본 지침서는 “에너지절약설계기준 ”을 중심으로 작성자가 가능한 쉽고 명확하게 작성할 수 있도록 한 구체적인 가이드로 향후 지속적 보완 및 업그레이드를 실시할 예정임 (건설관계자들이 쉽게 이해할 수 있도록 계산서 등 상세사양을 도면에 명시) |
에너지관리공단
Ⅰ. 지침서 개요
1. 작성 지침서 개요
ㅇ목적
- 작성의 간소화 및 표준화
- 작성시간 및 처리기간 단축
- 향후 이행율 제고
ㅇ작성 기본방향
- 서류(서류 및 도면)제출 순서화
- 도면위주(실시 및 시공도면 위주)의 작성
(예:도면상에 고효율인증제품 사양 및 사용을 명기 등)
- 성적입증자료 보완
(예: 고효율기자재인증서)
2. 작성자 유의 사항
ㅇ절약계획서 작성시 해당항목별 첨부서류 목록 확인
ㅇ지침서 상의 작성방법 및 검토기준 숙지 후 작성
ㅇ건설관계자들이 쉽게 이해할 수 있도록 계산서 등 상세사양을 도면에 명시
ㅇ검토시 판정에 대한 주지
- 첨부서류가 없을 경우 보완 통보
- 의무사항불이행, 성능지표(EPI) 60점미만 부적합 통보
※ 보완 또는 부적합 통보시 허가기관 경유 신청 및 처리기간이 지연되므로 One-Stop처리를 위하여 작성지침을 숙지.시행하여 보완 및 부적합을 미연에 방지하여 적합율을 제고
Ⅱ. 첨부서류 및 도면
1. 해당 항목별 첨부서류 및 도면
의무사항 | |||||
건축 |
기계 |
전기 | |||
항목 |
첨부서류 |
항목 |
첨부서류 |
항목 |
첨부서류 |
1
2 3
4
|
부위별단면상세도 열관류율계산일람표 단열재시험성적서 바닥부위단면상세도 방습층설치 도면 방승층투습저항자료 출입구평면도 |
1 2
3
|
냉.난방부하계산서 장비일람표 (펌프-KS) 덕트/배관 보온,단열 표시도면 |
1 2 3
4 5 6 7 |
수.변전실단선결선도 (변압기종/전력량계) 동력제어반결선도 (전동기표준결선도) 전압강하계산서 조명기구상세도 세대,객실 전등평면도 거실전등평면도 |
주) ____부분은 공동주택의 경우 해당 없음. 기울임 글자 부분은 공동주택만 해당됨. | |||||
성능지표 | |||||
건축 |
기계 |
전기 | |||
항목 |
첨부서류 |
항목 |
첨부서류 |
항목 |
첨부서류 |
1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 |
평균열관류율 계산서 평균열관류율 계산서 평균열관류율 계산서 외단열부위 단면, 평면도 외단열부면적비율 계산서 단면도/장비일람표 (기밀성창호표시) 성적서(인증서) 단면도(개폐창호표시) 면적비율계산서 단면도(야간단열창호) 면적비율계산서 주동출입구평면도 기준층(세대)평면도 대지 종․횡단면도 (동간거리,대향동높이) 인동간격 계산서 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15 16 17 18 19 |
