설계기준: KDS2021:14
재료강도:
콘크리트 압축강도 (f_ck) = 30 N/mm^2
주철근 항복강도 (f_y) = 600 N/mm^2
전단철근(스터럽) 항복강도 (f_ys) = 500 N/mm^2
단면 크기: 500 x 600 mm (피복두께 c_c = 40 mm)
휨모멘트 저항 성능 (Resisting Moment Capacity)
1단 배근 및 2단 배근에 따른 인장철근(A_s), 압축철근(A'_s), 공칭휨강도(phi M_n), 유효깊이(d), 철근비(rho, rho'), 철근 간격(s) 검토 결과입니다.
예: 7-D19 배근 시 phi M_n = 508.7 kN*m (1단 배근)
예: 14-D19 (7+7) + 7-D19 배근 시 최대 phi M_n = 934.1 kN*m (2단 배근)
균열모멘트 기준: 1.2M_cr = 124.2 kN*phi M_n
비틀림 검토: T_u = 14.0 kN*phi M_n 조건에서 비틀림 영향은 무시됨
전단저항 성능 (Resisting Shear Capacity)
주근 2단 배근 시 (d = 519 mm) 스터럽 규격 및 다릿수(2 Leg, 3 Leg, 4 Leg)에 따른 전단강도(phi V_n) 산정 결과입니다.
예: D10 @100 간격 배치 시
2 Leg: phi V_n = 455.2 kN
3 Leg: phi V_n = 594.0 kN
4 Leg: phi V_n = 732.8 kN
최대 전단강도 한계값: phi V_n,max = 1205.0 kN
콘크리트 기여 전단강도: phi V_c = 177.6 kN