기초지반 허용지지력
|
위치 |
항복하중(t/m2) |
극한하중(t/m2) |
안전율 |
허용지지력(t/m2) |
설계지지력(t/m2) |
비고 |
|
xx동 |
- |
184 |
3 |
61.33 |
50 |
o.k |
시험지점 침하량 50t/m2적용하중시 3.624cm (사질토이고 기초단면폭 7.5m)
6단계에서 침하량 28.045mm 나오고 7단계에서 32.08mm 나왔습니다.
전 이부분이 하나도 이해가 안가거든요. 어떻게 이게 o.k 가 나올 수 있는지 알려주세요
시험하중은 각 단계별 2t 씩 주었더라구여...총 7단계
제 생각으로는 P/A=2/원형판 단면적(0.0707m2)=28.29t/m2
28.29*6.5=184t/m2 으로 극한하중이 나오고 안전율(3)으로 나눠 허용지지력61.33 이 나온 거 갔거든요
이게 맞는지...ㅠㅠ (??) 그리고 시험지점 침하량이 3.624cm가 어떻게 나오는지 도저히,,,
(P-S), (LogP-LogS), (S-Logt), (s/Logt-P Method) 다 곡선분석만 하고 침하량 분석도 해야 하지
않는지요?? 쉽게 생각했던 평판이 제 머리를 이렇게...
알려주시면 감사하겠습니다. |