장비일람표(보일러),성능입증자료 장비일람표(냉동기),성능입증자료 장비일람표(송풍기),효율입증자료 장비일람표(펌프),효율입증자료 외기냉방시스템자동제어계통도 장비일람표(폐열회수형환기장치) 덕트/배관보온단열시방서(계산서) 열원흐름도, 자동제어계통도 공조기가변속제어계통도 장비일람표(폐열회수기) 장비일람표(생활배수폐열회수) 위생설비계통도 가스및전기축냉식중앙집중냉방 장비일람표,열원흐름도,부하계산서 급탕용심야전기이용축열설비부하계 산서,위생설비계통도,장비일람표 급탕용태양열이용시스템부하계산서. 장비일람표, 위생설비계통도 열원흐름도(자동제어),장비일람표 장비일람표,자동제어계통도 자동제어계통도(공조환기) 컴퓨터에의한건물설비자동제어계통도 장비일람표,자동제어계통도 |
1 2 3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13
|
장비일람표,인증서,계산서 간선전압강하계산서 수.변전설비단선결선도(변압기) 수.변전설비단선결선도(전압강하) 수.변전설비단선결선도 최대수요전력제어설비도면 조명설비배선도 수.변전설비상세도(자동제어) 조명기구상세도 옥외외등간선설비배치도 승강기상세도, 장비일람표 분전반상세도(구획별전력량계) 수․변전설비단선결선도 (집합콘덴서,역률조절장치) 지하1층주차장조명상세도 자동제어계통도 (분산제어 및 설비별 개방형통신기술 적용) |
2. 첨부서류 및 도면 내용
가. 일반서류
(1) 기본사항
① 제출공문 : 발송처 허가기관
② 사업계획(변경) 승인 신청서 사본
③ 에너지절약계획서 : 일반사항, 의무사항, 성능지표 검토서
건축사무소 주체 자료 : 업무 신고 필증, 사업자등록증, 국가기술자격증(기술사) 사본 등
엔지니어링 주체 자료 : 엔지니어링활동주체필증사본, 사업자등록증 사본 등
설계사무소 주체 자료 : 설계업등록증사본, 사업자 등록증 사본 등
(2) 건축부문
① 구조체 열관류율 계산일람표 : 구조, 재료, 두께, 열전도율, 열저항, 단열재 밀도, 압축강도 표기
② 외벽.지붕.바닥 평균 열관류율 : 창 및 문, 방위를 고려하여 계산
③ 단열재 시험 성적서 : 밀도, 두께, 열전도율, 강도
(3) 기계부문
① 기계설비 계산서
- 설계조건 : 외기 및 실내 온.습도 조건 등 “건교부 고시 제 2004-459호(2004. 12. 31)” 기준 적용
- 냉.난방부하 계산서 : 시간당 총 필요열량 등
② 보온공사 시방서 : 건교부 건축기계설비공사 표준시방서 적용
③ 가스 및 전기 축냉식 중앙집중냉방부하 계산서
④ 급탕용 심야전기 이용 축열설비 부하 계산서(급탕부하의 20%이상 심야전기 이용)
⑤ 급탕용 태양열 이용시스템 부하 계산서(급탕부하의 20%이상 심야전기 이용)
(4) 전기부문
① 전압 강하 계산서
- 전압강하 및 강하율 산출 근거 : 변압기별 거리, 부하 등
나. 첨부도면
(1) 건축부문
① 구조체 부위별 단면 상세도
- 외벽, 지붕, 바닥 등 단열, 방습층 표시
- 층간 바닥부위 상세도 (바닥난방)
- 외단열부위 표시 및 면적비율 계산
② 출입구 평면도
③ 창호 관련 부위 평면도 : 면적비율 별도 표기
- 고기밀성 창호 사용시 고효율인증제품 설치 및 통기량을 도면에 표기
- 개폐창호 표시, 면적비율 계산
- 야간단열장치 설치 표기 및 면적비율 계산
④ 주동, 세대 출입구 평면도 : 이중문 또는 회전문 구조 설계
⑤ 대지 종.횡 단면도 : 동간 거리, 대향동 높이 표기
