[공지] 아래 내용은 계속해서 추가 기재됩니다.
+++++++++++++++++++++++++++++++
.................................................................
#방화구획_출제: 2024년 2회 3교시 단면설계
: 예시) 60+방화문, 내화 채움, 방화댐퍼, 자동방화셔터
: 출처) 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙
제14조 (방화구획의 설치기준)
②방화구획 기준
_1. 60+방화문 또는 60분방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지, 자동적으로 닫히는 구조
_2. 내화채움성능이 인정된 구조로 메울 것
. 가) 급수관, 배전관, 관이나 전선 등이 방화구획 관통부가 생기는 경우
. 나) 방화구획의 벽과 벽, 벽과 바닥, 바닥과 바닥 사이에 접합부가 생기는 경우
. 다) 방화구획과 외벽 사이에 접합부가 생기는 경우
. 라) 방화구획에 그 밖의 틈이 생기는 경우
_3. 환기, 난방, 냉방시설의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우 댐퍼를 설치
. 가) 화재로 인한 연기 또는 불꽃, 온도를 감지하여 자동적으로 닫히는 구조
. 나) 비차열(非遮熱) 성능 및 방연성능 등의 기준에 적합
_4. 자동방화셔터의 요건
. 가) 피난이 가능한 60분+, 60분 방화문으로부터 3미터 이내 별도 설치
. 나) 전동, 수동 개폐
. 다) 불꽃감지기 또는 연기감지기 중 하나와 열감지기를 설치
. 라) 불꽃이나 연기를 감지한 경우 일부 폐쇄되는 구조
. 마) 열을 감지한 경우 완전 폐쇄되는 구조
④ 하향식 피난구의 구조 (덮개, 사다리, 승강식피난기 및 경보시스템을 포함)
_1. 피난구의 덮개 비차열 1시간 이상의 내화성능, 피난구의 유효 개구부 규격 직경 60센티미터 이상
_2. 상, 하층간 피난구의 수평거리는 15센티미터 이상
_3. 아래층에서 바로 위층의 피난구를 열 수 없는 구조
_4. 사다리는 바로 아래층의 바닥면으로부터 50센터미터 이하까지 내려오는 길이
_5. 덮개가 개방될 경우 경보음이 울리는 구조
_6. 피난구가 있는 곳 예비전원 조명설비 설치
.............................................................................................
#커뮤니티스텝_ _출제: 2024년 2회 3교시 단면설계
: 동의어) 상상계단
: 계단 형태를 갖은 스탠드형 대화공간
: 무대의 객석으로 활용가능
.............................................................................................
#애비뉴(avenue) _출제: 2024년 2회 1교시 배치계획
: 영)가로수길을 의미
: 프) avenue는 도시의 직선으로 길게 뻗은 큰 거리, 한국어로 세종로, 종로의 ~로에 해당
_av·enue
. (도시의) 거리, –가
. (특히 양쪽에 나무가 우거진 대저택의) 진입 도로
. (나아갈) 길, 방안
.............................................................................................
#통경축(通經軸) _출제 : 2024년 2회 1교시 배치계획
: 직선으로 난 길[經]이 통하는 축
: 조망을 확보할 수 있는 열린 공간
_예시.1) ‘통경축’은 일반인들에겐 다소 생소한 용어이다. 통경축은 조망권이 확보되도록 한다는 뜻인데, 일반적으로 쓰는 조망권과는 다소 차이가 난다. 조망권은 다소 넓은 의미를 포괄하지만 통경축은 그렇지 않다. 통경축(通經軸)은 한마디로 직선의 의미가 강하다. 쉽게 풀이하면 직선으로 난 길[經]이 통하는 축이다. A라는 사람이 B라는 지점을 바라볼 경우에 눈에 건축물이 걸리면 그럴 경우 “통경축이 확보되지 않았다”고 쓴다. (출처 : 미디어제주 )
_예시.2) 단지 내에는 공원을 중심으로 한 통경축을 확보해 개방감을 살린다. (출처: 연합뉴스)
.............................................................................................
#차량 승하차 공간(bay) _출제: 2024년 2회 평면설계
_bay
. 만(灣) the Bay of Bengal 벵골 만
. (건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역 parking bay 주차구역
_예시.1) pick-up and drop-off bays (승하차 베이) .. “등하교 교통혼잡 해소 위해 승하차베이 조성이 가능한 학교들 확인하고 지원 예산 검토할 것” (브레이크뉴스 경기남부)
_예시.2) 용인특례시, 학교주변 ‘승하차 베이’ 설치.. 70m 길이의 ‘승하차베이’ 설치.. a 70m-long ‘get on and off bay’ (브레이크뉴스 경기남부)
.............................................................................................
#라운지 (lounge) _출제: 2024년 2회 2교시 평면설계
: 건물에서 안락의자 등을 갖추어, 이용자가 휴식하거나 대화행위 등을 할 수 있는 공간
: 휴게실 ·담화실 ·응접실 ·대합실 ·사교실 등이 해당
_예시.1) 본래 사람들이 안락한 마음으로 모여드는 장소. 여기서 말하는 라운지는 대합실 ·응접실 등과 같이 용도가 한정되어 있는 공간도 있지만 대부분은 이용자가 휴식하거나, 대화행위 등의 목적에 따라서 자유로이 선택하는 경우가 있고 특히 기능을 한정시키지 않은 공간이다.
