61. 스프링클러소화설비의 배관 내 압력이 얼마 이상일 때 압력배관용 탄소강관을 사용해야 하는가?
① 0.1MPa ② 0.5MPa
③ 0.8MPa ❹ 1.2MPa
62. 옥외소화전 설비가 5개 설치되어 있을 때에 필요한 저수량은?
① 7m3 ② 13m3
❸ 14m3 ④ 35m3
[해설]
2.1 수원
2.1.1 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수(옥외소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 7 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
7 ㎥ x 2 = 14 m3
63. 소화용수 설비의 소화수조는 소방차가 채수구로부터 (A)이내 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치하며, 옥상 또는 옥탑에 설치시는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 (B)이상 되도록 한다. (A), (B)에 맞는 것은?
① A : 3m, B : 1.0 kgf/cm2
❷ A : 2m, B : 1.5 kgf/cm2
③ A : 3m, B : 2.0 kgf/cm2
④ A : 2m, B : 2.5 kgf/cm2
[해설]
2.1 소화수조 등
2.1.1 소화수조 및 저수조의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2 m 이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치해야 한다.
2.1.2 소화수조 또는 저수조의 저수량은 소방대상물의 연면적을 다음 표 2.1.2에 따른 기준면적으로 나누어 얻은 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)에 20 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
ex) 40000㎥ 특정소방대상물 최소저수량 – 40000/7500=5.33=6 x 20 = 120 ㎥
2.1.3 소화수조 또는 저수조는 다음의 기준에 따라 흡수관투입구 또는 채수구를 설치해야 한다.
2.1.3.1 지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한변이 0.6 m 이상이거나 직경이 0.6 m 이상인 것으로 하고, 소요수량이 80 ㎥ 미만인 것은 1개 이상, 80 ㎥ 이상인 것은 2개 이상을 설치해야 하며, "흡수관투입구"라고 표시한 표지를 할 것
2.1.3.2 소화용수설비에 설치하는 채수구는 다음의 기준에 따라 설치할 것
2.1.3.2.1 채수구는 다음 표 2.1.3.2.1에 따라 소방용호스 또는 소방용흡수관에 사용하는 구경 65 ㎜ 이상의 나사식 결합금속구를 설치할 것
2.1.3.2.2 채수구는 지면으로부터의 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치하고 "채수구"라고 표시한 표지를 할 것
2.1.4 소화용수설비를 설치해야 할 특정소방대상물에 있어서 유수의 양이 0.8 ㎥/min 이상인 유수를 사용할 수 있는 경우에는 소화수조를 설치하지 않을 수 있다.
64. 습식 스프링클러 설비에서 시험배관을 설치하는 이유로서 옳은 것은?
① 정기적인 배관의 통수소제를 위해
② 배관내 수압의 정상상태 여부를 수시 확인하기 위해
③ 실제로 헤드를 개방하지 않고도 장수압력을 측정하기 위해
❹ 유수검지장치의 기능을 점검하기 위해
65. 분말소화설비의 정압작동장치에서 가압용 가스가 저장 용기내에 가압되어 압력스위치가 동작되면 솔레노이드 밸브가 동작되어 주밸브를 개방시키는 방식은?
❶ 압력스위치식 ② 봉판식
③ 기계식 ④ 스프링식
66. 배기를 위한 유효한 개구부가 없는 지하층이나 무창층 또는 밀폐된 거실 및 사무실로서 그 바닥 면적이 20m2 미만인 장소에서 사용(취급)하여도 되는 소화기용 소화약제는 어느 것인가?
① 할론 1211 ❷ 할론 1301
③ 할론 2402 ④ 탄산가스 (CO2)
67. 호스릴 이산화탄소 소화설비의 설치에 대한 설명으로서 틀린 것은?
① 소화약제의 저장 용기는 호스릴릏 설치하는 장소마다 설치한다.
❷ 소화약제 저장용기의 개방밸브는 호스의 설치장소에서 자동으로 개폐할 수 있도록 한다.
③ 방호 대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구까지의 수평거리가 15m 이하가 되게 설치된다.
④ 소화약제 저장용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 표시등을 설치한다.
[해설]
④ 호스릴이산화탄소소화설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.
