항 목 |
보 드 두 께 |
적용규격 |
12.5mm |
15mm |
25mm |
함수율(%) |
3이하 |
KS F
3504 |
굽힘파괴하중
N(kgf) |
길이방향 |
500(51.0)이상 |
650(66.3)이상 |
1,000(102.0)이상 |
나비방향 |
180(18.4)이상 |
220(22.4)이상 |
380(38.8)이상 |
내충격성 |
오목부의 지름이 25mm이하이고, 균열이 관통하지
않을 것 |
내화염성 |
파단되어 떨어지지 않을 것 |
난연성 |
난연1급 |
열저항m2·K/W(m2hoC/kcal) |
0.060(0.07)이상 |
0.069(0.08)이상 |
0.095(0.11)이상 |
단위면적당 무게(kg/m2) |
7.5~11.3 |
9.0~13.5 |
15.0~22.5 |

|

|
(단위 : 시간) |
용도 / 구성 부재 |
벽 |
보,
기둥 |
바닥 |
지붕 |
외벽 |
내벽 |
내력벽 |
비내력 |
내력벽 |
비내력 |
용도구분 |
용도규모
(층수(F) /
최고높이(m)) |
연소우려가있는부분 |
연소우려가
없는
부분 |
간막이벽 |
샤프트실구획벽 |
일반시설 |
얼무시설, 판매 및
영업시설, 공공용시설중 군사시설. 방송국. 전신전화국. 촬영소 기타 이와 유사한 것.
통신용시설, 관광휴게시설, 운동시설,
문화 및 집회시설,
제1종 및 제2종 근린생활시설, 위락시설,
묘지관련 시설중 화장장, 교육연구 및
복지시설, 자동차 관련시설(정비공장 제외) |
12/50 |
초과 |
3 |
1 |
1/2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
이하 |
2 |
1 |
1/2 |
2 |
1
1/2 |
1
1/2 |
2 |
2 |
1/2 |
4/20 이하 |
1 |
1 |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1/2 |
주거시설 |
단독주택중 다중투택. 다가구주택. 공관, 공동주택, 숙박시설, 의료시설 |
12/50 |
초과 |
2 |
1 |
1/2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
이하 |
2 |
1 |
1/2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1/2 |
4/20 이하 |
1 |
1 |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1/2 |
산업시설 |
공장, 창고시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 자동차 관련시설중 정비공장, 위험물
저장 및 처리시설 |
12/50 |
초과 |
2 |
1
1/2 |
1/2 |
2 |
1
1/2 |
1
1/2 |
3 |
2 |
1 |
이하 |
2 |
1 |
1/2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1/2 |
4/20 이하 |
1 |
1 |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1/2 |

상품명 |
내화시간 |
두께(mm) |
구 조 |
L-15DB |
2시간 |
110이상 |
[방화(방화방수)석고보드(15mm이상,1겹이상)]+[방화석고보드(15mm이상,1겹이상)]+[경량강재샛기둥(C-Stud,0.8t, 50mm이상, 인조광물섬유보온재 삽입가능)]+[(방화석고보드(15mm이상,1겹이상)]+[방화(방화방수)석고보드(15mm이상,1겹이상)] |
L-15SS |
2시간 |
125이상 |
[방화(방화방수)석고보드(15mm이상,1겹이상)]+[방화석고보드(15mm이상,1겹이상)]+[경량강재샛기둥(C-Stud,0.8t, 50mm이상, 양면엇배치,인조광물섬유보온재 삽입가능)]+[(방화석고보드(15mm이상,1겹이상)]+[방화(방화방수)석고보드(15mm이상,1겹이상)] |
L-15SW |
2시간 |
105이상 |
[방화(방화방수)석고보드(15mm이상,1겹이상)]+[방화석고보드(15mm이상,1겹이상)]+[경량강재샛기둥(C-Stud,0.8t, 75mm이상]+[미네랄율(밀도60kg/m2이상,50mm이상)]+[방화(방화방수)석고보드(25mm이상,1겹이상)] |
L-12DB |
1.5시간 |
100이상 |
[방화(방화방수)석고보드(12.5mm이상,1겹이상)]+[방화석고보드(12.5mm이상,1겹이상)]+[경량강재샛기둥(C-Stud,0.8t, 50mm이상, 인조광물섬유보온재 삽입가능)]+[(방화석고보드(12.5mm이상,1겹이상)]+[방화(방화방수)석고보드(12.5mm이상,1겹이상)] |
L-12SW |
1.5시간 |
100이상 |
[방화(방화방수)석고보드(12.5mm이상,1겹이상)]+[방화석고보드(12.5mm이상,1겹이상)]+[경량강재샛기둥(C-Stud,0.8t, 75mm이상)]+[미네랄율(밀도60kg/m2이상,50mm이상)]+[방화석고보드(25mm이상,1겹이상)] |
L-129B |
1시간 |
94이상 |
[방화(방화방수)석고보드(12.5mm이상,1겹이상)]+[일반석고보드(9.5mm이상,1겹이상)]+[경량강재샛기둥(C-Stud,0.8t, 50mm이상,인조광물섬유보온재 삽입 가능)]+[일반석고보드(9.5mm이상,1겹이상)]+[방화(방화방수)석고보드(12.5mm이상,1겹이상)] |
*세부인정내용을 반드시 준수하여 사용할 것.
|