(2) 기계부문
① 장비일람표 : 명칭, 수량, 사양(용량, 형식 등), 효율, 제어방식, 사용제품(KS, 고효율인증기기, 인버터 등)
- 보일러 : 효율, 고효율제품 사용여부 표기, 폐열회수기 부착여부
- 냉동기 : 효율, 고효율제품 사용여부 표기
- 펌프 : 효율 표기, 고효율인증제품 사용여부, KS제품 사용여부 표기, 제어방식 및 제어적용율(인버터 등) 표기
- 송풍기 : 고효율인증제품 및 KS제품 사용여부, 제어방식 및 제어적용율(인버터 등) 표기
- 전동기 : 고효율기기 사용여부 및 비율
- 공기조화기 : 가변속 제어 적용 여부, 폐열회수기 부착여부 표기
- 가스 및 전기축냉식 중앙집중 냉방장비
- 생활배수 폐열회수 설비, 심야전기 이용 축열설비, 급탕용 태양열 이용설비
- 컴퓨터에 의한 건물설비 자동제어 설비 표기
② 지하주차장 환기 계통도 : CO농도에 의한 제어 및 외기량 조절 여부 표기
③ 공조기 가변속제어 및 외기냉방 계통도 : 제어방식(VVVF 등) 및 외기냉방 표기
④ 열원설비 자동제어 계통도 : 지역난방, 개별난방 도입시 해당없음
⑤ 위생설비 계통도
- 생활 배수의 폐열회수설비 표기
- 급탕용 심야전기 이용 축열설비 표기
- 급탕용 태양열 이용 시스템 표기
⑥ 컴퓨터에 의한 건물설비 자동제어 계통도
(3) 전기부문
① 수.변전실 단선 결선도
- 변압기 종류 명기(몰드형 또는 고효율변압기), 변압기별 뱅크(동력, 전등 등), 전압직강하 여부
- 적산전력량계(kWh) 사용 여부 표기, 콘덴서 집합 부착 및 역률 자동 조절장치 부착 여부
- 최대수요전력 제어설비
② 동력제어반 결선도 :
- 콘덴서 부착 여부, 부하명, 부하출력(kW), 콘덴서 용량 표기
③ 조명기구 상세도
- 조명기기 사양, 고효율기기 사용 여부, 옥외등 조명기기 사양
④ 단위세대 및 거실 전등 평면도 : 센서 등, 전등의 점멸 구분
⑤ 조명설비 배선도 : 군별 또는 회로별 제어 계통
⑥ 옥외 외등 간선 설비 배치도 : 자동점멸회로구성 및 타이머 설치, 격등 조명회로
⑦ 승강기 설비 상세도 또는 전력간선설비 계통도(승강기 제어방식 내용 표기)
⑧ 분전반 상세도 : 층별 또는 구획별 전력량계 설치 여부
⑨ 지하 1층 주차장 조명설비도 : 채광용개구부, 전등군별 자동 점멸 또는 스케줄 제어도
⑩ 분산제어시스템 상세도
Ⅲ. 절약계획서 작성 방법
1. 의무사항 작성
가. 건축부문
항 목 |
첨 부 자 료 |
작 성 방 법 |
① 이 기준 제4조제1호에 의한 단열조치를 준수하였다. |
ㅇ열관류율 계산 일람표 |
ㅇ도표 작성 : 구조별, 재료, 두께, 열전도율, 열저항, 열관류율, ☞ 구조별(부위별) 설계기준 별표 2, 4의 지역별 기준을 만족토록 작성 |
ㅇ부위별 단면 상세도 |
ㅇ부위별, 구조별 단면도(직접외기면, 간접외기면), 설계내역(단열재 등급, 열관류율) 등으로 구분하여 작성 | |
② 이 기준 제4조제2호에 의한 바닥난방에서 단열재의 설치방법을 준수하였다. |
ㅇ부위별 단면 상세도
|
