필선문제 |
시설개론 |
김 용 규 교수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007년 10월 20일(토 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시설개론 131선
1. 다음 구조설계법 중 강도설계법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 안전성을 확보하기 위해 하중에 증가계수를, 강도에는 감소계수를 사용한다. ② 소요강도는 하중증가계수에 하중을 곱한다. ③ 설계강도는 강도감소계수에 강도를 곱한다. ④ 강도설계법은 사용성에 목적을 둔 설계방식이다. ⑤ 소요강도보다 설계강도를 최소한 같게 하거나 크게 해야 한다.
답:④
2. 점토층의 특수성으로서 틀린 것은 다음 중 어느 것인가? ① 건조하면 수축한다. ② 적당량의 물이 있으면 접착력이 강하다. ③ 함수량이 감소하면 전단강도가 증가한다. ④ 표면을 가압하면 빨리 수축 침하한다. ⑤ 점토질 지반의 점착력은 베인 테스트로 판단한다.
답: ④ 해설: 점토질 지반은 장기압밀침하특성이 있다.
3. 시험 말뚝박기의 주의사항 중 틀린 것은? ① 시험말뚝은 3본 이상으로 한다. ② 말뚝의 위치는 정확히 수직으로 박는다. ③ 최종 침하량은 5회 또는 10회 타격한 최소값을 쓴다. ④ 말뚝은 연속적으로 휴식시간을 두지 말고 박아야 한다. ⑤ 소정 침하량에 도달하면 그 이상 박지 않는다.
답: ③ 해설: 간접지내력 시험(말뚝 시험): 말뚝의 지지력과 길이 ① 시험용 말뚝은 실제 사용할 말뚝과 동등한 조건으로 한다. ② 시험용 말뚝은 3개 이상 사용한다. ③ 시험용 말뚝은 수직으로 세워 연속적으로 박되, 휴식시간을 두지 않아야 한다. ④ 소정의 최종 침하량에 도달하면 그 이상 무리하게 박지 않는다. ⑤ 최종 침하량은 5 - 10회 타격한 평균값으로 한다.
4. 지내력이 큰 지반부터 차례로 연거된 것은? ① 밀실한 자갈층 → 연암반 → 굳은 모래층 → 밀실한 롬 → 굳은 진흙층 ② 연암반 → 밀실한 자갈층 → 밀실한 롬 → 굳은 모래층 → 굳은 진흙층 ③ 밀실한 자갈층 → 연암반 → 굳은 진흙층 → 굳은 모래층 → 밀실한 롬 ④ 연암반 → 밀실한 자갈층 → 굳은 모래층 → 밀실한 롬 → 굳은 진흙층 ⑤ 연암반 → 밀실한 롬 → 굳은 자갈층 → 굳은 모래층 → 밀실한 자갈층
답: 4 해설: 지반의 지내력도(t/㎡): ()안은 밀실한 경우 ① 경암반: 400 ② 연암: 100 - 200 ③ 자갈: 30(60) ④ 자갈 + 모래: 20(50) ⑤ 모래 + 점토: 15(30) ⑥ 점토: 10(25) ⑦ 모래: 10(40)
5. 히빙 파괴(Heaving failure)에 관한 기술로 옳은 것은? ① 히빙파괴는 투수성이 좋은 사질 지반에서 발생한다. ② 히빙파괴는 저면 지반개량공법으로 방지할 수 있다. ③ 히빙파괴는 흙막이의 국부적인 파괴를 일으킬 수 있다. ④ 히빙파괴는 깊은 우물파기로 방지할 수 있다. ⑤ 히빙파괴는 널말뚝을 밀실하게 함으로써 방지할 수 있다.
답:② 해설: 히빙(Heaving) 파괴 ① 연약 점토지반의 굴착시 흙막이 외부 흙의 중량과 지표 적재하중에 의해서 흙막이 바깥의 흙이 안으로 밀려 굴착 저면이 볼록하게 되는 현상 ② 대책은 흙막이벽의 밑 끝을 경질지반까지 박는다.
6. 다음 중 지반 조사에 관한 기술 중 옳은 것은? ① 점토질지반의 지중응력분포는 중앙부에서보다는 양단부가 더 적다. ② 평판 재하 시험 시 총 침하량이 20mm일 때의 하중 응력을 장기허용 지내력도로 한다. ③ 표준 관입 시험의 N치란 30cm 관입의 타격횟수이며 주로 사질 지반의 지지력 측정에 사용된다. ④ 말뚝재하 시험은 말뚝기초에서의 구조해석을 위한 지반의 수평반력 계수를 구하기 위함이다. ⑤ 베인테스트는 사질지반 밀실도를 측정하기 위한 시험이다. 답: ⑤ 해설: 점토질지반의 지중응력분포는 중앙부에서보다는 양단부가 더 크다. 평판 재하 시험에서 총 침하량이 20mm 일 때의 하중응력을 단기하중에 대한 허용 지내력도로 한다. 말뚝재하 시험은 말뚝 기초의 구조해석을 위한 주위 말뚝의 반력을 구하기 위함이다. 베인 테스트는 점토질지반에서 사용되는 지반조사방법이다.
7. 연약 지반에서 부동 침하를 방지하는 대책으로 옳지 않은 것은? ① 건물을 경량화한다. ② 지하실을 강성체로 설치한다. ③ 줄기초와 마찰 말뚝 기초를 병용한다. ④ 건물의 구조 강성을 높인다. ⑤ 건물의 평면형을 정방형에 가깝게 한다. 해설 : 부동 침하의 원인에는 연약층, 경사 지반, 이질 지층, 낭떠러지, 증축, 지하 수위의 변경, 이질 지정 및 일부 지정 등이 있으므로 줄기초와 마창 말뚝 기초를 병용하는 것은 부동 침하의 원인이 된다. 답 : ③
8. 다음 말뚝에 관한 사항 중 틀린 것은? ① 말뚝은 보통 마찰력, 지지력과 부력 등을 동시에 받는다. ② 동일 건물에서는 지지말뚝과 마찰말뚝은 겸용해도 좋다. ③ 무리 말뚝에서 말뚝 각재의 지지력은 단일 말뚝에서의 지지력에 비해서 작다. ④ 지지말뚝은 굳은 지반까지 말뚝이 도달되어 기둥처럼 하중을 지지하는 말뚝이다. ⑤ 기초 하부 지반이 단단할 경우, 상부 하중을 충분히 지탱할 경우는 말뚝을 박지 않아도 된다.
답: ② 해설: 동일 건물에서는 동일 종류의 기초를 사용한다.
조적조 9. 다음 아치에 관한 기술 중 틀린 것은? ① 아치의 각 부분에는 인장력이 생기지 않게 한 구조이다. ② 벽돌조에서 환기 구멍 등의 작은 문꼴일지라도 그 상부에는 아치를 트는 것이 원칙이다. ③ 창문의 나비가 1.8m 정도일 때 수평아치로 할 수 있다. ④ 아치의 줄눈은 중심 방향을 향하여야 한다. ⑤ 아치쌓기 모르타르 배합비는 1:2로 하고 개구부 폭이 넓을 때는 인방보 등으로 보강해야 한다.
답: ③ 해설: 수평아치로 할 수 있는 경우는 창문의 나비가 1m 정도일 때이다.
10. 벽돌구조에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 내력벽의 두께는 벽돌의 두께를 단위로 0.5B를 최소로 하여 1.0B, 1.5B, 2.0B로 표시한다. ② 영식쌓기는 벽돌벽쌓기 가운데 가장 튼튼하다. ③ 벽돌벽체의 강도는 벽의 두께, 높이, 길이에 의해 결정된다. ④ 벽의 중간에 공간을 두고 안팎으로 쌓는 조적법을 공간벽 또는 중공벽이라 한다. ⑤ 개구부 폭의 합은 벽체 길이의 1/2를 넘을 수 없다. 답: ① 해설: 0.5B는 간막이벽의 최소 두께이다.
11. 벽돌벽 균열의 원인에 관한 기술 중 틀린 것은? ① 벽돌과 몰탈강도의 부족과 신축성 때문 ② 이질재와의 접합부에 생기기 쉽다. ③ 건물기초의 부동침하 ④ 벽돌을 쌓을 때 몰탈강도가 벽돌강도보다 강하기 때문 ⑤ 횡력 및 충격력이 클 때
답: ④ 몰탈의 강도는 벽돌의 강도 이상이어야 하고 균열의 원인은 아니다.
