안녕하세요?
Q1.pdf
전공이 구조학 관련은 아닌데 일을 하다보니 structure 관련 계산해야 하는 경우가 다소 있는데,
제게는 너무 복잡하여 힘든 상황이라서..
일단 배경을 설명드리면,
Stainless steel 구조물에 hanger를 고정시켜놓았습니다.
그리고 그 위에 36kg/m 정도 되는 cable을 올려놓고 고정시켰습니다.
Stainless steel은 DX2205라는 316보다 높은등급의 자재를 사용하였습니다.
구조물은 콘크리트 바닥에 driling을 하여 200mm 길이의 M12 bolt를 세 개 사용하여 고정하였습니다.
anchor를 사용하지 않고, gel 형태의 bond를 바닥 hole에 filling 하여 굳게하여 고정하였습니다.
구조물은 원통형이고 지름은 90mm 두께는 7t가량입니다. 이 원통형 구조물에 같은재질의 hanger가
고정되어있고, 그 위에 cable이 cleat로 고정이 되어있는 형태입니다. hanger의 전체길이는 원통중심으로부터
555mm, 높이는 바닥에서 210mm입니다.
구조물의 중심에서 cable의 중심까지의 거리는 325mm. cable의 하중은 36kg/m.
hanger의 하중은 약 3kg입니다. 이 구조물로부터 양 방향으로 1.5m 지점에는 케이블을 지지하고 있는 별도의 support가 있습니다. 그러므로 구조물에 걸리는 cable 자체의 하중은 약 108kg입니다.
이러한 형태의 cable과 구조물이 2개가 더 있으며, 이들의 각 간격은 510mm 입니다.
cable은 별도로 사고발생시 횡방향(좌우로) 약 346kg/m 가량의 힘이 가해지게 됩니다.
1. 이 경우 구조물이 견딜수 있는 force는 어느정도까지인지, 바닥에 고정된 bolting이 충분한지,
2. 반대로 이 구조물이 바닥의 bolting 조건으로 견딜수 있는 하중은 어느정도까지인지,
계산과정과 설명을 부탁드리겠습니다.
자세한 조건을 더 아셔야 할 것 같다는 생각이 들긴 합니다만,
별도로 필요하신 정보가 있으시면 답글 부탁드립니다.
감사합니다.