정 기 기 술 지 원 보 고 서 별 지 | ||
항목 |
현 황 및 문 제 점 |
개 선 대 책 ( 사 후 관 리 ) |
활선작업
|
1. 활선상태에서 절연용 방호구와 보호구의 미착용 또는 오착용시 감전 위험
2. 활선상태를 정전상태로 착각하여 접촉시 감전된다.
3. 타작업시 이동용 크레인의 붐 등 이 배전선로에 접촉되면 감전사고 가 발생한다. |
1.1 작업시작전 사전에 작업계획을 수립한 후 시행 한다. 1.2 작업시작전 작업내용을 충분히 이해한다. 1.3 작업시 전기작업용 고무장갑 등 절연용 보호구 를 착용한다.①
2.1 충전부분에 절연용 방호구를 장착하는 등 감전 위험 방지조치를 한다. 2.2 절연용 보호구 및 방호구는 잘 손질하여야 하 며, 손상 유무를 반드시 확인한다.
3.1 주상에서 방호작업은 2명이 하고, 단독작업은 가급적 피한다. 3.2 작업지휘자를 지정한다.
|
정 기 기 술 지 원 보 고 서 별 지 | ||
항목 |
현 황 및 문 제 점 |
개 선 대 책 ( 사 후 관 리 ) |
활선작업
|
☞ 개선대책 관련 그림
|
※ 안전작업방법 ■ 작업계획 수립과 작업표준 작성 1. 활선 및 활선근접 작업은 시작전 사전 작업계획 을 수립한다. 2. 작업대상의 충전전로 전압에 따라 접근 한계거 리, 작업위치를 정한다. 3. 작업에 따른 위험성을 종합적으로 검토하여 이 에 필요한 방호대책을 수립한다. 4. 작업에 필요한 공구의 적합 여부, 작업인원 및 작업시간에 대하여 사전에 면밀히 검토한다. 5. 사소하고 쉬운 작업이라도 반드시 작업계획에 포함하여 수립한다. - 활선작업, 활선근접작업시는 작업표준을 작성하 고, 이에 정한 순서에 따라 작업한다. - 작업표준은 작업의 불안전, 비능률, 불합리성을 없애고 불안전행동을 제거하도록 작성한다. - 신규작업, 임시작업, 긴급작업 등 표준화가 되어 있지 않는 작업은 사전에 충분히 협의하여 작업 순서를 결정하고, 작업예정표를 작성한다.
■ 작업자의 절연보호 1. 작업자가 고압전로를 직접 취급하는 작업을 할 때에는 절연용 보호구를 착용한다. 2. 충전부분에 절연용 방호구를 장착하는 등 감전 의 위험을 방지하기 위 한 조치를 취한다. ② 3. 고전압 충전전로에서 활선작업용 기구를 사용하 여 활선작업을 할때에는 작업자의 동작범위나 작업공구류가 규정된 접근한계거리에 들어가지 않도록 한다.
■ 충전전로의 방호 1. 충전전로에 작업자의 신체가 접촉되거나 접근하 며 감전될 우려가 있는 충전부분 및 접지전류가 흐르는 전선, 지지물, 공작물 등은 절연용 방호 구 등을 이용하여 충분히 방호한다. 2. 고압 충전부분의 방호는 절연용 방호구를 사용 하되 , 전기용 절연관은 다음과 같이 설치한다. |
정 기 기 술 지 원 보 고 서 별 지 | ||
항목 |
현 황 및 문 제 점 |
개 선 대 책 ( 사 후 관 리 ) |
활선작업
|
☞ 개선대책 관련 그림
|
- 반드시 몸에서 가까운 전선부터 설치하고, 철거 시는 반대로 몸에서 먼 쪽부터 철거한다. - 설치할 때는 벌어진 틈을 아래로 하여 애자에 충분히 끌어당겨 놓는다. - 전선이 경사진 경우는 고무관이 움직이지 않도 록 고무끈이나 클립으로 단단히 묶는다. - 완금을 건너뛰어 설치히는 것은 위험하므로 절 대로 하지 않는다. - 절연관을 1개소에 2본 이상 설치시는 먼저 1본 을 설치한 후 다른 한 본과 겹쳐 설치한다. 3. 저압선 및 접지물 방호는 다음과 같이 한다. - 저압본선은 고무관, 저압용 절연시트 등으로 방 호한다. - 인류 애자, 저압핀 애자 인입선 등은 절연시트나 저압용 절연시트로 방호한다. - 방호구가 바람이나 진동으로 떨어지지 않도록 단단히 고정한다. - 완금이나 압금물(Armtie)은 전용의 방호구가 준 비되어 있는 경우는 이를 장착하고, 전용의 것이 없는 경우는 절연시트를 충분히 감아 절연한 후 빠지지 않도록 고무 끈으로 단단히 묶어둔다. - 기타 접지 된 금속부분의 활선작업중 신체가 접 촉되어 통전경로가 되는 접지체는 절연시트를 충분히 깔아 절연하고 빠지지 않도록 단단히 묶 는다. 4. 작업지휘자는 작업자에게 방호방법과 순서를 지 시한 후 그 방호작업을 지휘한다. 5. 절연용 방호구는 잘 손질되고 정비된 것을 준비 하고, 손상유무를 점검한다. 6. 방호를 하는 작업자는 먼저 절연용 보호구를 착 용하여 신체를 보호한 후, 작업지휘자가 보호구 의 착용상태를 점검하고, 미비점이 있으면 바로 잡은 후 작업에 착수한다 7. 주상에서의 방호작업은 원칙적으로 2명이 하고, 단독작업은 가급적 피한다. 8. 방호작업시는 발판 등을 사용하고 안정된 자세 로 절연용 방호구를 장착한다. |
정 기 기 술 지 원 보 고 서 별 지 | ||
항목 |
현 황 및 문 제 점 |
개 선 대 책 ( 사 후 관 리 ) |
활선작업
|
9. 절연용 방호구는 몸 가까운 충전 전로부터 설치 하고, 뗄 때는 반대로 먼 곳부터 한다. - 바인드선이나 전선의 끝이 전기용 고무장갑에 상처를 내지 않도록 주의한다. - 절연용 방호구는 작업중이나 이동시 탈락하지 않도록 고무끈 등으로 확실하게 고정한다.
