[문 1] DV 전선의 명칭은 ?
① 600[V] 비닐절연전선 ② 옥외용 비닐절연전선
③ 인입용 비닐절연전선 ④ 접지용 비닐절연전선
답 ③
[문 2] 최대 출력 5000[kW], 일부하율 60[%], 운전하는 기력발전소가 석탄 4000[ton]을 사용하여 50일 동안 운전하였다고 하면 이 발전소의 종합효율은 몇[%]인가 ? (단, 석탄의 발열량은 5000[kcal/kg]이다)
① 15.5 ② 18.2 ③ 26.4 ④ 28.4
답 ①
[문 3] 납 축전지의 전해액은 ?
① PbSO4 ② PbO2 ③ Pb ④ H2SO4
답 ④
[문 4] 개폐기 중에서 옥내배선의 분기 회로 보호용에 사용되는 배선용 차단기의 약호는 ?
① OCB ② A.C.B ③ NFB ④ DS
답 ③
[문 5] 나연동선 2.0[mm] 19본 연선의 공칭단면적[mm2]는 ?
① 38 ② 60 ③ 85 ④ 100
답 ②
[문 6] 220[V] 전선로에 사용하는 퓨즈가 견디어야 할 전류는 정격 전류의 몇배인가 ?
① 1.5 ② 1.29 ③ 1. 2 ④ 1.1
답 ④
[문 7] 변압기의 내부고장에 사용하는 계전기는 ?
① 비율차동계전기 ② 부족전압계전기
③ 열동계전기 ④ 과전류계전기
답 ①
[문 8] 120[Ω] 의 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 합성 저항중 가장 작은 값[Ω]은 ?
① 20 ② 30 ③ 45 ④ 50
답 ②
[문 9] 송전선에서 폐란티현상이 발생하는 원인으로 관계가 가장 깊은 것은 ?
① 송전선로의 인덕턴스 ② 송전선로의 정전용량
③ 송전선로의 누설콘덕턴스 ④ 송전선로의 저항
답 ②
[문 10] 기계기구의 구분에 따른 접지공사가 잘못된 것은 ?
① 400[V] 미만인 저압용에는 제1종 접지공사를 하였다.
② 400[V] 이상의 저압용에는 특별 제3종 접지공사를 하였다.
③ 고압용에는 제1종 접지공사를 하였다.
④ 특별 고압용에는 제1종 접지공사를 하였다.
답 ①
[문 11] 탈기기의 사용 목적은 ?
① 급수의 건조 ② 염류의 제거
③ 물 때 부착의 방지 ④ 산소의 분리
답 ④
[문 12] 전등의 점멸 상태가 문자 또는 색별 표시가 되지 않는 스위치는 ?
① 플로트 스위치 ② 텀블러 스위치
③ 펜턴트 스위치 ④ 캐너피 스위치
답 ④
[문 13] 금속관의 굵기[mm]를 부르는 방법으로 옳은 것은 ?
① 후강관으로서는 외경에 가까운 홀수
② 후강관으로서는 내경에 가까운 짝수
③ 박강관으로서는 외경에 가까운 짝수
④ 박강관으로서는 내경에 가까운 홀수
답 ②
[문 14] 특별고압이란 ?
① 20[kV] 넘는 것 ② 10[kV] 넘는 것
③ 7[kV] 넘는 것 ④ 14[kV] 넘는 것
답 ③
[문 15] 4개소에서 한등을 자유롭게 점등 점멸 할 수 있도록 하기위해 배선하고자 할 때 필요한 스위치의 수는 ? (단, SW3는 3로 스위치, SW4 는 4로 스위치이다.)
① SW3 4개 ② SW3 1개, SW4 3개
③ SW3 2개, SW4 2개 ④ SW4 4개
답 ③
[문 16] 합성 수지관의 호칭규격에서 규격[mm]이 아닌 것은 ?
① 22 ② 23 ③ 36 ④ 42
답 ②
[문 17] 송배전선로의 이상전압의 발생 원인이 아닌 것은 ?
① 선로개폐 ② 유도뢰 ③ 벼락 ④ 통신선의 유도
답 ④
[문 18] 히스테리시스 곡선이 가로축(횡축)과 만나는 점의 값은 무엇을 나타내는가 ?
① 보자력 ② 잔류자기 ③ 자속밀도 ④ 자장의 세기
답 ①
[문 19] 합성수지관은 금속관 공사시에 비하면 다음과 같은 장점이 있다. 이중 장점이 아닌 것은 ?
① 무게가 가볍고 시공이 쉽다.
② 피뢰기, 피뢰침의 접지선 보호에 적당하다.