12. 다음 중 바르지 못한 것은? ① 1일 쌓기 높이는 1.5m 이내로 하고 1.2m 정도로 한다. ② 줄눈 모르타르 강도는 벽돌강도 보다 작아서는 안된다. ③ 벽돌은 막힌 줄눈으로 쌓는 것이 강도가 우수하지만 보강블록조에서는 시공상 통줄눈으로 쌓는다. ④ 벽체 마루를 놓거나 방화벽으로 처마를 가리기 위해 사용한 것이 내쌓기이고, 벽체 방습을 위해서 쌓는 것이 공간 쌓기이다. ⑤ 벽돌은 흡수성이 강하므로 가능하면 건조 상태에서 시공한다.
답: ⑤ 해설:벽돌은 전면을 축여 조적하고 블록은 모르타르 접촉면만 물축임한다.
13. 다음 중 보강블록구조에 대하여 잘못 설명한 것은? ① 내력벽은 고정하중, 적재하중 등의 연직하중, 지진력이나 풍압력의 수평하중을 지지하는 중요한 것이다. ② 각 내력벽에 균등한 전단력을 전하도록 분할면적은 되도록 적게 할수록 좋다. ③ 벽두께는 인접된 내력벽 중심선간 최대거리의 1/50 이상으로 한다. 역할을 한다. ④ 기초보는 건물의 최하부에서 각 내력벽의 밑부분을 연결하여 고정상태로 연결하는 ⑤ 테두리보는 기초의 부동침하나 지진시 지반반력의 국부집중에 따른 벽의 직접 피해를 완화시키는 것과는 관련이 없다.
답:⑤ 해설: 테두리보는 내력벽의 효과를 증가시키면서 기초의 부동침하나 지진시 지반반력의 국부집중에 따른 벽의 직접 피해를 완화한다.
14. 조적조 구조에서 벽량에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은? ① 내력벽 길이의 총합계를 그 층의 바닥면적으로 나눈 값 ② 내력벽 무게의 총합계를 그 층의 벽돌벽 면적으로 나눈 값 ③ 내력벽 길이의 총 합계를 그 층의 벽돌벽 면적으로 나눈 값 ④ 내력벽 무게의 총 합계를 그 층의 바닥면적으로 나눈 값 ⑤ 내력벽 개구부 길이의 총 합계를 그 층의 바닥면적으로 나눈 값
답: ① 해설: 벽량이란 내력벽 길이의 총합계(cm)를 그 층의 바닥면적(㎡)으로 나눈 값
15. 다음 중 콘크리트의 재료에 대한 설명 중 잘못된 것은? ① 시멘트의 분말도가 크면 경화가 빨리 일어난다. ② AE제는 분산재이면서 감수재이다. ③ 골재는 굵은골재보다 잔골재가 많은 것이 좋다. ④ 물은 유기물 및 광물질이 풍부한 것은 좋지 않다. ⑤ 골재는 입도가 고르게 분포된 것이 좋다.
답: ③ 해설:잔골재가 많아지면 단위수량을 증가시켜 건조수축이 커지므로 콘크리트의 품질에 유리하지 못하다.
16. 철근의 부착력을 증대시키는 것과 관계가 적은 것은? ① 이형철근을 사용한다. ② 말단에 갈고리를 만든다. ③ 철근의 정착길이를 길게 하면 좋다. ④ 굵은 것을 적게 쓰는 것보다 가는 것을 많이 쓴다. ⑤ 철근의 주장과는 관계없다. 답: ⑤ 해설: [부착력 증가] ① 콘크리트의 압축강도가 크면 부착강도가 크다. ② 철근의 주장(둘레길이)이 크면 부착강도가 크다. ③ 이형철근은 원형철근보다 부착강도가 크다. ④ 말단에 갈고리를 만드는 것이 좋다. (원형철근은 반드시, 이형철근은 굴뚝과 기둥) ⑤ 철근 간격이 큰 만큼 부착력도 크다. ⑥ 피복두께가 얇거나 철근간격이 좁은 것은 철근을 따라 균열이 발생한다. ⑦ 일반적으로 수평철근은 수직철근보다 부착력이 적다. ⑧ 이 현상은 수평철근 밑의 콘크리트가 두꺼울수록, 철근위의 콘크리트가 얇을수록 부착력이 적다.
17. 철근콘크리트 보에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 중요한 보로서 압축측에도 철근을 배근한 것을 복근보라 한다. ② 전단력을 보강하여 보의 주근 주위에 둘러 감은 철근을 늑근이라 한다. ③ 내민보는 아래쪽이 모두 인장을 받으므로 하부로 인장주근을 배치한다. ④ 주근의 배치는 특별한 때를 제외하고는 2단 이하로 한다. ⑤ 늑근은 보의 중앙부보다 단부에 더 촘촘히 배근한다.
답: ③ 해설: 내민보는 위쪽 모두 인장을 받으므로 인장주근은 상부에 배치해야 한다
18. 신축 줄눈을 두는 위치 중 틀린 것은? ① 기존 건물과 증축 건물의 접합부 ② 저층의 긴 건물과 고층 건물과의 접속부 ③ 두 고층 사이에 있는 긴 저층 건물 ④ 건물의 한 끝이 달린 날개형 건물 ⑤ 20 - 30m를 넘는 긴 건물
답: ⑤ 해설: 50 - 60m를 넘는 긴 건물 : 신축이음(신축줄눈) 1) 필요성 ① 온도변화에 의한 콘크리트의 수축․팽창을 흡수 ② 부동침하에 대한 피해를 최소화 ③ 적재하중, 이동 하중의 영향 등에 의한 균열․파손 최소화
2) 신축줄눈 두는 위치 ① 기존 건물과 증축 건물의 접합부 ② 건물의 한 끝에 달린 날개형 건물 사이 ③ 저층의 긴건물과 고층건물의 접속부 ④ 50 - 60m를 넘는 긴 건물 ⑤ 평면이 ㄴ, ㄷ, T형의 교차부
19. 철근콘크리트 보에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 중요한 보로서 압축측에도 철근을 배근한 것을 복근보라 한다. ② 전단력을 보강하여 보의 주근 주위에 둘러 감은 철근을 늑근이라 한다. ③ 내민보는 아래쪽이 모두 인장을 받으므로 하부로 인장주근을 배치한다. ④ 주근의 배치는 특별한 때를 제외하고는 2단 이하로 한다. ⑤ 늑근은 보의 중앙부보다 단부에 더 촘촘히 배근한다.
답: ③ 해설: 내민보는 위쪽 모두 인장을 받으므로 인장주근은 상부에 배치해야 한다.
20. 콘크리트에 관한 기술로서 틀린 것은? ① 콘크리트의 강도는 대체로 물시멘트비로 결정된다. ② 콘크리트는 알칼리성이므로 철근콘크리트로 할 때 철근을 방청하는 이점이 있다. ③ 일정한 물시멘트비의 콘크리트에 공기연행제를 넣으면 시공연도를 증진시키는 이점은 있으나 강도는 약간 저하한다. ④ 물시멘트비가 큰 콘크리트는 중성화가 빨라진다. ⑤ 콘크리트는 화재를 당해서도 결정수를 방출할 뿐이므로 강도에는 영향이 없다.
답: ⑤ 해설: 콘크리트의 온도가 상승하여 결정수를 방출하게 되면 강도에 크게 영향을 미쳐 강도는 감소한다.
21. 다음은 콘크리트 크리프에 대한 설명이다. 잘못된 것은? ① 물시멘트비가 클수록 크리프가 크게 일어난다. ② 온도가 높을수록 크리프가 증가한다. ③ 응력이 클수록 크리프가 크게 일어난다. ④ 상대습도가 높을수록 크리프는 크게 일어난다. ⑤ 콘크리트의 강도·재령이 클수록 크리프는 작게 발생한다.
답: 4
지붕 22. 금속판 잇기에서 틀린 것은? ① 얇은 강판은 비교적 값이 싸고 가장 널리 쓰이지만 산에 대하여 약하다. ② 경량이나 열전도가 크고, 온도에 의한 신축이 크다. ③ 아연판은 가벼우며 가공하기 쉽고 수중이나 공기 중에서도 내구력이 크지만 산과 알카리에 대하여 약하다. ④ 동판은 우설에 맞으면 탄산동의 껍질이 생겨 방부가 되므로 내구력도 크며, 알카리성에 대해서도 강하다. ⑤ 알루미늄판은 경금속 재료로 염에 약하므로 해안 지역에서는 곤란하다.
답. ④ 해설: 동판은 알카리성(암모니아)에 대해서는 부식되기 쉬우므로, 암모니아가 발생하는 화장실등에는 사용하기 곤란하다.
