출처: 뺀찌쟁이 원문보기 글쓴이: 초전박살
3.2.2 변전실 면적
(1) 변전실 면적은 동일용량이라도 변전실 형식 및 기기 시방에 따라 큰 차이(일반적으로 30~40%)가 생기므로 주의한다. (2) 변전실 면적에 영향을 주는 요소 (가) 수전전압 및 수전방식 (나) 변전설비 강압방식, 변압기용량, 수량 및 형식 (다) 설치 기기와 큐비클 및 시방 (라) 기기의 배치방법 및 유지보수 필요면적 (마) 건축물의 구조적 여건 (3) 계획시 면적의 산정방법 (가) 계획시 개략단선도에 의하거나 계산식으로 추정하며, 설계시 실제 배치에 의 해 면적을 확정해야 한다.
(나) 계산에 의한 추정은 다음을 참고한다.
(4) 기기 배치시 최소 이격거리 (가) 변압기, 배전반 등 설치시 최소 이격거리는 다음 표를 참조하며, 유지보수 및 교체시를 고려하여 충분한 면적을 확보하여야 한다.
|
3.2 수변전실
3.2.1 일반사항
(1) 건축적 고려사항
(가) 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다.
(나) 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 넓이를 갖고 장비에 대해 충분한 유효높이를 확보한다.
(다) 수변전관련 설비실(발전기실, 축전지실, 무정전 전원장치실)이 있는 경우 이 와가까워야 한다.
(라) 수변전실은 불연재료의 구조로 구획하고, 출입구는 방화문으로 한다.
(2) 환경적 고려사항
(가) 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야 하며, 부득이한 경우는 환 기설비, 냉방 또는 제습장치를 설치하여야 한다.
(나) 화재, 폭발의 우려가 있는 위험물 제조소나 저장소 부근을 피한다.
(다) 염해의 우려가 있거나 부식성 가스 또는 유독성 가스가 체류할 가능성이 있는 장소는 피한다.
(라) 홍수 또는 물배관 사고시 침수나 물방울이 떨어질 우려가 없는 위치에 설치하 고, 특히 변전실 상부층의 누수로 인한 사고의 우려가 없도록 해야한다.
(마) 수변전실에는 가연성가스, 물, 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 한다.
(바) 수변전실은 내부소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 한다.
(3) 전기적 고려사항
(가) 수전 전원의 인입이 편리한 위치이어야 한다.
(나) 사용부하의 중심에 가깝고, 간선의 배선이 용이한 곳이어야 한다.
(다) 용량의 증설에 대비한 면적을 확보할 수 있는 장소로 한다.
(라) 수전 및 배전을 경제적으로 할 수 있는 곳이어야 한다.