■ 고압 및 특별고압의 활선근접작업 1. 접근한계거리를 목측으로 확인하여, 충전부와의 사이에 충분한 거리를 유지한다. ③(표1) 2. 활선근접작업은 활선작업과 같은 수준으로 방호 하여, 안전을 확보한다. 3. 작업지휘자는 작업내용과 작업현장의 상태를 잘 검토하여 통로, 작업구역 등을 작업자 전원에게 이해시킨 후 작업한다.
(주) 1. 안전거리 : 충전부위에 대하여 인체부위가 통전 및 정전유도에 대한 보호조치를 하지 않고서는 이 이내 에 접근해서는 안되는 거리를 말하며 날씨 및 눈어림 차를 감안 충분한 거리를 유지해야 한다. 2. 활선작업거리 활선장구를 사용할 경우 활선장구의 충전부 접촉점과 작업원의 손으로 잡은 부분과의 최 소 한계거리를 말하며. 작업원은 항상 이 거리 이상 을 유지하여야 하고 동시에 충전부와 인체부위와는 안전거리 이상을 유지하여야 한다.
■ 고압에서의 방호조치 1. 가공선로의 전주 위 등에서, 저압선로 작업이나 일부 정전작업을 할 때는 고압접근 표시등의 위 험표시를 전주의 적당한 곳에 설치하여 작업자 의 주의를 환기시킨다. |
정 기 기 술 지 원 보 고 서 별 지 | ||
항목 |
현 황 및 문 제 점 |
개 선 대 책 ( 사 후 관 리 ) |
활선작업
|
2. 옥내 전로 작업인 경우는 다음과 같이 작업을 한다. - 작업공간이 넓은 장소에는 이격거리 범위를 나 타내는 구획네트, 구획 로프, 방호벽 등 설치 - 중량물이나 길이가 긴 금속제 재료 등을 취급하 는 경우, 충전부에 접근할 우려가 있을 때는 적 당한 방호벽을 설치한다. - 고압전로에 근접하여 특별고압의 충전전로가 있 는 경우에는 이로 인한 감전위험을 방지하기 위 한 조치를 강구한다. - 작업에 적합한 조도를 유지해야 한다.
■ 특별고압에서의 방호조치 1. 특별고압 송전선로와 병가된 가공배전선로를 정 전시키고 작업하는 경우, 유도현상으로 인한 감 전의 위험을 방지하기 위하여, 절연용 보호구를 착용하는 외에 배전선로예 단락접지를 실시하여 전하를 소멸시킨 후 작업을 시작한다. 2. 특별고압 송전선로에 접근하여 배전선로 지지물 의 신설, 철거 등을 할 때에는 다음과 같은 조치 를 해야 한다. - 지지물의 전체 길이, 이동식 크레인 붐의 길이, 구조 등을 검토하여 작업범위의 폭과 높이 등을 확실히 파악한다. - 작업범위에 가장 가까운 부분의 특별고압 송전 선로의 지상높이, 작업범위와 이격거리, 최고 전 압 등을 현지조사에 의한 목측과 동시에 특별고 압 송전선로의 관리자와 밀접한 협의를 하여 확 인한다. - 작업범위와 특별고압 송전선로와의 안전한 이격 거리는 섬락의 우려가 있는 접근한계거리, 바람 에 의한 전선의 이동 폭, 목측거리의 오차 등을 고려하여 충분한 안전공간을 확보한다. - 작업시 이동식 크레인의 차체에 접지 실시. - 지지물을 취급하는 작업자는 전기용 고무장갑, 전기용 장화 등 절연용 보호구를 착용해야 한다. |
첫댓글 감사합니다 ^^
부족한 것 있으면 언제든지 요청하세요
자료 감사합니다.