23. 다음 지붕공사에 대한 설명 중 잘못된 것은? ① 천연슬레이트 잇기에서 1자잇기는 한 장 걸름으로 윗장과 밑장의 줄눈이 일치되며, 그곳으로 빗물이 새기 쉬우므로 겹침을 깊이하고,옆은 밀착되도록 하는 것이 좋다. ② 마름모 잇기는 세로줄눈이 전혀 없게 되며 경제적인 방법이다. ③ 동판은 산에 대하여는 내구력이 있지만 알칼리성에 대해서 썩기 쉬우므로 변소, 기타 암모니아가 발생하는 곳에는 부적당하다. ④ 알루미늄판은 경금속재료로서 열에 약하므로 해안지역에서는 표면처리를 하지 아니한 것은 곤란하다. ⑤ 골판 잇기에서 골함석의 상하는 10~15cm 정도 겹쳐 포개고 양옆은 0.5 ~ 1.5골 포갬으로 한다.
답: 5 해설: ⑤ 골판 잇기에서 골함석의 상하는 10~15cm 정도 겹쳐 포개고 양옆은 1.5 ~ 2.5골 포갬으로 한다. 골슬레이트 옆겹침은 0.5~1.5골이다.
방수 24. 다음 설명 중 틀린 것은? ① 금속판 잇기법중 거멀접기 하는 이유는 신축 팽창에 대응하기 위해서이다. ② 아스팔트 방수에서 가장 중요한 성질은 침입도이다. ③ 옥상방수에서의 아스팔트는 침입도는 높은 것이 좋고 연화점은 낮은 것이 좋다. ④ 회반죽에 얼룩이 생기는 이유는 초벌건조가 나쁠 때 생긴다. ⑤ 안료를 기름바니쉬에 반죽한 것으로 광택이 잘나고 강인하여 주로 금속면에는 에나멜 페인트가 많이 사용한다.
답: ③ 해설: 옥상방수에서의 아스팔트는 침입도와 연화점은 높은 것이 좋다.
25. 다음 방수법에 대한 기술 중 틀린 것은? ① 블로운 아스팔트는 옥상방수에 이용되고 스트레이트 아스팔트는 지하실 방수에 이용되는 경우가 많다. ② 시멘트 액체방수는 면적이 넓은 경우 신축줄눈을 반드시 설치한다. ③ 수밀 콘크리트는 방수․방습에 효과가 있다. ④ 아스팔트 프라이머는 밑바탕과 접착용 아스팔트와의 접착을 좋게 한다. ⑤ 지하실 안방수는 아스팔트 방수층의 보호누름은 없어도 무방하다.
18] 답: ⑤ 해설: 안방수는 보호누름이 반드시 필요하다.
26. 방수공사에 대한 기술 중 옳지 못한 것은? ① 난간벽 등의 방수 치켜올림 높이는 30㎝ 이상이다. ② 루핑의 이음새는 엇갈리게 하고 가로세로 각각 100㎜ 정도 겹쳐 포개 붙인다. ③ 아스팔트 240℃ 이상 가열하여 사용하고 기온이 0℃ 이하인 때는 작업을 중지시킨다. ④ 방수 모르타르의 배합비는 1: 2 또는 1: 3 으로 하고 매회 바름 두께는 6~9㎜로 한다. ⑤ 옥상방수는 침입도가 크고 연화점이 높은 것을 사용한다.
답: ③ 해설: 아스팔트는 180~ 200℃에서 녹여 사용하고 210℃를 넘지 않도록 한다. 창문틀과 창호
27. 실링 공사의 재료에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? ① 개스킷은 콘크리트의 균열 부위를 충전하기 위하여 사용하는 부정형 재료이다. ② 프라이머는 접착면과 실링재와의 접착성을 좋게 하기 위하여 도포하는 바탕 처리재료이다. ③ 백업재는 소정의 줄눈 깊이를 확보하기 위하여 줄눈 속을 채우는 재료이다. ④ 마스킹테이프는 시공중에 실링재 충전개소 이외의 오염 방지와 줄눈선을 깨끗이 마무리하기 위한 보호 테이프이다. ⑤ 해설 : 개스킷은 합성고무 또는 합성수지를 용도에 따라 필요한 단면 형상(정형 재료)으로 만들어낸 성형 시일재의 일종으로 건축에 많이 이용된다. 개스킷은 항상 압축되는 상태로 피부착재에 부착하는 것이 원칙이므로 보통 지퍼를 끼우도록 하는 방법이 많이 사용된다.
창문틀과 창호
28. 옆 벽에 몰아붙이거나 벽 속에 밀어 넣는 형식의 창호로 가장 적당한 것은? ① 오르내리창 ② 미세기 창호 ③ 미닫이 창호 ④ 여닫이 창호 ⑤ 자재문
답: ③
29. 다음 중 서로 관련된 용어의 연결이 옳지 않은 것은? ① 플로어 힌지 - 창호철물 ② 인서어트 - 지붕틀 ③ 턴버클 - 인장재접합 ④ 징두리 - 벽하부 ⑤ 논슬립 - 계단
답: 2 해설: 인서어트는 달대를 매달기 위한 콘크리트 매입용 나사이다.
30. 유리를 연화점(500~600℃) 가깝게 두고 양면에 냉기를 불어 넣어 급냉시켜 먼저 표면을 고체화하고 다음에 내부를 수축하여 고체화함으로써 표면에 압축, 내부에 인장력을 도입한 유리는 어느 것인가? ① 망입유리(Wire glass) ② 형판유리(Pattern glass) ③ 강화유리 ④ 중공 복층유리(Pair glass) ⑤ 후판유리
답:③ 해설: 강화(强化) 유리 판유리를 600℃ 가열하여 급냉시킨 안전유리로써, 200℃이상 고온에도 견디므로 강철유리라고도 한다. ② 형판유리(Pattern glass): 한 면에 각종 무늬를 넣은 것(반투명판 유리) ④ 중공 복층유리(Pair glass): 2장의 유리 사이에 건조공기를 봉입한 것
31. 판유리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 망입 유리는 화재시 조각이 날리지 않으므로 방화문에 사용할 수 있다. ② 이중 유리는 단열, 차음, 방서의 특성을 가지므로 방화문에 적당하다. ③ 강화 유리는 절단할 수 없으므로 주문할 때 정한 치수로 해야 한다. ④ 신축중인 건물에 유리를 끼우는 시기는 일반적으로 내부 마감 공사가 시작되기 전에 끼워야 한다. ⑤ 열선반사유리는 거울효과로 주위의 자연 경관이 그대로 투영된다.
답 : ② 해설: 방화문에는 망입유리가 사용된다.
수장
32. 열전도율이 가장 낮은 것은 다음 중 어느 것인가? ① 벽돌 ② 경량콘크리트 블록 ③ 모르터 ④ 섬유단열판 ⑤ 공기
답: ⑤ 해설: 건축재료 중 밀도가 가장 작은 공기가 가장 작은 0.02kcal/m․ h ․ ℃를 갖고 있다. 섬유단열판은 0.034, 경량콘크리트 블록은 0.1, 벽돌은 0.5~0.8kcal/m․ h ․ ℃의 열전도율을 갖고 있다.
33. 전열․ 단열에 관한 다음 기술 중 가장 부적당한 것은 어느 것인가? ① 같은 종류의 발포상의 단열재에서, 공극률이 동일하면 재료내부의 기포길이가 길수록 열전도율이 작게 된다. ② 겨울철에는 벽체내의 내부결로를 방지하기 위해서 내단열 보다도 외단열 쪽이 유리하다. ③ 건축재료의 열전도율은 일반적으로 부피비중(겉보기밀도)이 증가하는 만큼 크게 되는 경향이 있다. ④ 섬유계의 단열재가 결로 등에 의해서 습기를 포함하면 그 전도저항은 작게 된다. ⑤ 단열재의 단열성능이 우수하더라도 흡습을 하면 단열성이 감소한다.
답: ①
미장
34. 미장공사의 균열을 방지하는 방법으로 옳지 않은 것은? ① 각종 바르기를 되도록 두껍게 한다. ② 초벌, 재벌에는 굵은 잔골재를 사용함이 좋다. ③ 필요 이상 시멘트 등의 미세 재료를 많이 쓰지 않는다. ④ 콘크리트 바탕에는 물축이기를 하고 미장공사를 한다. ⑤ 서서히 건조시킨다.
답: ① 해설: 건조수축에 의한 균열을 방지하기 위하여 되도록 얇게 바른다.
35. 미장 재료에 관한 기술 중 옳지 않는 것은? ① 수경성은 경화는 빠르나 시공이 불편하다. ② 일반적으로 외부 벽은 돌로마이트 플라스터와 같은 기경성 재료를, 내부 벽은 수경성 재료로 마감한다. ③ 기경성은 경화가 느리고 강도가 적다. ④ 모르타르 1회 바름두께는 6mm를 표준으로 하고 바름의 전두께는 12mm 이상이 되어야 한다. ⑤ 기경재 재료로는 석회성 플라스터, 회반죽, 흙질이 있다.
