단열재는 외기온도의 변화와 무관하게 건축물의 실내 온도를 일정하게 유지하기 위하여 열의 전도를 차단하는 건축자재를 말한다. 일반적으로 외기와 면하는 건축물의 지붕, 외벽, 바닥을 모두 차단하는 것이 효과적이며, 이를 위하여 각 부위별로 적정한 단열재를 선택 시공하여야 한다.
단열재 등급 분류 18.09.01 개정
등급분류
열전도율의 범위
(KS L 9016에 의한 20±5℃ 시험조건에서 열전도율)
관련 표준
단열재 종류
W/mK
㎉/mh℃
가
0.034
이하
0.029
이하
KS M 3808
- 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호
- 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호
KS M 3809
- 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호
- 경질우레탄폼보온판 2종 1호, 2호, 3호
KS L 9102
- 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K
KS M ISO 4898
- 페놀 폼 Ⅰ종A
- 페놀 폼 Ⅱ종A
KS M 3871-1
- 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B)
- 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 2종(A, B)
KS F 5660
- 폴리에스테르 흡음 단열재 1급
기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK (0.029 ㎉/mh℃)이하인 경우
나
0.035
~0.040
0.030
~0.034
KS M 3808
- 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호
KS L 9102
- 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호
- 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K
KS M ISO 4898
- 페놀 폼 Ⅰ종B
- 페놀 폼 Ⅱ종B
- 페놀 폼 Ⅲ종A
KS M 3871-1
- 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C)
KS F 5660
- 폴리에스테르 흡음 단열재 2급
기타 단열재로서 열전도율이 0.035~0.040 W/mK (0.030~ 0.034 ㎉/mh℃)이하인 경우
다
0.041
~0.046
0.035
~0.039
KS M 3808
- 비드법보온판 1종 4호
KS F 5660
- 폴리에스테르 흡음 단열재 3급
기타 단열재로서 열전도율이 0.041~0.046 W/mK (0.035~0.039 ㎉/mh℃)이하인 경우
라
0.047
~0.051
0.040
~0.044
기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051 W/mK (0.040~0.044 ㎉/mh℃)이하인 경우
01. 압출법보온판 eXtruded Poly Styrene
재료
열전도율
(W/mk,at 20℃)
밀도
(kg/㎥)
등급
압출법보온판
특호
0.027 이하
35
가
1호
0.028 이하
30
가
2호
0.029 이하
25
가
3호
0.031 이하
20
가
압출법 단열재는 XPS 단열재로 불리고 있으며,
보온 판이나 아이소핑크라는 이름으로 친숙하게 불리고 있습니다.원료를 녹인 후 진공 압출 발포 방식으로 생산이 되고 있으며,기체 중 열전도율이 가장 낮은 불화 탄소를 충전하였기 때문에 단열재 중에서도 낮은 열전도율을 지니고 있습니다.
02. 비드법보온판 Expamded Poly Styrene
재료
열전도율
(W/mk,at 20℃)
밀도
(kg/㎥)
등급
비드법보온판 1종
1호
0.036 이하
30
나
2호
0.037 이하
25
나
3호
0.040 이하
20
나
4호
0.043 이하
15
다
비드법보온판 2종
1호
0.031 이하
30
가
2호
0.032 이하
25
가
3호
0.033 이하
20
가
4호
0.034 이하
15
가
비드법 단열재는 스티로폼, 또는 EPS단열재 라는 이름으로 익숙하며, 비드라고 하는 작은 구슬 형태의 폴리스텔린 알갱이를수증기로 발포시킨 다음 만들어져 있습니다.발포의 크기에 따라 밀도 차이가 나며, 입자 크기가 작을수록 밀도가 높고 단열성이 우수하며 경제적입니다.
03. 경질우레탄폼보온판 Urethane foam
재료
열전도율
(W/mk,at 20℃)
밀도
(kg/㎥)
등급
경질우레탄폼보온판 1종
1호
0.024 이하
45
가
2호
0.024 이하
35
가
3호
0.026 이하
25
가
경질우레탄폼보온판 2종
1호
0.023 이하
45
가
2호
0.023 이하
35
가
3호
0.028 이하
25
가
우레탄폼 단열재는 단열성과 흡습성이 우수한 단열재로,
경질과 연질이 있으며 경질은 강한 재질,연질은 강도가 약한 재질을 나태내고 있습니다. 우레탄 폼은 시간이 지날수록 부피가 줄어들 수 있고, 시공시와 시공 후에 냄새가 날 수 있다는 단점을 지니고 있어 시공하실 때 참고하시는 것이 좋겠습니다.
04. 그라스울보온판 Glass Wool
재료
열전도율
(W/mk,at 20℃)
밀도
(kg/㎥)
등급
그라스울보온판
120K
0.034 이하
120
가
96K
0.034 이하
96
가
80K
0.034 이하
80
가
64K
0.034 이하
64
가
48K
0.034 이하
48
가
40K
0.035 이하
48
나
32K
0.036 이하
32
나
24K
0.037 이하
24
나
목조주택 시공 시 가장 대중적인 유리섬유 단열재로,
포름알데히드, 인공색소, 페놀 등이 없을뿐더러,차음성, 투습성, 단열성, 난열성을 동시에 만족하고 있습니다.
그라스울의 경우 70년 이상 사용하고 있는 대표적인
유리 원료 무기 섬유질 중에 하나입니다.
05. 페놀폼 PF보드
재료
열전도율
(W/mk,at 20℃)
밀도
(kg/㎥)
등급
페놀폼 Ⅰ
A
30
가
B
30
나
페놀폼 Ⅱ
A
40
가
B
40
나
페놀폼 Ⅲ
A
60
나
PF보드는 400~500℃ 내화성을 갖춘 열경화성 수지를 90% 이상의 독립기포율로 발포시킨 고성능 단열재입니다. 압출스티로폼 단열재보다 밀도가 높고, 경질우레탄폼에 유사한 낮은 열전도율을 자랑합니다. 글라스울, 에어크리트보다는 불연성을 갖추지는 못했으나, 준불연성으로 유독가스도 최소화되어 외장단열에 인기가 높습니다.
06. 미네랄울보온판 Mineral wool
재료
열전도율
(W/mk,at 20℃)
밀도
(kg/㎥)
등급
미네랄울보온판
1호
0.037 이하
71~100
나
2호
0.036 이하
101-160
나
3호
0.038 이하
161~300
나
천연 암석에 석회석을 첨가하여 전기로 등에서 용해한 후,
공기 또는 수증기를 불어넣어 섬유상으로 만든 것을 의미합니다. 제품 내부에 다량의 공기를 포함하고 있어 보온 및 단열 효과를 유지해지고, 냉, 난방비를 크게 절약하기에도 용이합니다.