ㅇ부위별 단면 상세도 바닥 단면도에 난방배관 및 단열재 위치 표기 ☞ 단열재 위치가 온수배관과 슬래브 사이에 설치 되도록 도면 작성 ☞ 열관류율 계산일람표 바닥 단열재 비고란에 밀도(25㎏/㎡이상) 표기 ☞ 단면상세도 설계내역에 단열재 등급 표기(발포폴리스틸렌 보온재 2호 이상) |
ㅇ단열재 시험성적서 |
ㅇ바닥 단열재 밀도(25㎏/㎥이상), 등급(발포폴리스틸렌 보온재 2호) 이상 사용 | |
③ 이 기준 제4조제3호에 의한 방습층을 설치하였다. |
ㅇ부위별 단면 상세도
|
ㅇ부위별 방습층 설치 : 단열재의 실내측에 설치 ☞ 투습도가 24시간당 30g/㎡(투습계수 0.28g/㎡hmmHg) 이하 재료 사용 ☞ 투습저항 만족 재료 : 0.1mm PE필름, 투습방수시트, 경질우레탄 단열재, 발포 폴리스티렌보온재, 투습방지 내수합판, 알루미늄박, 콘크리트벽, 타일마감 등 |
④ 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하였다. |
ㅇ출입구 평면도
|
ㅇ외기에 면한 출입구를 이중문 또는 회전문 구조로 설계 ※공동주택 제외 |
나. 기계설비 부문
항 목 |
첨 부 자 료 |
작성방법 |
① 냉난방설비의 용량계산을 위한 설계용 외기 및 실내 온도조건을 본 설계 기준 에서 정하는 바에 따랐다. |
ㅇ냉.난방 부하 계산서
|
ㅇ도표로 작성 : 설계 기준 온.습도, 필요열량, 손실열량을 부위별, 방위, 열 전도율, 온도차, 면적으로 구분하고 총 필요열량 계산 ☞ 설계기준 별표 6, 7 적용 |
② 펌프는 KS인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율 이상의 제품을 채택하였다. |
ㅇ장비 일람표 |
ㅇ도표로 작성 : 명칭(용도), 수량, 형식, 유량, 양정, 동력, 전원, 비고로 구분 ☞ 비고란에 KS기준적용, A 및 B 효율을 표기 ☞ KS B 6318, 7501, 7505의 A/B 효율 이상 사용하고 표기 (KS A/B효율값 : 에너지절약설계기준) |
③ 기기배관 및 덕트는 건축 기계설비 표준시방서에서 정하는 기준 이상 또는 그 이상의 열저항을 갖는 단열재로 단열 하였다. |
ㅇ보온공사 시방서 |
ㅇ건교부 건축기계설비공사 표준시방서 제9절 보온공사 적용 ☞ 재료, 두께를 표준시방서 이상으로 작성 |
다. 전기 설비 부문
항 목 |
첨 부 자 료 |
작성방법 |
① 변압기는 저손실형 변압기를 설치하였다 |
ㅇ수.변전실 단선결선도
|
ㅇ변압기 종류, 고효율인증 변압기 사용여부를 도면에 표기 ☞ 몰드형변압기(KEMC1113) 또는 고효율변압기 사용 |
② 변압기별로 전력량계를 설치하였다. |
ㅇ수.변전실 단선결선도
|
ㅇ변압기별 적산 전력량계(kWh 또는 Wh Meter)를 도면에 표기 |
③ 전동기에는 대한전기협회가 정한 내선규정의 콘데선 부설 용량기준표에 의한 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치하였다 |
ㅇ동력제어반 결선도 |
ㅇ콘덴서 부착여부를 도면에 표기 ☞ 부하명칭, 연결부하(kW), 콘덴서용량을 구분하여 표기 ☞ 대한전기협회 내선규정의 콘덴서 부설 용량제정기준표 이상 콘덴서 부착 |