답: ② 해설: 일반적으로 내부벽은 기경성 재료를, 외부벽은 수경성 재료로 마감한다.
36. 회반죽 바름 공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? ① 연결재료는 여물을 사용한다. ② 초벌바름이 건조된 후에 재벌바름을 한다. ③ 회반죽을 바른 후 창문을 개방하여 통풍이 잘 되게 한다. ④ 석회를 모래와 마른 비빔한 것에 해초풀물과 여물을 넣어 잘 비빈다. ⑤ 통풍이 안 되는 지하실 같은 곳은 사용하지 않는다.
답: ③ 해설: 회반죽은 기경성이므로 서서히 통풍을 해야 하며, 강한 일사광선을 피한다.
37. 미장 재료의 경화에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 석회는 수중에서 경화하지 않는다. ② 소석고는 물을 가하면 석고 성분으로 환원하여 경화한다. ③ 무수석고 플라스터는 응결 시간이 길고 응결 경화에 의한 수축이 거의 없다. ④ 마그네시아 시멘트는 수경성 물질이다. ⑤ 회반죽 바름은 균열 방지를 위해 여물을 사용한다.
해설 : 마그네시아 시멘트는 탄산마그네슘을 가소하여 만든 것으로 비교적 저온에서 가소하면 마그네시아 시멘트가 되며, 또한 마그네시아 시멘트는 백색 또는 담황색의 분말이고, 여기에 물을 가하여도 경화되지 않으나, 염화마그네슘, 황산마그네슘 등의 용액을 가하면 잘 경화된다. 즉, 마그네시아 시멘트는 용액성이다. 답 : ④
38. 미장공법 중 균열이 가장 적게 생기는 것은? ① 회반죽 바름 ② 소석고 플라스터 바름 ③ 경석고 플라스터 바름 ④ 마그네시아 시멘트 바름 ⑤ 돌라마이트 플라스터 바름
답: ③ 해설: 석고성 플라스터는 팽창성이므로 건조 수축에 의한 균열의 발생이 적다.
39. 타일의 동해를 방지하기 위한 기술 중 틀린 것은? ① 타일은 소성온도가 높은 것을 사용한다. ② 타일은 흡수성이 높은 것일수록 모르타르가 잘 밀착이 되므로 동해방지에 효과가 크다. ③ 붙임용 모르타르의 배합비를 좋게 한다. ④ 줄눈 누름을 충분히 하여 빗물의 침투를 방지하고 타일 바름 밑바탕의 시공을 잘한다. ⑤ 시공하기 전에 바탕면에 적당히 물주기를 고르게 한다.
답: ② 해설: 타일 공사 ① 타일은 소성온도가 높은 것을 사용하는 것이 동해방지에 효과가 크다. ② 타일은 흡수성이 낮은 것일수록 모르터가 잘 밀착되므로 동해방지에 효과가 크다.
40. 타일 시공에 관한 설명 중 틀린 것은? ① 타일 나누기는 먼저 기준선을 정확히 정하고 될 수 있는 대로 온장을 사용하도록 한다. ② 타일을 붙이기 전에 바탕의 불순물을 제거하고 청소를 하여야 한다. ③ 타일 붙임 바탕의 건조 상태에 따라 뿜칠 또는 솔질로 물을 고루 축인다. ④ 외부 대형 벽돌형 타일 시공시 줄눈의 표준 너비는 5㎜ 정도가 적당하다. ⑤ 흡수율이 높은 도기질 타일은 물축임을 하여 시공한다.
해설 : 창문선, 문선 등 개구부 둘레와 설비 기구류와의 마무리 줄눈 너비는 10㎜ 정도로 하는데, 줄눈 너비의 표준은 대형 벽돌형(외형)은 9㎜, 대형(내부 일반)은 6㎜, 소형은 3㎜, 모자이크 타일은 2㎜로 한다. 답 : ④
도장 41. 도료에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? ① 유성 페인트는 목재 내외부의 바탕에 칠할 수 있다. ② 유성 바니쉬는 내후성이 크므로 옥외에 사용함이 좋다. ③ 에나멜 래커는 유성 에나멜 페인트보다 도막은 얇지만 견고하고 기계적 성질도 우수하고 닦으면 윤이 난다. ④ 페인트를 칠할 때 건조제를 너무 많이 넣으면 도막이 수축되고 균열이 생긴다. ⑤ 함석판은 표면이 약간 풍화된 후에 도장한다.
답: ② 해설: 유성 바니쉬는 내후성이 작기때문에 옥외에 사용하지 않는다.
42. 에나멜 페인트에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 도막은 건조가 빠르고 흡습으로 점착성이 생기지 않는다. ② 도막은 내후성이 좋고 균열발생이 적다. ③ 도막의 변색이 잘 안된다. ④ 도막의 광택은 없고 견고하지 못하다. ⑤ 일반 유성페인트보다 건조시간이 늦다.
답: ④ 해설: 일반유성페인트보다 건조시간이 늦고(경화건조 12시간) 도막은 탄성, 광택이 있고 평활하고 경도도 크다.
급수설비
43. 다음 중 수질에 관한 설명으로서 경도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 원래 경도(hardness)라는 용어의 의미는 비누거품이 일어나게 하는 것이 어렵다는 뜻이다. ② 경도가 높은 물을 사용하면 관내에 스케일이 많이 끼게 되어 보일러의 수명이 단축된다. ③ 보일러 용수로서는 경도가 40(mg/ℓ) 이하의 물이 필요하며, 경도를 낮추기 위해 경수연화기를 사용한다. ④ 연수는 보일러 용수로서 적합할 뿐 아니라 음료용으로도 적합하다. ⑤ 극연수를 사용하면 연관 및 황동관을 침식시킨다. 극연수에는 증류수와 멸균수가 포함된다. 답: ④ 해설: 연수는 쉽게 비누 거품을 일으키지만 음료용으로는 적합하지 않다. 음료용으로서 맛있는 물이 되려면 어느 정도 경도를 포함해야 한다. 또한 연수는 철, 강, 아연, 동 및 납의 부식을 야기 시킨다. 동은 소량이라면 인체에 무해하지만, 납은 소량이라도 물속에 녹아들게 되면 인체에 납중독을 일으키게 된다. - 극연수(15mg/ℓ이하)를 사용하면 이 물은 연관 및 황동관을 침식시킨다.
44. 물의 경도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다. ② 연수는 쉽게 비누거품을 일으키지만 음료용으로는 적합하지 않다. ③ 경수를 보일러 용수로 사용하면 스케일이 생겨 전열효율이 감소된다. ④ 연수는 보일러 용수로 사용하지만 배관의 부식문제가 발생한다. ⑤ 물의 경도는 물속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산마그네슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
답: ⑤ 해설: 물의 경도는 물속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
45. 급수 방식에서 압력탱크 방식의 특징 중 잘못 기술한 것은? ① 공기 가압방식의 경우 배관 내 부식이 우려된다. ② 공기 압축기를 설비하여 공기를 보급해야 한다. ③ 반드시 탱크를 높은 곳에 설치하지 않아도 된다. ④ 특별히 국부적으로 고압을 필요로 하는 경우에 필요하다. ⑤ 급수압력을 일정하게 유지할 수 있다.
답: ⑤ 해설: 급수압의 변동이 심하다.
46. 고가수조와 압력수조에 관해 옳은 것은? ① 펌프의 양정은 압력수조가 더 작다. ② 소규모 급수설비에 적합하다. ③ 저수량은 압력수조가 더 많다. ④ 동력비는 압력수조가 더 비싸다. ⑤ 수압은 압력수조가 일정하다.
답: ④ 해설: 저수량은 고가수조가 더 많고 수압도 일정하다. 펌프의 양정은 같은 조건일 경우 압력탱크방식이 더 커야 한다. 동력은 양정과 양수량에 따라 계산되며 양정과 양수량이 같더라도 펌프의 운전이 잦은 압력수조 방식이 동력비는 비싸다고 볼 수 있다.
47. 다음 급수 방식 중 에너지 소비가 가장 큰 것은? ① 수도직결식 ② 압력 탱크식 ③ 고가 탱크식 ④ 탱크 없는 부스터 방식 ⑤ 해당없음
답: ④ 해설: 에너지 소비가 큰 순서는 탱크없는 부스터 방식 > 압력탱크방식 > 고가탱크식 > 수도직결식이다.
