히다치 시스템에어컨 Alarm Code
Code 구 분 비 정 상 내 용 주 요 원 인
01 실 내 기 보호 장치의 가동 팬 모터, 드레인 배수, PCB, 릴레이고장
02 실 내 기 보호 장치의 가동 PSH의 작동
03 통 신 실내기(또는 실외기)와 실외기 잘못된 배선, PCB의 고장, 퓨즈 단락,전원공급 OFF
(또는 실내기)사이의 비정상
04 인 버 터 인버터와 제어 PCB 비정상 PCB간의 통신고장
05 통 신 전원공급 배선의 비정상 잘못된 상 연결
06 전압강하 실외기 유니트에 과도하게 높거나 전원공급 강하, 잘못된 배선, 전원공급 배선의 용량부족
낮은전압에 의한 전압강하
07 사 이 클 토출가스 과열도 감소 과도한 냉내충전, 팽창밸브 열림상태로 고정
08 사 이 클 토출가스 온도증가 냉매 부족, 냉매누출, 팽창밸브의 막힘 또는 폐쇄상태로 고정
09 실 내 기 보호장치의 가동 팬 모터 고장
11 실 내 기 센서 흡입공기 온도센서 온도센서, 센서, 접속고장
12 실 내 기 센서 토출공기 온도센서 온도센서, 센서, 접속고장
13 실 내 기 센서 동결방지 온도센서 온도센서, 센서, 접속고장
14 실 내 기 센서 가스배관 온도센서 온도센서, 센서, 접속고장
19 실 내 기 센서 팬 모터 보호장치의 가동 팬 모터 고장
21 실 외 기 센서 고압센서 온도센서, 센서, 접속고장
22 실 외 기 센서 실외공기 온도센서 온도센서, 센서, 접속고장
23 실 외 기 센서 압축기 토출가스 온도센서 온도센서, 센서, 접속고장
24 실 외 기 센서 증발온도 센서 온도센서, 센서, 접속고장
29 실 외 기 센서 저압 센서 온도센서, 센서, 접속고장
31 시 스 템 실외기와 실내기의 잘못된 설정 용량 코드의 잘못된 선정
32 시 스 템 다른 실내기의 비정상 통신 다른 실내기의 PCB, 전원공급고장,
동일사이클의 다른 실내기 고장
35 시 스 템 실내기/실외기 번호의 잘못된 설정 동일 사이클내 같은 번호의 실내기 존재
38 시 스 템 실외기 내 보호 회로의 비정상 실내기 PCB의 고장, 실외기내 잘못된 배선접속
39 시 스 템 정속 압축기에서 작동전류의 비정상 과전류, 퓨즈손상 또는 전류 센서의 고장
43 압 력 압력비 감소보호 가동 압축기, 인버터 고장
44 압 력 저압증가 보호 가동 냉방시 실내 과부하, 난방시 고온의 실외 공기,
팽창밸브의 열린 상태로 고정
45 압 력 고압증가 보호 가동 과부하 작동, 열교환기의 과도한 냉매 막힘
46 압 력 고압감소 보호 가동 냉매 부족
47 압 력 저압감소 보호 가동 냉매 부족, 팽창밸브의 폐쇄상태로 고정, 냉매
51 인 버 터 전류의 센서 비정상 인버터 PCB 센서 고장
52 인 버 터 과전류 보호가동 과부하, 과전류, 압축기의 잠김
53 인 버 터 IPM 보호가동 IPM의 자동 차단(과전류, 저전압 또는 과열)
59 AC chopper AC chopper 회로보호 FET, 전원 공급, 팬모터 CT의 고장
EE 인 버 터 압축기 보호 6시간내 압축기 손상을 줄 수 있는 경고 3회발생
dd 통 신 실내기간의 잘못된 배선 실내기와 리모콘 스위치간의 잘못된 배선