④ 간선의 전압강하는 대한 전기협회가 정한 내선규정에 따라 설계하였다 |
ㅇ전압 강하 계산서 |
ㅇ계산식, 구간, 간선 및 부하특성, 사용전선, 전압강하(율), 개폐/차단기, 비고로 구분 ☞ 전압강하율이 60M초과 5%이하, 60M이하 3%이하가 되도록 설계 |
⑤ 조명기기 중 안정기 내장형 램프, 형광램프, 백열전구, 형광램프용안정기, 형광 램프용반사갓을 채택할 때에는 고효율조명기기를 사용하고 안정기는 해당 형광램프 전용 안정기를 선택하였다 |
ㅇ조명기구 상세도
|
ㅇ도면에 조명기기 사양 및 고효율조명기기 사용을 표기 ☞ 고효율 인증제품을 사용하고 도면에 명기 |
⑥ 공동주택의 각 세대내의 현관 및 숙박시설의 객실 내부입구 조명기구는 일정시간후 자동 소등되는 조도자동조절 조명기구를 채택하였다 |
ㅇ세대, 객실 전등평면도 |
ㅇ조명설비 및 배선도를 표기 ☞ 센서등 사용 등 |
⑦ 거실의 조명기구는 부분 조명이 가능하도록 점멸 회로를 구성하였다 |
ㅇ조명설비 배선도 |
ㅇ조명설비 및 배선도를 표기 ☞ 거실 전등 및 S/W를 a/b/c/d 군별로 설계 |
2. 에너지성능지표 작성
가. 건축부문
항 목 |
첨 부 자 료 |
작성방법 |
① 외벽의 평균 열 관류율Ue (W/㎡.K)(창 및 문을 포함) |
ㅇ부위별 평균 열관류율 계산서 |
ㅇ도표로 작성 : 구분, 층별, 세대수, 위치, 외벽, 측벽, 내벽, 문, 유리, 방위 등을 포함하여 세대당 평균을 계산한 후 전체 외벽 평균을 계산 |
② 지붕의 평균 열관류율 Ur(W/㎡.K)(천창 등 투명 외피부분을 제외한 부위의 평균 열관류율) |
ㅇ부위별 평균 열관류율 계산서 |
ㅇ도표로 작성 : 지붕부위별 면적 등으로 구분하여 평균열관류율 계산 |
③ 최하층 거실바닥의 평균 열관류율 Uf (W/㎡.K) |
ㅇ부위별 평균 열관류율 계산서 |
ㅇ도표로 작성 : 바닥부위별 면적 등으로 구분하여 평균열관류율 계산 |
④ 외단열 공법의 채택 (전체 외벽면적에 대한 시공 비율, 옥상부위 및 바닥부위의 외단열은 해당되지 않음) |
ㅇ외벽 단면, 평면상세도 |
ㅇ전체외벽면적에 대한 외단열 적용면적 비율 계산 |
⑤ 기밀성 창호의 설치 (KS F2292에 의한 기밀성 등급에 의한 통기량, 단위 ㎥/h㎡) |
ㅇ창호도
|
ㅇ고효율인증제품사용 및 통기량을 창호도에 표기(표기가 없을 경우 배점에서 제외) ㅇ창호도 한쪽에 도표를 작성 : 전창, 후창, 합계, 고기밀성 면적 및 비율 ☞ 고효율인증 창호 면적비율 60% 이상 반영 ※ 고효율인증제품 사용할 경우만 인정됨(고효율인증제품 열관류저항 0.34 ㎡h℃/㎉ 통기량 5㎥/h㎡ 이하, KS기준 통기량은 10㎥/h㎡이하) |
⑥ 자연 채광용 개구부(수영장), 주된 거실에 개폐가능한 외기에 면한 창의 설치(기타 건축물) |
ㅇ창호도 -거실면적 대비 창문면적 계산서 |
ㅇ창호도에 바닥면적대비 면적비율을 표기 ☞ 바닥면적 대비 개폐창호 면적이 10%이상 (수영장은 개구부 20%이상) |
⑦ 유리창에 야간단열장치를 설치 |
ㅇ창호도 - 야간단열장치 명시 |