48. 급수 설비에 관한 설명 중 가장 잘못된 것은? ① 급수 압력이 높으면 수격작용이 발생하기 쉽고, 수전 등의 파손의 원인이 된다. ② 고가 탱크식 급수방식의 특징은 밸브에 대한 압력 변동이 적고, 취급이 간단하다. ③ 탱크 없는 부스터방식은 급수압력을 일정하게 유지할 수 있다. ④ 압력탱크방식은 에어 컴프레서가 필요하다. ⑤ 크로스 커넥션(cross connection)이란 급탕 배관 방식의 일종이다. 답: ⑤ 해설: 크로스 커넥션이란 급수의 배관이나 기구구조의 불비․불량의 결과 급수관 내에 오수가 역류하여 음료수를 오염시키는 현상을 말한다.
49. 워터해머(water hammer)에 관하여 잘못 설명한 것은? ① 수격작용으로 인하여 배관이 진동되고 소음이 발생하기도 한다. ② 에어챔버형 워터해머 흡수기는 공기실이 감소되면서 그 기능이 저하된다. ③ 워터해머는 일정한 압력과 유속으로 배관계통을 흐르는 비압축성 유체가 급격히 차단될 때 발생한다. ④ 워터해머를 방지하기 위해 펌프의 토출측에 스윙형 체크밸브 대신 일종의 리프트형 체크밸브인 스모렌스키 체크밸브를 설치한다. ⑤ 워터해머 현상은 급폐쇄형 밸브를 사용할 때 그 현상이 경감된다.
답 ⑤
급탕설비
50. 급탕방식 중 중앙식 급탕법에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 배관 및 기기로부터의 열손실이 적다. ② 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. ③ 개별식보다 온수총량이 증가한다. ④ 시공 후, 기구 증설에 따른 배관변경 공사를 하기 어렵다. ⑤ 급탕배관의 길이가 짧고, 탕을 순환할 필요가 없는 소규모 급탕설비로서 이용된다.
답: ④ 해설: 중앙식은 배관 열손실이 크고, 가열기 설치공간이 불필요하며, 대규모 급탕설비에 적용한다.
51. 다음 중 급탕 설비에 관한 설명으로 맞는 것은? ① 팽창 탱크는 반드시 개방식으로 해야 한다. ② 리버스 리턴(reverse-return) 방식은 전 계통의 탕의 순환을 촉진하는 방식이다. ③ 직접 가열식 중앙 급탕법은 보일러 안에 스케일 부착이 없어 내부에 방식 처리가 불필요하다. ④ 간접 가열식 중앙 급탕법은 저탕조와 보일러를 직결하여 순환 가열하는 것으로 고압용 보일러가 주로 사용된다. ⑤ 순간식 온수기에는 팽창탱크의 설치가 필요하다.
해설 : 팽창 탱크는 밀폐식과 개방식이 있고, 직접 가열식 중앙 급탕법은 스케일 부착이 심해 내부에 방식 처리가 필요하다. 간접 가열식의 가열 코일에 쓰는 증기는 건축물의 높이와 관계없이 저압이라도 충분하므로 고압 보일러를 쓸 필요가 없다. 순간식 온수기에는 팽창탱크가 필요하지 않다. 답 : ②
52. 다음 급탕의 배관방식에 대해 잘못 설명한 것은? ① 급탕 상향공급방식은 온수가 일단 급탕배관계의 가장 높은 곳까지 올라간 후에 다시 내려오면서 각 급탕개소에 공급이 되는 방식이다. ② 고층부와 저층부 간의 용도별 및 수직별 조닝을 고려하여 고층부에는 하향공급방식으로, 저층부는 상향공급방식으로 하는 경우도 있다. ③ 헤더 방식은 주관에서 분기하지 않으므로 분기로 인한 압력손실이 작아 각 기구에 상대적으로 균등한 온수공급이 가능하다. ④ 급탕관의 각 분기관이 환탕관 주관에 접속되는 부분에 정유량밸브를 설치해서 각 급탕개소마다 거의 균등한 급탕량이 공급되게 하는 방법을 채택하는 경우가 있다. ⑤ 역환수방식은 순환길이를 동일하게 하는 것으로, 온수를 균일하게 공급하는 역할을 충분히 하지는 못하는 것으로 여겨지고 있다.
답:① 해설: ① 상향공급방식이 아니라 하향공급방식이다.
53. 다음에서 간접가열식 급탕설비에 부착되지 않는 기기는? ① 자동온도조절 밸브 ② 버킷트랩 ③ 가열코일 ④ 스팀사일런서 ⑤ 바이패스 밸브
답: ④
54. 다음 중 급탕설비 시공시 배관내에 흐르는 유체의 온도변화로 인하여 발생하는 관의 신축을 흡수하는 목적으로 사용되는 신축이음쇠는? ① 레듀서 ② 스위블 조인트 ③ 부싱 ④ 소켓이음 ⑤ 커플링
답:② 해설: 스위블조인트는 엘보를 2개 이상 사용하여 나사의 풀림과 조임을 이용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축이음이다.
배수 및 통기관 설비
55. 배수관 내의 유속과 경사 등에 대한 설명 중 잘못된 것은? ① 배수 배관 내에서 관표면의 모래, 잔돌을 포함한 유리입자를 운반하기 위해 최소 0.6m/s가 요구된다. ② 기름성분의 배수배관에서는 최소 1.2m/s의 유속이 요구된다. ③ 배수관의 관지름이 너무 클 때에는 흐르는 물의 수심이 얇아져서 유속이 감소된다. ④ 오수관에 있어서의 적당한 수심은 관지름의 약1/2 - 2/3정도가 된다. ⑤ 경사를 적게 할수록 수심이 증가하므로 고형물을 밀어내는 힘은 강해진다.
답: 5
56. 트랩의 봉수에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 트랩의 기능은 하수 가스의 실내 침입을 방지하는 것이다. ② 봉수의 깊이가 너무 크면 저항이 증대하여 통수능력이 감소된다. ③ 봉수의 깊이가 너무 얕으면 봉수가 감소하기 쉽다. ④ 통수능력이 감소되면 통수력에 의한 세척력이 약해진다. ⑤ 봉수의 깊이가 100㎜ 이상으로 하여 봉수가 파괴되지 않도록 한다. 답: ⑤ 해설: 봉수의 깊이가 50mm 이하에서 봉수가 쉽게 감소되고 100mm 이상이면 배수 저항이 커지므로 50 - 100mm 사이로 한다.
57. 다음의 설명은 발포존에 관한 설명이다. 대책이 될 수 없는 것은 어느 것인가?
① 발포존에 배수수평지관을 접속하는 것을 피한다. ② 부득이 접속할 경우에는 최소 50mm 이상의 도피통기관을 설치하고 그 통기관을 압력상승이 없는 곳에 접속한다. ③ 배수수평주관의 관경을 통상의 관경산정법에 의한 관경보다 한 단계 작게 취한다. ④ 배수수평주관은 적어도 1/75 이상의 기울기(구배)를 취하고 가능한 한 배수수평주관의 길이를 짧게 한다. ⑤ 아래층 부분의 배수수직관을 상층부와 별도로 설치한다. 크게 취한다.
답:③
58. 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 배수계통 중 일부분에 물을 저수함으로써 물은 자유롭게 유통시키지만, 공기나 가스는 유통하지 못하게 하는 기구이다. ② P트랩, S트랩, U트랩은 관트랩의 일종으로 자정작용이 있지만, 봉수가 파괴되기 쉬운 결점이 있다. ③ 가솔린 트랩은 레스토랑 주방의 배수 중에서 함유되어 있는 지방분을 트랩 내에서 응결시켜 이것을 제거하고, 지방분이 배수 중에 유입하는 것을 막기 위한 것이다. ④ 봉수의 최소 깊이는 50 ~ 100mm 정도로 한다. ⑤ 자기사이펀 작용, 유도사이펀 작용, 모세관 현상, 증발작용 등은 모두 트랩의 봉수파괴원인에 해당한다. 답: ③ 해설: ③은 그리스 트랩을 설명한다.
59. 가옥 배수 수직 주관을 최상층의 수평 지관보다 높게 연장하여 외부로 돌출시키는데 이 부분 관의 명칭은? ① 습식 통기관 ② 도피 통기관 ③ 회로 통기관 ④ 신정 통기관 ⑤ 결합 통기관
답: ④ 해설: 수직주관을 관경을 줄이지 않고 연장하여 대기 중에 개방한 통기관을 신정통기관이라 한다.