1. 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 15미터 이하가 되도록 할 것
2. 노즐은 섭씨 20도에서 하나의 노즐마다 분당 60킬로그램 이상의 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 할 것
3. 소화약제 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것
4. 소화약제 저장용기의 개방밸브는 호스의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것
5. 소화약제 저장용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 표시등을 설치하고, 호스릴이산화탄소소화설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 할 것
68. 배관, 행가 및 조명기구가 있어 살수에 장애가 있는 경우 스프링클러 헤드의 설치방법으로서 옳은 것은? (단, 스프링클러 헤드와 장애물과의 이격거리를 장애물 폭의 3배 이상 확보한 경우에는 그러하지 아니한다.)
① 부착면에서 30cm 이내로 설치한다.
② 부착면에서 30 ~ 45 cm 사이로 설치한다.
③ 장애물과 부착면 사이에 설치한다.
❹ 장애물 아래에 설치한다,
[해설]
2.7.7.1 살수가 방해되지 않도록 스프링클러헤드로부터 반경 60 ㎝ 이상의 공간을 보유할 것. 다만, 벽과 스프링클러헤드간의 공간은 10 ㎝ 이상으로 한다.
2.7.7.2 스프링클러헤드와 그 부착면과의 거리는 30 ㎝ 이하로 할 것 (상향식헤드의 경우에는 그 헤드의 직상부의 천장·반자 또는 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)
2.7.7.3 배관·행거 및 조명기구 등 살수를 방해하는 것이 있는 경우에는 2.7.7.1 및 2.7.7.2에도 불구하고 그로부터 아래에 설치하여 살수에 장애가 없도록 할 것. 다만, 스프링클러헤드와 장애물과의 이격거리를 장애물 폭의 3배 이상 확보한 경우에는 그렇지 않다.
69. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에 대한 안전기준 내용으로 틀린 것은?
① 제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소차압은 40Pa 이상으로 하여야 한다.
❷ 제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 110N 이상으로 하여야 한다.
③ 계단실과 부속실을 동시에 재연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같게 하거나 압력차이가 5Pa 이하가 되도록 하여야 한다.
④ 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연하는 것 또는 계단실만 제연할 때의 방연풍속은 0.5 m/s 이상이어야 한다.
[해설]
2.3.1 2.1.1.1의 기준에 따라 제연구역과 옥내와의 사이에 유지해야 하는 최소차압은 40 ㎩(옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5 ㎩) 이상으로 해야 한다.
2.3.2 제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 110 N 이하로 해야 한다.
2.3.3 2.1.1.2의 기준에 따라 출입문이 일시적으로 개방되는 경우 개방되지 않은 제연구역과 옥내와의 차압은 2.3.1의 기준에도 불구하고 2.3.1의 기준에 따른 차압의 70 % 이상이어야 한다.
2.3.4 계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같게 하거나 계단실의 기압보다 낮게 할 경우에는 부속실과 계단실의 압력 차이는 5 ㎩ 이하가 되도록 해야 한다.
70. 지하층을 제외한 층수가 10층인 병원건물에 습식 스프링클러 설비가 설치되어 있다면, 스프링클러 설비에 필요한 수원의 량은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 헤드는 각 층별로 200개씩 설치되어 있고, 헤드의 부착 높이는 3m 이하이다.)
❶ 16m3 ② 24m3
③ 32m3 ④ 48m3
[해설]
지하층을 제외한 층수가 10층 이하의 근린생활시설제외건축물로서 헤드부착높이 8m이하 : 10개
10개*1.6㎥=160m3
71. 부촉매효과로 연쇄반응억제가 뛰어나서 소화력이 우수하지만, CFC 계열의 오존층 파괴물질로 현재 사용에 제한을 하는 소화약제를 이용한 소화설비는?
① 이산화탄소소화설비 ❷ 할로겐화합물소화설비
③ 분말소화설비 ④ 포소화설비
72. 간이소화용구 중 삽을 상비한 160ℓ 이상의 팽창질석 1포의 능력단위는?
① 0.5단위 ❷ 1단위
③ 1.5단위 ④ 2단위
73. 가연성 가스의 저장ㆍ취급시설에 설치하는 연결살수설비의 헤드 설치기준으로 옳은 것은?
