택에 시공되는 도배지, 장판지 공사는 감독자가 지정하는 위치에 평형별 1세대씩 견본시공을 한다.
1.4 운반, 보관 및 취급
도배지는 출하시의 본래 포장상태로 제조업자명, 규격 등이 명시하여 현장에 반입한다.또한 건조하고 쳥결하며 환기가 원할 한 장소에 보관하고 제품훼손이 발생하지 않도록 한다. 도배지 보관장소의 온도는 4°C이상 유지되도록 한다.
1.5 환경조건
도배공사를 시작하기 72시간 전부터 시공 후 48시간이 경과할 때까지 시공장소의 주위 기온이 5°C 이상 유지되도록 한다.
2. 자재
2.1 도배지
2.1.1 초배지
초한지 또는 양지로서 질기며 풀을 발라 붙이기가 용이한 것으로 한다.
2.1.2 도배지
가. 인쇄 발포벽지
KS M 7305에 적합한 것으로 색도 3 이상, 중량(백상지+PVC액)이 140g/m² 이상이어야 한다.
나. 비닐 실크벽지
KS M 7305에 적합한 것으로 색도 3 이상, 중량(백상지+PVC액)이 180g/m² 이상이어야 한다.
2.2 장판지
가. 장판지 4배지로 지질이 균일하고 주름진 곳, 찢어진 곳, 구멍, 얼룩, 오염 등이 없어야 하고 모서리는 직각이어야 한다.
나. 건성유를 충분히 먹이고 완전히 건조된 것으로 나쁜 냄새, 끈적거림이 없어야 한다.
2.3 풀
도배에 사용하는 풀은 밀가루 풀을 사용한다. 밀가루풀 외의 기타 풀은 밀가루풀과 동등이상인 제품이어야 하되 승인을 받아 사용한다. 풀은 곰팡이가 생기지 않도록 해야하며, 썩은 것이나 동해를 입은 것을 사용해서는 안된다.
3. 시공
3.1 바탕정리
가. 콘크리트 또는 미장 바탕면은 충분히 건조시키고 틈서리, 요철 등은 메우거나 샌드페이퍼, 사발 등으로 문질러정리한 후 이물질 등을 깨끗이 청소하여야 한다.
나. 석고보드 및 시멘트판 바탕은 판 이음부에 틈이나 턱짐, 요철이 생기지 않도록 하고 녹이 생기는 재질이 표면에 노출되지 않도록 한다.
다. 초배지 시공에 앞서 바탕면에 대해 전자습도계로 습도를 측정하여 콘크리트, 미장 및 석고보드면의 습도가 12% 이하일 때 작업을 시작한다.
3.2 시공
3.2.1 바름횟수 기준 구분
초배지
도배지
장판지
보양
바닥
2회-1회물초배 1회
굽도리,1회,1회--,벽. 1회.1회 --천정1회.1회
-
-
단, 초배지 바르기에 있어 석고보드 바탕에는 석고보드의 이음새만 시공한다.
3.2.2 도배지 바르기
가. 초배 바르기
1) 10mm 이상 겹침이음으로 시공하고 풀을 초배지에 고르게 도포하여 붙인다.
2) 석고보드 바탕면은 이음새에만 폭 10cm 초배지로 2회 바른다.
3) 노출콘크리트 벽면에 비닐실크벽지를 바를경우는 위 바름횟수기준의 초배지대신 부직포(40g/m²)를 바르고 그위에정배이음새 부위는 한지초배지(운용지)를 폭 20cm로 1회 바른다.
나. 정배 바르기
1) 도배지의 이음은 도배지의 특성에 따라 겹친이음 또는 맞댄이음으로 한다.
2) 도배지는 종이의 크기에 따라 나누어 보고 색깔, 무늬에 맞추어 마름질 한다.
3) 도배지 바르기는 풀을 고루 도포한 후 붙이고 솔, 헝겊 등으로 문질러 주름살이 생기지 않도록 하고, 특히 갓둘레 등은밀착시공하여야 한다.
4) 수평방향으로는 이음부가 없어야 하며, 수직방향은 모서리에 이므부가 생기지 않도록 한다.
5) 스위치 커버플레이트, 조명기구 부착부위 등은 도배지를 바른 후 설치한다.
3.2.3 장판지 바르기
가. 장판지는 실 면적에 맞춰 마름질하고 특히 갓둘게는 도련질하여야 한다.
나. 장판지는 물로 축이거나 풀칠하여 맞접어 일정시간 지난 후 충분히 늘어난 다음 다시 고르게 풀칠하여 붙인 후 주름살, 들뜸이 생기지 않도록 사발 등으로 문질러 밀착시킨다.
다. 장판지의 이음은 겹침이음으로 하며, 겹칩이음 부분의 폭은 4cm 이상으로 하고 벽면의 치켜올림폭(굽도리)은 5cm로 한다.
3.3 청소 및 보양
3.3.1 청소
이음부에 묻어난 접착제와 표면에 묻은 이물질은 깨끗이 청소한다.
3.3.2 보양
가. 현관의 바닥타일에 접한 벽면에는 도배 후 오염방지를 위하여 바닥에서 1,200mm까지 물초배를 하여야 한다.
나. 장판지 위에는 오염을 방지하기 위하여 물초배를 하여 보양하여야 한다.