60. 통기방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 각개통기방식은 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식으로서 자기사이폰작용의 방지에도 효과가 있다. ② 소벤트 시스템, 섹스티아 시스템은 신정통기방식을 변형한 것이다. ③ 신정통기방식을 세분하면 환상통기방식과 회로통기방식이 있다. ④ 루프통기방식은 2개 이상의 기구트랩에 공통으로 하나의 통기관을 설치하는 방식이다. ⑤ 도피통기관은 회로통기관의 통기를 촉진시켜주는 역할을 한다.
답 ③
61. 통기 수직관으로부터 가장 가까운 곳에 설치되어 있으며 배수 수평관 최하류에 연결된 관으로 회로 통기의 능력을 촉진시켜주는 통기관은? ① 습식 통기관 ② 도피 통기관 ③ 결합 통기관 ④ 환상 통기관 ⑤ 각개 통기관
답: ②
62. 수직관에 접근하여 기구를 설치할 경우, 수직관 상부에서 일시에 다량의 물이 낙하하면, 그 수직관과 수평관과의 연결부 근처에서 크게 압력이 떨어져 그 결과 트랩 내의 봉수도 흡입하는 트랩의 파괴 현상은? ① 자기 사이펀 작용 ② 모세관 현상 ③ 분출 작용 ④ 유도 사이펀 작용 ⑤ 관성에 의한 봉수 감소
답: ④
63. 통기배관에 관한 설명 중 옳지 못한 것은? ① 통기입관의 하부는 관경을 축소하지 않고 최저위의 배수횡지관보다 저위치위에서 배수입관이나 배수횡주관에 접속하도록 한다. ② 통기관 말단의 개구부가 동결에 의해서 폐쇄될 염려가 있는 경우는 개구부의 관경을 50mm 이상으로 해야 한다. ③ 통기관은 오수의 유입으로 통기가 방해되지 않도록 해야 한다. ④ 통기관 말단은 건물의 돌출부 하부에 개구해서는 안된다. ⑤ 신정통기관의 배수수직관의 관경을 좁히지 않고 연장하여 개구한다.
답: ② 해설: 동결에 의해 폐쇄되지 않도록 관경은 75mm 이상으로 한다.
위생기구 및 배관설비
64. 대․소변기 관련사항으로 틀린 것은? ① 전자감응식 소변기는 전원 공급방식과 건전지 사용 방식이 있다. ② 아파트에서 로우탱크식 대변기를 사용하는 주된 이유는 수압 때문이다. ③ 대변기는 내부 유수면이 넓을수록 냄새방지에 효과적이다. ④ 절수형 대변기는 절수형 플러시 밸브 등 전용의 기구가 필요하며, 설치 가격은 약간 비싸지만 절수효과에 따른 경비절약이 가능하다. ⑤ 요즘 대변기는 사이펀식보다 소음이 감소한 사이펀 볼텍스식이 많이 보급되고 있는 추세이다.
답: ② 해설: 아파트에서 로우 탱크식 대변기를 사용하는 주된 이요는 소음 때문이며, 플러시밸브를 사용하기 위해서는 관경과 수압의 조절이 필요하다.
65. 사이펀 작용에 물에 회전운동을 주어 와류작용을 가한 것으로서, 세정시 소음이 적은 저소음형 변기로서 요즘 신설되는 아파트 및 호텔 등에 많이 설치되는 변기는? ① 세락식 대변기 ② 사이펀식 대변기 ③ 사이펀 볼텍스식 대변기 ④ 세출식 대변기 ⑤ 사이펀제트식 대변기
답: ③ 해설: 트랩부에 제트구를 설치하여 배출을 용이하게 하고 저소음인 변기는 사이펀제트식, 물에 와류작용을 이용하는 것은 사이펀 볼텍스식이다.
66. 배관재의 특성에 대한 설명 중 옳은 것은? ① 아연도 강관은 평면 충격에 약해 굴곡에 따른 좌굴을 일으키는 단점이 있다. ② 스테인리스 강관은 동결이나 충격에 약하다. ③ 경질 염화비닐관은 배관의 지지 및 고정이 어렵고 내화성이 없는 단점이 있다. ④ 수도용 동관은 내식성이 뛰어나지만 마찰 저항이 크다. ⑤ 가교화 폴리에틸렌관은 열에 약해 온수관에 사용하기 곤란하다.
해설 : 백관(아연도 강관)은 철판에 아연을 용융 도금하여 라이닝관으로 부식시 방지를 위한 지중 매설시에는 방식 처리를 하여야 하며, 5~10년이 경과하면 아연의 방식 효과가 상실된다. 수도용동관은 내식성이 크고, 내면이 평활하여 마찰 저항이 적으며, 열전도율이 높고, 배관 재료로 널리 사용한다. 특히 외력에 약하고 탈아연 부식이나 응력 부식 및 균열 발생의 단점이 있다. 답 : ③
67. 관로를 급속히 여닫을 필요가 있을 때 사용하는 밸브는? ① 글로브 밸브 ② 슬루스 밸브 ③ 체크 밸브 ④ 콕 ⑤ 앵글 밸브
답: ④ 해설: 좌우 90°회전함에 따라 개폐가 되므로 빠르게 여닫을 수 있다.
68. 배관의 끝부분을 막기 위해 사용하는 배관 부품은? ① 부싱 ② 플러그 ③ 유니온 ④ 니플 ⑤ 소켓
답: ② 해설: 배관의 말단부를 폐쇄할 때는 말단 폐쇄용이다.
69. 유로의 폐쇄나 유량의 계속적인 변화에 의한 유량조절에 적합하지만 유체에 대한 마찰저항이 큰 밸브로 스톱 밸브라고 불리는 것은? ① 슬루스 밸브 ② 게이트 밸브 ③ 글로브 밸브 ④ 체크 밸브 ⑤ 볼밸브
답: ③ 해설: 글로브 밸브는 구형밸브 또는 스톱밸브라고도 불리며, 유량조절에 사용되며 마찰저항이 크고, 배관의 개폐나, 바이패스 및 유량조절밸브에 주로 이용된다.
70. 체크밸브에 관한 다음 설명 중 부적당한 것은? ① 유체의 역류를 방지하기 위한 것이다. ② 스위형과 리프트형이 있다. ③ 스톱밸브와 같은 배관 개폐기능은 없다. ④ 펌프 등 기기의 출구부분에 설치한다. ⑤ 수직배관에만 사용된다. 답: ⑤ 해설: 체크밸브는 수평, 수직배관에 사용할 수 있다
오수정화설비
71 다음 중 오수의 처리에 관한 설명 중 틀린 것은? ① 물리적 처리란 주로 고형물의 제거를 목적으로 한다. ② 물리적 처리에는 스크린, 여과, 침전, 부상(floatation) 등의 방법이 있다. ③ 화학적 처리는 오수처리를 위한 화학약품의 주입으로 pH의 조정과 중금속의 제거를 목적으로 하고 있다. ④ 생물학적 공정은 미생물의 활동에 의한 유기물질의 제거를 목적으로 하고 있다. ⑤ 호기성 미생물 처리법에는 활성슬러지, 살수여상, 회전원판법과 혐기성 미생물 처리법에는 환원, 산화, 소독 등이 있다.
답:⑤ 해설: 혐기성 처리방법에는 부패(소화)가 있다.
다음 중 BOD와 관계없는 설명은? ① 생화학적 산소요구량이라고 한다. ② 배수 중의 부패성 유기 물질의 양 만을 나타내는 용어이다. ③ 백만분율로 나타내며 그 단위는 mg/ℓ이다. ④ 그 농도가 클수록 수질 오염도가 크다. ⑤ 배수 중에 산화되기 쉬운 유기물이 산화제에 의해 산화분해될 때, 소비되는 산화제의 양에 상당하는 산소량을 나타낸 것이다.
답: ⑤ 해설: COD(화학적 산소요구량)에 관한 설명이다.
72. 다음 오수정화설비에 관해 잘못 설명한 것은 다음 중 어느 것인가? ① 표준활성오니방식은 장기폭기방식에 비해 건설비가 적게 들지만 슬러지 발생량이 많다. ② 장기폭기방식은 안정적 처리가 가능하지만 넓은 면적이 필요하다. ③ 살수여상방식은 수온이 낮아도 처리가 가능하지만 대량처리가 어렵다. ④ 회전원판접촉방식은 효율이 비교적 낮고 기계장치의 점검을 자주 할 필요가 있다. ⑤ 접촉폭기방식은 처리 효율이 높고 접촉재 비용이 많이 든다.