① 헤드의 살수범위는 살수된 물이 흘러내리면서 살수범위에 포함된 부분만 모두 적셔질 수 있도록 한다.
❷ 연결살수설비 전용의 개방형헤드를 설치한다.
③ 가스저장탱크ㆍ가스홀더 및 가스발생기의주위에 설치하되, 헤드상호간의 거리는 2.3m 이하로 한다.
[해설]
가스저장탱크ㆍ가스홀더 및 가스발생기의 주위에 설치하되, 헤드 상호 간의 거리는 3.7 m 이하로 할 것
④ 헤드의 살수범위에 가스홀더 및 가스발생기의 몸체의 중간 윗 부분은 포함되지 않도록 한다.
헤드의 살수범위는 가스저장탱크ㆍ가스홀더 및 가스발생기의 몸체의 중간 윗부분의 모든 부분이 포함되도록 해야 하고 살수 된 물이 흘러내리면서 살수범위에 포함되지 않은 부분에도 모두 적셔질 수 있도록 할 것
74. 연결살수설비의 배관 구경이 65mm 일 경우 하나의 배관에 부착하는 살수 헤드의 개수는 몇 개인가? (단, 연결살수설비 전용해드를 사용한다.)
① 1개 ② 3개
❸ 5개 ④ 7개
[해설]
구경 32 40 50 65 80
살수 헤드의 개수 1 2 3 4-5 6-10
75. 바닥면적이 450m2인 지하 주차장에 50m2마ℓ다 구역을 나누어 물분무 소화설비를 설치하려고 한다. 물분무 헤드의 표준 방사량이 분당 80ℓ 일 경우 1개 방수구역당 설치해야 할 헤드 수는 얼마 이상이어야 하는가?
① 7개 ❷ 13개
③ 14개 ④ 15개
[해설]
450*20=9000L/min
50㎡ * 20L/min =1000L/min
76. 고정포방출구를 설치한 위험물 탱크 주위에 보조 포소화전이 6개 설치되어 있을 때, 혼합비 3%의 원액을 사용한다면 보조 포소화전에 필요한 소요원액량은 최저 얼마 이상이어야 하는가?
❶ 720ℓ ② 4060ℓ
③ 1200ℓ ④ 1440ℓ
[해설]
Q = N: 호스 접결구 개수(3개 이상인 경우는 3개) × S × 8,000 L=3 * 0.03 * 8000L = 720L
77. 구조대의 형식승인 및 검정기술기준에서 정한 구조대의 작동시험은 구조대를 몇 도로 설치하고 활강시험을 실시하는가?
① 30도 ❷ 45도
③ 60도 ④ 90도
78. 옥내 소화전설비에 설치하는 가압송수장치의 설치기준으로 틀린 것은?
① 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.
❷ 소방대상물의 어느 층에서도 당해 층의 옥내소화전(5개 이상인 경우에는 5개) 을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 15kgf/cm2이상, 방수량은 150ℓ/min 이상으로 하여야 한다.
③ 기동용 수압개폐장치(압력챔버)를 사용할 경우 그 용적은 100ℓ 이상의 것으로 한다.
④ 가압송수장치에는 정격부하 운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치하여야 한다.
[해설]
특정소방대상물의 어느 층에 있어서도 해당 층의 옥내소화전(2개 이상 설치된 경우에는 2개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 0.17 ㎫(호스릴옥내소화전설비를 포함한다) 이상이고, 방수량이 130 L/min(호스릴옥내소화전설비를 포함한다) 이상이 되는 성능의 것으로 할 것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 0.7 ㎫을 초과할 경우에는 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.
79. 포헤드를 소방대상물의 천장 또는 반자에 설치하여야 할 경우 헤드 1개가 방호되어야 할 최대한의 바닥면적은 몇 m2 인가?
① 3m2 ② 5m2
③ 7m2 ❹ 9m2
80. 전역방출방식의 할로겐화합물 소화설비의 분사헤드 설치기준에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 할론 2402를 방사하는 분사헤드의 방사 압력은 0.1MPa 이상으로 할 것
② 할론 1211를 방사하는 분사헤드의 방사 압력은 0.2MPa 이상으로 할 것
❸ 할론 1301를 방사하는 분사헤드의 방사 압력은 0.90.3MPa 이상으로 할 것