★ 정비업무 Q&A게시판 6.9kV 고압전동기 기동횟수 및 Over Load 발생시 대기시간은 얼마정도 일까요?
멋쟁이 추천 0 조회 1,922 10.08.25 12:14 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.12.27 07:36

    첫댓글
    짧은 소견으로 답변올립니다
    기준은 제작사, 모터별 달리 적용하고 있어 시험성적서를 참고하시기 바랍니다
    예) STARTING DUTY : COLD 3 TIMES, HOT 2 TIMES
    COLD(정지)에서 기동시 3번, HOT(운전)에서 기동시 2번을 준수하라는 의미로 이를 무시하고 기동하면
    기동시 전부하전류의 600% 이상으로 전류의 자승에 비례하는 줄열 발생으로 Winding, Rotor Bar, Endring에 온도가 상승하여 소손위험이 따릅니다
    NEMA MG-1993 Part20에서는 COLD 2 TIMES, HOT 1 TIMES 규정하고 있으니 참고 바랍니다