답: ④ 해설:
73. 12인이 거주하는 주택에 부패탱크방식의 정화조를 설치하고자 한다. 필요한 부패실의 용량으로 다음 중 맞는 것은? ① 1.2㎥ ② 1.7㎥ ③ 2.5㎥ ④ 2.7㎥ ⑤ 3.2㎥
답:③ 해설: 총유효용량은 1.5세제곱미터 이상으로 하고, 처리대상인원이 5인을 초과하는 때에는 5인당 0.5세제곱미터 이상을 가산한 용량으로 한다. 따라서, 필요한 부패실 용량은 1.5 + 1.0 = 2.5[㎥]가 된다.
74. 다음은 오수처리시설(개인하수처리시설)에 관한 설명이다.
맞는 내용은 모두 몇 개인가? ① 4개 ② 5개 ③ 6개 ④ 7개 ⑤ 8개
답: ⑤
소방설비
75. 옥내 소화전에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 옥내의 각 부분에서 소화전까지의 수평거리는 25m 이내가 되게 한다. ② 소화전 개폐 밸브의 위치는 바닥에서 1.5m 이하로 한다. ③ 수원의 유효 저수량은 소화전 설치 개수가 가장 많은 층의 소화전 수에 1.3㎥를 곱한 값 이상이 되게 한다. ④ 방수 압력은 0.17MPa 이상으로 한다 . ⑤ 연면적 3,000㎡ 이상인 건물에 설치한다.
답: ③ 해설: 옥내소화전 한 곳에서 분당 방수량이 130ℓ, 20분 이상 방수할 수 있어야 하므로 2.6㎥를 곱한 값 이상이 된다.
76. 옥내소화전설비의 설치기준으로 옳은 것은? ① 방수구는 바닥으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록 한다. ② 소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 2.1kg/㎠ 이상이어야 한다. ③ 소화전의 방수량은 300ℓ/min 이상이다. ④ 소화전의 주배관 중 수직배관의 관경은 20mm 이상으로 하여야 한다. ⑤ 소화전의 만약의 사태에 대비하여 유효수량 모두 옥상에 설치해야 한다.
답:① 해설: ② 소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 0.17MPa(1.7kg/㎠) 이상이어야 한다. ③ 소화전의 방수량은 130ℓ/min 이상이다. ④ 소화전의 주배관 중 수직배관의 관경은 50mm 이상으로 하여야 한다. ⑤ 소화전의 만약의 사태에 대비하여 유효수량 외 유효수량의 1/3을 옥상전용수조에 저수해야 한다.
77. 옥내 소화전이 1층에 4개, 2 층에 6개, 3층에 5개 설비되어 있다. 이 건물의 소화용 저수량은 얼마인가? ① 2.6㎥ ② 10.4㎥ ③ 13㎥ ④ 14㎥ ⑤ 15.6㎥
답: ③ 해설: 저수량 = 130ℓ/min × 20 min × N(N: 층의 최고 개수, 5개까지) =13㎥
78. 물분무 소화설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 가솔린 등 인화점이 낮은 가연성 액체의 소화에 주로 사용되며 수용성의 알콜화재에는 사용할 수 없다. ② 분무된 물이 화재의 열에 의하여 수증기로 되면 체적이 팽창하여 연소면을 덮어 산소를 차단하는 작용도 한다. ③ 헤드에서 방사시킨 물입자의 크기, 밀도, 유효사정, 살수각도, 살수유효반경에 따라 소화성능에 따라 소화성능이 다르다. ④ 미세한 물방울이기 때문에 열을 흡수하기 쉽고 분포가 균일하기 때문에 냉각효율도 좋다. ⑤ 전기화재에 적용이 가능하고 중질유 화재시 에멀젼효과에 의한 소화를 기대할 수 있다.
답: ① 해설: 주로 물보다 비중이 큰 중질유의 화재에 사용된다.
79. 다음의 소화설비에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 드랜처(drencher) 설비란 인접건물로부터의 연소방지를 주목적으로 한다. ② 연결송수관 전체를 소방대 전용전 또는 사이어미즈 커넥션(Siamese Connection)이라 한다. ③ 물분무소화설비는 냉각소화와 질식소화에 의한 유류화재 및 전기화재에 대응한다. ④ 분말소화설비는 질식소화가 주 소화작용이며 냉각소화작용은 있지만 억제소화작용은 없다. ⑤ 할론소화설비는 연쇄반응을 차단하는 억제소화를 주로 하는 소화설비이다.
답: ④ 해설: 분말소화설비는 질식소화와 억제소화가 주 소화작용이다.
80. 건물의 외벽, 창, 추녀 및 지붕 등에 설치하여 인접 건물의 화재에 의한 연소를 방지하기 위한 설비는? ① 물분무소화설비 ② 드렌처 설비 ③ 스프링클러설비 ④ 연결송수관 설비 ⑤ 이산화탄소소화설비
답: ② 해설: 드렌처설비는 화재예방용 설비이다.
81. 다음 중 온도상승에 의한 바이메탈의 완곡을 이용하는 감지기로서 특히 불을 많이 사용하는 보일러실과 주방 등에 가장 적합한 것은? ① 정온식 감지기 ② 차동식 스폿형 감지기 ③ 차동식 분포형 감지기 ④ 차동식 분포형 감지기 ⑤ 광전식 감지기
답: ①
82. 다음 중 특별피난계단의 구조기준 중 적합지 않은 것은? ① 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 ② 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 ③ 노대 및 부속실에는 계단실외의 건축물의 내부와 접하는 창문 등(출입구 제외)을 설치할 것 ④ 복도에서 계단부속식(계단 전실)에 이르는 문은 갑종 방화문을 설치할 것 ⑤ 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것
답: ③ 해설: 특별피난계단은 부속실과 건축물 내부와 접하는 창문을 설치하지 않는다.
83. 다음 소방시설에 관해 잘못된 것은? 4 ① 아파트는 자동식소화기를 설치하여야 한다. ② 연면적 3.000㎡이상인 소방대상물은 옥내소화전설비를 설치하여야 한다. ③ 11층 이상의 아파트는 전층에 스프링클러설비를 설치하여야 한다. ④ 옥외소화전설비는 연면적 9,000㎡이상인 건물은 옥외소화전설비를 설치하여야 한다. ⑤ 유도등의 비상전원은 층수가 11층 이상인 소방대상물에 설치하는 경우에는 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 한다.
답: ④ 해설: 옥외소화전설비는 1, 2층 바닥면적 합계 9,000㎡이상인 건물은 옥외소화전설비를 설치하여야 한다.
84. 옥내소화전이 다음가 같이 설치되는 경우 지하 소화전용수조와 고가 소화전용수조의 저수량(㎥)으로 맞는 것은?
① 15.6, 5.2 ② 13, 4.3 ③ 8.7, 4.3 ④ 10.4, 3.5 ⑤ 7.8, 2.6
답: ②
가스설비 85. 도시가스시설에 관한 다음 설명 중에서 잘못된 것은? ① 지중매설 가스관은 30cm 이상 파묻는다. ② 가스관과 전기개폐기와의 이격거리는 60cm 이상으로 한다. ③ 수요자의 가스기구 사용압력은 50~250mmAq 내외이다. ④ 도시가스의 공급압력은 일반적으로 저압공급방식에 따른다. ⑤ 50mm 미만의 저압 가스공급관은 나사접합으로 해도 된다.
답: ① 해설: 가스배관 매설 깊이 ㉠ 차량이 통행하는 폭 8m 이상의 도로 - 120cm 이상 ㉡ 폭 8m 이하의 도로 또는 공동주택 외의 부지 - 100cm 이상 ㉢ 공동주택 등의 부지 내 - 60cm 이상
86. 다음 가스 배관 시공에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? ① 배관도중 신축흡수이음을 설치할 것 ② 가스배관은 기울기를 두어 배관한다. ③ 건물 내에서는 반드시 은폐 배관할 것 ④ 온도변화가 적은 곳을 택할 것 ⑤ 주요 구조부를 관통하지 않도록 할 것 답: ③ 해설: 가스배관은 가스누설시의 환기에 대비해 실내에서는 노출배관을 원칙으로 한다.
87. 도시가스로 주로 공급되는 액화천연가스(LNG)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 공기보다 가볍다. ② 아황산가스, 매연 등의 오염이 없다. ③ 천연가스를 정제해서 얻은 메탄을 주성분으로 하는 가스를 냉각시켜 액화한 것이다. ④ 발열량이 액화석유가스(LPG)보다 높다. ⑤ 액화온도가 낮아 시설비가 많이 소요된다. 답: ④ 해설: LNG의 주성분은 메탄으로 LPG의 주성분인 프로판(보다 발열량이 적다.