_ 예시.2) 홀(hall) ·로비(lobby) ·포이어(foyer) ·갤러리(gallery)는 주로 선 채로 행위하는 장소이고, 라운지는 주로 앉는 행위에 의해서 점유되는 장소로, 의자 등의 점유공간과 거기서 행위를 하는 데 필요한 최소한의 동작공간에 의하여 형성된다. 라운지는 그 성격상 공간적인 효과를 설계상의 중점으로 삼는 경우가 있다. 평면계획은 외부에까지 전개되는 경우가 많으며 개구부를 통한 외부에의 시선계획에 충분한 배려가 요망된다. 이용자의 상황 등을 고려하여 필요한 기능을 만족시킨 다음 공간적인 효과를 중시하는 경우가 많다. (출처: 두산백과 두피디아, 두산백과)
.............................................................................................
#장애물없는 생활환경 인증 (Barrier Free, 障碍物-生活環境 認證) _출제: 2024년 2회 2교시 평면설계
: 장애인 · 노인 · 임산부 등 모든 시설이용자가 각종 시설물을 보다 편안하고 안전 하게 이용할 수 있도록 하기 위한 편의시설의 설치 · 관리를 인증하는 제도 (출처:대한건축학회 건축용어사전)
_약어: BF
.............................................................................................
#원격식공조기 [FCU(Fan Coil Unit)] _출제: 2024년 2회 3교시 설비계획
팬코일 유니트는 냉열원 기기와 펌프류를 중앙 기계실에 설치하고 이것에 의하여 각 실내에 설치한 팬코일 유니트와의 사이에 냉-온수 배관을 하고, 코일에 통수시켜 냉-온풍을 불게 하는 공기조화장치로 소규모의 장소에 사용합니다.
(출처: (주)에이피)
.............................................................................................
#GHP(Gas Heat Pump) _출제: 2024년 2회 3교시 설비계획
도시가스를 에너지자원으로 하여 가스엔진으로 암축기를 구동하는 가스 냉난방 시스템이다. 즉, 압축기에 의해 냉매를 실내기와 실외기 사이에 냉매관으로 흐르게 하여 액화와 기화를 반복시켜 여름에는 냉방으로, 겨울에는 난방으로 사용하는 시스템이다.
GHP를 가동함으로서 엔진으로 동력으로 압축기를 구동시키기 때문에 석유나 석탄등 다른 화석연료보다 C02 발생이 적은 클린에너지며, 냉방시 전기대신에 가스를 사용하기 때문에 하절기 피크시간대에 전기사용량이 거의 없어 전력의 평준화에 기여한다.
(출처: 알파환기)
.............................................................................................
#EHP(Electric Heat Pump) _출제: 2024년 2회 3교시 설비계획
GHP와 다르게 EHP 시스템은 전기를 에너지원으로 사용한다. 두 시스템 모두 압축기를 가스로 사용하느냐 차이점만 있을뿐 전체적인 시스템은 같다.
EHP를 사용하면 열을 밖으로 배출하는 에어컨 실외기와 달리 외부에서 열을 흡수해서 냉난방을 하기 때문에 하절기 건물 밀집지역에 열섬현상을 막을 수 있다.
(출처: 알파환기)
.............................................................................................
#열회수형 환기장치 [HRV (Heat Recovery Ventilator)] _출제: 2024년 2회 3교시 설비계획
: 폐열회수환기시스템은 일반적으로 ‘전열교환기’로 많이 알려진 장치로 보통 시스템에어컨(EHP, GHP)과 연동해 장착하는 경우가 많은 기계장치이다. 법규에 의해 현재 다중이용 시설에 환기 장치 설치가 의무화되어 공공시설, 학교, 역대합실 등에서 수요가 늘고 있으며 새집 증후군 (아토피성 피부염) 대책으로 일반 아파트로 수요가 확대되고 있다.
(출처 : 가스신문)
: 주택이 기밀해지면 에너지절감과 벽체내 결로현상 감소라는 순기능이 있지만, 사람에게 필요한 환기량이 부족해 질 수 밖에 없다. 그래서 환기를 기계식으로 하다보니 좀 더 기술을 덧붙혀서 나가는 공기와 들어오는 공기의 열을 서로 기계 내에서 교환하는 열회수형 환기장치 (폐열회수환기장치)를 사용하는 것이다.
(출처: 한국패시브건축협회)
...........................................................
#건축사 수험 동호회
https://cafe.daum.net/dsgg
#수험생단톡방 가입신청
첫댓글 #수험생단톡방 가입신청
_시험정보 실시간 제공
_1:1상담 진행
https://open.kakao.com/o/sjLrs4gf
#열교차단_출제: 2024년 2회 3교시단면설계
수험생단톡방 가입신청은 어떻게하나요
오픈 카톡 링크로 신청하시면 됩니다.