③ 관 자체가 절연물 이므로 접지선의 우려가 없다.
④ 온도변화에 따른 신축작용이 커서 파열될 우려가 있다.
답 ④
[문 20] 송전선에 뇌가 가해져서 애자에 섬락이 생기면 아크로 인하여 애자나 전선이 손상되는 경우가 있다. 이것을 막기 위한 것은 ?
① 슬램프 ② 아킹 호온 ③ 클래비스 ④ 아아머 로드
답 ②
[문 21] 접지공사시 방법중 옳지 않은 것은 ?
① 접지선을 지하 75[cm]이상의 깊이에 묻어야 한다.
② 접지선과 수도관의 접속은 접지저항값이 2[Ω] 이하로 되면 어느곳에서나 접속할 수 있다.
③ 접지선은 저압전로의 중성점에 시설하는 경우 2.6[mm] 이상을 사용한다.
④ 접지선은 접지극에서 지표상 2[m]까지의 부분에는 옥내용 절연전선을 사용한다.
답 ④
[문 22] 전선에 압착단자를 접속시키는 공구는 ?
① 와이어 스트리퍼 ② 프레셔 투울 ③ 볼트 클리퍼 ④ 드라이브이트
답 ②
[문 23] 일반적으로 큐비클형(Cubicle type)이라하며, 점유면적이 좁고 운전 보수에 안전하므로 공장, 빌딩등의 전기실에 많이 사용되며 조립형, 장갑형이 있는 배전반은 ?
① 폐쇄식 배전반 ② 데드 프런트식 배전반
③ 철재 수직형 배전반 ④ 라이브 프렌트식 배전반
답 ①
[문 24] 백열전구를 점등 했을 경우 전압과 전류의 위상관계는 전류가 전압보다 위상이 어떻게 되는가 ?
① 90°앞선다. ② 90° 뒤진다. ③ 동상이다. ④ 45°뒤진다.
답 ③
[문 25] 플레밍의 왼손 법칙에 의하면 힘의 방향은 어떤 손가락과 관계가 있는가 ?
① 가운데 손가락 ② 집게 손가락 ③ 엄지 손가락 ④ 검지 손가락
답 ③
[문 26] 저항 10[Ω]과 20[Ω]의 병렬 회로에서 10[Ω]의 저항에 3[A]의 전류가 흐른다면 전전류 I[A]는 ?
① 10 ② 4.5 ③ 30 ④ 1.5
답 ②
[문 27] 전자유도 현상에 의하여 생기는 유도기전력의 방향을 접하는 법칙은 ?
① 플레밍의 오른손법칙 ② 페러데이의 법칙
③ 플레밍의 왼손법칙 ④ 렌쯔의 법칙
답 ④
[문 28] 배전용의 주상용 구분개폐기로 많이 사용되고 있는 것은 ?
① 전자개폐기 ② 차단기 ③ 단로기 ④ 유입개폐기
답 ④
[문 29] 4[Ω]의 저항과 8[mH]의 인덕턴스가 직렬로 접속된 회로에 60[Hz], 100[V]의 교류전압을 가하면 전류는 ?
① 약 20[A] ② 약 28[A] ③ 약 24[A] ④ 약 12[A]
답 ①
[문 30] 자동제어의 기구번호 중 기구 이름이 틀린 것은 ?
① 52 : 교류차단기 또는 접촉기
② 49 : 회전기의 온도계전기
③ 33 : 위치검출 스위치 또는 장치
④ 27 : 표시선 계전기
답 ④
[문 31] 고압 전동기 외함은 제몇종 접지공사를 하여야 하는가 ?
① 제1종 ② 제2종 ③ 제3종 ④ 특별제3종
답 ①
[문 32] 피뢰기를 시설하지 않아도 되는 것은 ?
① 발․변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구
② 배전용 변압기의 고압측 및 특고압
③ 고압가공전선로로부터 공급받는 수전전력의 용량이 500[kW] 이상의 수용장소 인입구
④ 특별고압 가공전선로로부터 공급받는 수용장소 인입구
답 ③
[문 33] 동일 지지물에 시설하는 같은 저압가공전선의 서로 사회선 상호간의 수직거리는 최저 몇 [cm] 이상으로 시설하여야 하는가 ?
① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50
답 ④
[문 34] 금속관에 전선용 공사를 할 경우 전선 총 단면을 금속관 한의 단면적의 최대 몇[%]가 의도용 선정하는가 ?
① 28[%] ② 32[%] ③ 40[%] ④ 60[%]
답 ②
[문 35] 합성 수지관 규격품의 길이[m]는 ?