ㅇ전체 창호면적 대비 야간단열장치 설치면적 비율 20%이상 |
⑧ 외기에 면한 공동주택 주동 출입구에 방풍실을 설치하거나 방풍구조로 함 |
ㅇ주동 출입구 평면도 |
ㅇ주동 출입구의 이중문 구조 또는 회전문으로 설계 |
⑨ 공동주택 각세대 현관에 방풍실을 설치 |
ㅇ세대 평면도 |
ㅇ 현관 출입구를 이중문 또는 회전문 구조로 설계 |
⑩ 대향동의 높이에 대한 인동간격비 (단일 동으로 대향동이 없은 경우는 0.8점 배정) |
ㅇ대지 종.횡 단면도 |
ㅇ도면상에 건물높이 및 동간 거리를 표기 ☞ 동간거리÷대향동높이에 대한 비율 적용 |
나. 기계부문
항 목 |
첨 부 자 료 |
작성방법 |
1. 보일러 효율 |
ㅇ장비일람표 ㅇ효율성적서 또는 고효울기자재 인증서 |
ㅇ장비일람표에 “효율 몇 % 이상” 및 “고효율인증제품 사용”을 명기
|
2. 냉동기 |
ㅇ장비일람표 ㅇ효율성적서 또는 고효울기자재 인증서 |
ㅇ장비일람표에 “성능” 및 “고효율인증제품 사용”을 명기
|
3. 공조용 송풍기의 효율 |
ㅇ장비일람표 ㅇ효율성능곡선(계산서) |
ㅇ장비일람표에 “효율 몇 % 이상” 명기 ㅇ평균효율 계산 |
4. 냉온수 순환, 급수 및 급탕 펌프의 평균효율 |
ㅇ장비일람표 ㅇ효율성능곡선(계산서) |
ㅇ장비일람표에 A, B효율을 표기 ㅇKS효율E 값(사양효율÷KS효율)을 계산후 배점 적용 ☞ KS 효율 E 값 계산 방법 : 설계기준 참조 |
5. 이코노마이저시스템 등 외기냉방시스템의 도입 |
ㅇ공조기자동제어계통도 |
ㅇCO2 농도에 의한 제어, 엔탈피 제어, 이코노마이저시스템 등 |
6. 폐열회수형 환기장치 |
ㅇ장비일람표 ㅇ효율성능자료 |
ㅇ폐열회수기, 전열교환기, 히트파이프식 열교환기 등 |
7. 기기, 배관 및 덕트 단열 |
ㅇ보온 시방서 |
ㅇ건교부 건축기계설비공사 표준시방서 제 9절 보온공사 시방서에 따라 작성 ☞ 시방서 기준 보다 20%이상 단열 (평균개념) |
8. 열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단 제어 운전 |
ㅇ열원흐름,자동제어계통도 ※지역난방,개별난방해당없음 |
ㅇ열원 설비간 자동제어 계통 도면 작성 ※지역난방,개별난방시 해당없으며, 20번 항에서 보상 |
9. 공기조화기 팬에 가변속제어 등 에너지절약 제어방식 채택 |
ㅇ장비일람표(팬) ㅇ자동제어계통도 |
ㅇ가변속제어(인버터 등)등 에너지절약 제어방식 작성 |
10. 보일러 또는 공조기의 폐열회수설비 |
ㅇ장비일람표 |
ㅇ장비일람표에 폐열회수기 사양 및 적용 대상을 표기 ※지역난방, 개별난방은 해당없음 |
11. 생활배수의 폐열회수설비 |
ㅇ장비일람표 ㅇ위생 설비 계통도 |
ㅇ장비일람표, 위생설비 계통도에 폐열회수기 사양 및 적용 표기 ㅇ동단위 이상 규모로 설치 인정 |
12. 축냉식 전기냉방 또는 가스이용 중앙집중냉방설비(주간최대냉방부하담당비율, %) |
ㅇ장비일람표 ㅇ열원흐름도 ㅇ부하계산서 |
ㅇ장비일람표, 열원흐름도에 해당설비 사양 및 적용 표기 ☞주간 최대냉방부하 담당비율에 따른 배점 적용 |
13. 심야전기이용 급탕용 축열설비(급탕부하의 20%이상) |