① 3 ② 3.6 ③ 4 ④ 6
답 ③
[문 36] 같은 굵기의 소선을 여러개의 단선을 합쳐 꼬아서 만든 선은 ?
① 단선 ② A.C.S.R ③ 연선 ④ 편조선
답 ③
[문 37] 3상 3선식 선로의 대지정전용량이 0.05[μF]이고, 선간정전용량은 0.15[μF]라 한다. 이 선로의 작용정전용량은 몇[μF]인가 ?
① 0.2 ② 0.5 ③ 0.7 ④ 0.9
답 ②
[문 38] 전주사이의 거리가 100[m]인 가공전선로가 있다. 전선 1[m]의 무게가 0.2[kg]이고, 전선의 수평장력이 250[kg] 이다. 전선의 딥은 몇[m]로 하여야 하는가 ? (단, 온도 등의 영향은 없는 것으로 한다.)
① 0.8 ② 1.0 ③ 1.2 ④ 1.4
답 ②
[문 39] 수차의 속도를 검출하는 조속기의 요소는 ?
① 서어보모터 ② 복원기구 ③ 배압장치 ④ 평속기
답 ④
[문 40] A.C.B의 약호는 ?
① 기중차단기 ② 유입 차단기 ③ 공기 차단기 ④ 단로기
답 ①
[문 41] 포화구가 증기로 되는 상태의 변화를 무엇이가 하는가 ?
① 단열팽창 ② 등온팽창 ③ 단열수축 ④ 등온수축
답 ②
[문 42] 연선에 있어서 중심 소선을 뺀 층수가 4층이다. 이 연선의 전체 소선수는 ?
① 7 ② 10 ③ 37 ④ 61
답 ④
[문 43] 박스에 금속관을 붙일때에 사용하는 것은 ?
① 로크너트 ② 절연부싱 ③ 터미널캡 ④ 노말밴드
답 ①
[문 44] 기력발전소의 에너지 변환순서를 열거한 것은 ?
① 연료 에너지 → 증기 에너지 → 기계 에너지 → 전기 에너지
② 증기 에너지 → 연료 에너지 → 전기 에너지 → 기계 에너지
③ 전기 에너지 → 기계 에너지 → 증기 에너지 → 연료 에너지
④ 기계 에너지 → 전기 에너지 → 연료 에너지 → 증기 에너지
답 ①
[문 45] 고압배전방식 중 가장 신뢰도가 높고 사고시 정전범위를 최소로 줄일 수 있는 방식은 ?
① 가지식 ② 환상식 ③ 네트워크식 ④ 다중식
답 ③
[문 46] 보일러장치의 구성요소가 아닌 것은 ?
① 과열기 ② 절탄기 ③ 집진장치 ④ 급속장치
답 ③
[문 1] 대용량의 콘덴서를 설치하면 고조파 전류가 증대하여 파형이 나빠지므로 파형 개선을 위해서는 무엇을
설치하는 것이 바람직 한가 ?
① 콘덴서 회로 ② 직렬 리액터 ③ 방전장치 ④ 영상변류기
답 ②
[문 2] 보일러에 급수를 공급하기 위하여 사용되는 것은 ?
① 미분탄 승압기 ② 강제송풍기 ③ 급탄기 ④ 급수펌프
답 ④
[문 3] 1[μF]의 콘덴서에 100[V]의 전압을 가할때 충전 전기량[C]은 ?
① 10-4 ② 10-5 ③ 10-6 ④ 10-10
답 ①
[문 4] 상부로부터 평판을 내려 흐름을 막는 구조로 밸브 개폐시 누수가 적어 비교적 고낙차에 이용되는 수차의
입구 밸브는 ?
① 슬루우스 밸브 ② 니이들 밸브 ③ 버터플라이 밸브 ④ 로터리 밸브
답 ①
[문 5] 머리 루프법은 어떤 원리를 이용한 것인가 ?
① 휘이트스토운 브리지 ② 전자유도 ③ 펄스 ④ 소호코일
답 ①
[문 6] 어떤 콘덴서 3개를 선간전압 3300[V], 주파수 60[Hz]의 선로에 △로 접속하여 60[kVA]가 되도록 하려면
콘덴서 1개의 정전용량은 몇[μF]로 하면 되는가 ?
① 5 ② 50 ③ 500 ④ 5000
답 ①
[문 7] 저압가공 인입선이 도로를 횡단할 경우 노면상의 최소높이[m]는 ?
① 4 ② 5 ③ 5.5 ④ 6
답 ②
첫댓글 이 문제들은 전기공사 기능사의 문제가 아닙니까... 전기기능사의 문제는 없습니까?
같습니다.
지금은 통합되어 전기기능사로 변경되어슴니다....