ㅇ장비일람표 ㅇ위생 설비 계통도 ㅇ부하계산서 |
ㅇ장비일람표, 위생설비 계통도에 심야전기이용 축열설비 사양 및 적용 표기 ☞ 급탕부하의 20% 이상을 심야전기 이용 축열 설비로 설계 |
14. 급탕용 설비형 태양열시스템(급탕부하의 20%이상) |
ㅇ장비일람표 ㅇ위생 설비 계통도 ㅇ부하계산서 |
ㅇ장비일람표, 위생설비 계통도에 태양열시스템 이용시스템 사양 및 적용 표기 ☞ 급탕부하의 20% 이상을 태양열이용 설비로 설계 |
15. 난방 또는 냉난방순환수 펌프의 대수제어 또는 가변속제어 등 에너지절약제어 방식 채택 |
ㅇ장비일람표 ㅇ자동제어계통도 |
ㅇ장비일람표 순환펌프에 가변속(언버터 등) 제어방식을 표기 ㅇ자동제어계통도에 대수 또는 가변속 제어 방식으로 설계 ☞ 순환펌프 전체동력의 60%이상 적용 |
16. 급수용 펌프 또는 가압 급수펌프 전동기에 가변속제어 등 에너지절약적 제어방식 채택 |
ㅇ장비일람표 ㅇ자동제어계통도 |
ㅇ장비일람표 급수펌프에 가변속 제어방식을 표기 ㅇ자동제어계통도에 대수 또는 가변속 제어 방식으로 설계 ☞ 급수펌프 전체동력의 60%이상 적용 |
17. 기계환기시설의 지하주차장 환기용 팬에 에너지절약적 제어방식 설비 채택 |
ㅇ장비일람표 ㅇ자동제어계통도 |
ㅇ장비일람표 지하주차장 환기팬에 에너지절약 제어방식을 표기 ㅇ자동제어계통도에 에너지절약 제어 방식(풍량, 대수, CO농도 제어 등) 설계 ☞ 지하주차장 팬 전체동력의 60%이상 적용 |
18. 컴퓨터에 의한 자동제어 시스템 또는 네트워킹이 가능한 현장제어장치 등을 채택한 시스템 설치 |
ㅇ건물자동제어계통도 |
ㅇ건물설비(보일러, 냉동기, 송풍기 등) 자동제어 시스템을 구성하고 제어방식을 간략히 기술 |
19. 각 실별 또는 존별 실내온도자동조절장치 설치 (공동주택에 한함) |
ㅇ평면도, 자동제어계통도 |
ㅇ 평면도, 자동제어계통도에 실내온도 자동조절 장치를 각실별 또는 존별로 표기 ☞ 60㎡이하 1개, 60㎡초과 2개, 80㎡초과 3개 이상 온도조절장치를 설치 |
20. 지역난방 또는 소형가스열병합발전시스템을 채택하여 1번, 8번, 10번 항목의 적용이 불가능한 경우의 보상점수 |
ㅇ장비일람표,열원흐름도 - 지역난방 - 소형가스열병합 |
☞ 1, 8, 10번 적용이 없을 경우 보상 |
20. 개별난방 또는 개별 냉난방방식을 채택하여 8번, 10번, 15번 적용이 불가한 경우 보상점수(단 개별 냉난방방식적용의 경우 10번 제외) |
ㅇ장비일람표,열원흐름도 - 개별난방 - 개별냉난방 |
☞ 8, 10, 15번 적용이 없을 경우 보상 (개별냉난방 - 10번 제외) |
다. 전기부문
항 목 |
첨 부 자 료 |
작성방법 |
1. 고효율 유도전동기 (전동력 시설용량에 대한 적용 비율,%) |
ㅇ장비일람표 ㅇ고효율기자재인증서
|
ㅇ장비일람표 동력설비에 고효율인증제품(전동기) 사용을 명기 ☞ 전 동력 대비 고효율전동기 비율을 계산하여 50%이상 사용토록 설계 ※ 50%미만 적용시 최하 배점(0.6점) |
2. 간선의 전압강하 (%) |
ㅇ전압강하 계산서 |
ㅇ각 간선 전압강하 산술 평균값을 계산하여 배점 적용 |
3. 변압기를 대수제어가 가능하도록 뱅크 구성 |
ㅇ수.변전설비 단선결선도 |
ㅇ전력사용 용도별로 변압기를 구분하여 뱅크 구성 ☞ 동력, 전등 및 전열, 냉방 등으로 구분하여 변압기를 설치하고 제어방법 표기 |
4. 수전전압 25kV이하의 수전 설비에 직접강압방식 |
ㅇ수.변전설비 단선결선도 |
ㅇ22.9KV → 380/220V로 직접 강하 |
5. 최대수요전력 관리를 위한 최대수요전력제어설비 |
ㅇ수.변전설비 단선결선도 |
ㅇ최대수요전력 제어설비 계통 명기 |
6. 실내 조명설비에 대해 군별 또는 회로별 자동제어설비를 채택 |
ㅇ조명설비 배선도 |
ㅇ 평면도에 조명설비 및 배선도를 표기 ☞ 전등 및 S/W를 a/b/c/d 군별로 설계
|
7. 수변전 설비의 자동제어 설비 채택 |
ㅇ수.변전설비 단선결선도 |
ㅇ수.변전설비 상세도에 자동제어 표기
|
8. 옥외등은 고휘도방전 램프(HID 램프)를 사용하고 격등 조명과 자동 점멸기에 의한 점.소등이 가능하도록 구성 |
ㅇ조명기구 상세도 ㅇ옥외등 간선설비 배치도 |
ㅇ조명기구 상세도에 옥외등 사양을 명기 ☞ 수은등 대체용 메탈할라이드 및 고압나트륨등으로 설계 ㅇ건물 배치도 상에 옥외 등 및 전기 배선도를 그리고, 자동점멸 회로 구성 또는 타이머 점.소등 될 수 있도록 설계 내용 ☞ 격등 조명 회로(a/b/c or 1/2/3 구성) |
9. 승강기 구동용 전동기의 에너지절약적 제어방식 채택 |
ㅇ승강기 설비 상세도 또는 전력간선설비계통도 |
ㅇ승강기 설비 상세도에 제어방식(인버터 또는 싸이리스터)을 표기 또는 전력간선설비 계통도에 제어방식을 표기 |
10. 층별 또는 임대 구획별로 전력량계를 설치 |
ㅇ분전반 상세도 |
ㅇ층별 또는 구획별로 전력량계 설치 ☞ 충별 1대이상 |
11. 역률개선용 콘덴서를 집합설치할 경우 역률 자동조절장치를 채택 |
ㅇ수.변전설비단선결선도 |
ㅇ콘덴서 집합 부착여부 ㅇ역률자동조절장치 부착여부 |
12. 공동주택의 지하주차장에 300㎡ 이내 마다 2㎡이상의 채광용 개구부를 설치하여 (지하2층이하 제외), 조명시설은 주위 밝기에 따라 전등군별로 자동점멸 또는 스케줄 제어가 가능하도록 하여 조명전력을 감소 |
ㅇ지하1층 주차장 조명상세도 |
ㅇ주차장 평면도에 채광용 개구부를 300㎡ 이내 마다 2㎡이상 설치 하고 조명 배치도 및 자동점멸 또는 스케줄제어 회로도 구성 ☞ 면적을 계산할 수 있도록 작성하고, 자동점멸 또는 스케줄제어를 표기 |
13. 분산제어 시스템으로써 각 설비별 에너지 제어 시스템에 개방형통신기술을 채택하여 설비별 제어시스템간 에너지관리 데이터의 호환과 집중제어가 가능한 시스템 |
ㅇ자동제어계통도 |
ㅇ분산제어 시스템으로써 각 설비별 제어 계통 도면을 작성하고 Note에 제어개 요를 표기 |
14. 지하주차장이 설치 되지 않는 경우의 기계부문 17번 및 전기부문 12번에 대한 보상점수 |
ㅇ단면도 |
ㅇ 공동주택에 한해 지하 주차장이 설치되지 않고, 기계부문 17번, 전기부문 12번 배점이 없는 경우 적용 |