88. LPG 및 LNG에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① LNG는 천연적으로 산출하는 천연가스를 -162℃까지 냉각 액화한 것을 말한다. ② LPG는 주위에서 증발잠열을 빼앗아 기화한다. ③ LPG는 일산화탄소를 함유하지 않기 때문에 생가스에 의한 중독의 위험성은 없으나 질식 또는 불완전한 연소에 의한 일산화탄소 중독의 가능성은 있다. ④ LNG와 LPG는 연소범위가 넓어 극히 위험하다. ⑤ LNG는 액화가 곤란하기 때문에 시설비가 많이 소요된다.
답④
89. LP가스에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 비중이 공기보다 크다. ② 석유의 탄화수소가스 중 용이하게 액화하기 쉬운 탄화수소가스의 혼합물로 구성되어 있다. ③ 일산화탄소를 함유하지 않기 때문에 생가스에 의한 중독의 위험성은 없다. ④ 발열량이 도시가스와 LNG보다 작다. ⑤ 연소하한 농도값이 작아 작은 농도에서도 화재 또는 폭발의 위험이 크다.
답 : ④ 해설: 도시가스는 LP가스가 도시가스나 LNG보다 발열량이 크다.
난방설비
90. 실내 환경에 관한 기술에서 바른 것은 다음 중 어느 것인가? ① 실내공기의 오염 정도를 식별하는 척도로 CO2 농도를 이용하는 것은 통상 CO2의 량이 공기오염에 따라 증가하는 경우가 많기 때문이다. ② 환기횟수란, 실내공기가 하루 중에서 완전히 환기된 횟수를 나타내는 값이다. ③ 실내에 많은 사람이 모였을 때 기분이 나빠지는 가장 큰 원인은 CO2가 많기 때문이다. ④ 겨울철에 실을 난방하여 온도가 20℃, 습도를 80%로 하면 쾌적하다. ⑤ 제3종 환기는 실외의 지역이 오염되어 실내를 오염시키지 않을 때 적당하다.
답:①
91. 건물의 열성능에 관한 다음 기술 중 부적당한 것은 어느 것인가? ① 열전달율이 작을수록 열성능이 유리하다. ② 외벽의 열관류 저항이 클수록 열성능이 유리하다. ③ 열전도율이 작을수록 열성능이 유리하다. ④ 열관류율이 클수록 열성능이 유리하다. ⑤ 온도구배가 클수록 전도열량이 증가한다.
답: ④ 해설: 열저항이 클수록, 열전도율, 열전달률, 열관류율, 실내외 온도차가 작을수록 열성능이 유리하다.
92. 열관류율이 작은 벽을 만들어 단열효과를 얻고자 한다. 부적당한 것은? ① 재료의 두께는 두꺼울수록 유효하다. ② 보통 겨울철에는 여름철보다 열관류율이 크다. ③ 열전도율이 작은 재료를 선택한다. ④ 공기층을 두는 경우에는 두께가 증가한다고 단열 효과가 항상 증가하는 것은 아니다. ⑤ 외벽에 있어서 모서리의 열관류율은 일반적으로 다른 부분의 열관류율보다 크다.
답: ② 해설: 열관류율은 계절에 따라 변하지 않는다.
93. 외단열과 내단열의 비교설명 중 가장 부적당한 것은? ① 외단열은 난방정지시 실온 변동이 작으나 내단열은 난방정지시 실온 변동이 크다. ② 외단열은 결로가 쉽게 발생되지 않으나 내단열은 내부결로로 구조체를 손상시킬 수 있다. ③ 외단열은 열교부위에서 열손실을 최소화하고 내단열은 국부결로 발생 가능성이 크다. ④ 외단열은 축열효과가 불리하고 내단열은 장시간 난방을 요하는 장소에 유리하다. ⑤ 외단열은 열용량이 커서 지속난방에 유리하나, 내단열은 열용량이 작아 간헐난방에 유리하다.
답: ④ 해설: 외단열은 축열효과가 있어 연속난방에 유리하다.
94. 열관류율이 작은 벽을 만들어 단열효과를 얻으려 한다. 적당하지 않은 것은? ① 열전도율이 작은 재료를 사용한다. ② 일반적으로 밀도가 낮은 재료가 열전도율이 낮다. ③ 공기층을 두는 경우에는 열관류율이 그 층의 두께에 반비례한다고 생각할 수 없다. ④ 열전도율이 같으면 흡수성이 큰 재료가 좋다. ⑤ 재료의 두께는 두꺼울수록 효과가 있다.
답:④ 해설: 흡수율이 크면 열관류율이 떨어져서 단열에 좋지 않다.
95. 벽체의 전열에 관한 다음의 기술 중 부적당한 것은 어느 것인가? ① 벽체의 열전도저항은 그 구성재료가 습기를 함유하면 작게 된다. ② 외벽의 모서리 부분의 열관류율은 다른 부분의 열관류율보다 크게 된다. ③ 벽체의 열전달 저항은 벽체에 닿는 풍속이 클수록 크게 된다. ④ 벽체내의 공기층의 단열효과는 공기층의 기밀성이나 두께에 큰 관계가 있다. ⑤ 내단열시 내부결로를 방지하기 위해 실내측에 방습층을 설치한다.
답: ③
96. 결로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 결로에는 표면결로와 내부결로가 있다. ② 표면결로를 방지하기 위해서는 공기와의 접촉면을 노점 온도 이상으로 유지해야 한다. ③ 구조체의 내부결로를 방지하기 위해서는 고온다습 측에 방습막을 설치한다. ④ 수증기압이 일정할 경우 실온이 내려 갈수록 상대습도는 내려간다. ⑤ 내단열은 내부결로가 발생하기 쉽다.
답; ④ 해설: 실내의 수증기압이 일정하면 실온이 내려가면 그 온도의 포화수증기압이 내려가므로 상대습도는 증가한다.
97. 두 건물의 실내기온이 똑같이 20℃를 유지하도록 난방을 하더라도 단열이 안되어 있는 건물에서는 단열이 잘 되어 있는 건물에 비해 재실자의 열적 쾌적감이 떨어질 수 있다. 그 이유로 가장 적당한 것은? ① 습도가 상대적으로 높기 때문에 ② 구조체의 표면온도가 낮아 인체의 복사열 발산이 증가하기 때문에 ③ 구조체를 통한 수분의 이동이 많기 때문에 ④ 구조체를 통한 공기의 이동이 많기 때문에 ⑤ 공간의 차가 크기 때문에
답: ② 해설:
98. 용어와 단위의 표시가 부적합한 것은? ① 수두 - mAq ② 수증기압 - mmHg ③ 열관류율 - kcal/mh℃ ④ 열전도율 - kcal/mh℃ ⑤ 난방도일 - ℃․days
답: ② 해설: 열관류율의 단위는 kcal/㎡h℃
99. 증기난방에 비하여 온수난방의 특징으로 잘못된 것은? ① 방열기밸브의 제어특성이 좋아 용량 제어가 잘된다. ② 소음이 적고 증기트랩등 고장이 많은 기구가 불필요하다. ③ 열용량이 작기 때문에 예열시간이 짧고 연료 소비량이 적다 ④ 온수난방은 주택, 병원, 호텔 등의 거실에 적합한 난방방식이다. ⑤ 추운 곳에서는 동결의 우려가 있다. 답: ③ 해설: [온수 난방의 장·단점] ① 현열을 이용한 난방이므로 증기난방보다 상하 온도차가 작다. ② 난방부하 변동에 따라 온도조절이 용이 ③ 난방을 정지하여도 난방효과가 지속 ④ 증기난방에 비하여 방열면적과 배관의 관경이 커야하므로 설비비가 많이 든다. ⑤ 예열시간이 길다.
100. 실내의 난방부하가 3,600㎉/h 일 때 온수난방에서 방열기의 방열면적은? ① 5.5㎡ ② 6.5㎡ ③ 8㎡ ④ 9㎡ ⑤ 10.5㎡
답: ③ 해설: 환산(상당)방열면적 = 난방부하/표준방열량 = 3600/450 = 8(㎡)
101. 건축물에 로비 부분과 같이 외기 침입량이 많고, 층고가 높은 부분의 난방방식으로 적합한 것은? ① 온수난방 ② 증기난방 ③ 온풍난방 ④ 복사난방 ⑤ 태양열난방
답: ④
102. 다음 복사난방에 대한 설명 중 알맞지 않는 것은? ① 천정이 높은 실내에 적합한 난방방식이다. ② 실내온도가 낮아도 난방효과가 있다. ③ 대류가 적어서 먼지가 상승하는 일이 없으며 실내바닥 면적의 이용도가 높다. ④ 바닥, 벽체, 천정 등을 방열면으로 할 수 있다. ⑤ 동일방열량에 대해 손실열량이 크다.
답: ⑤ 해설: 복사난방은 외기유입량 및 환기량이 적기 때문에 손실열량이 적다.
103. 고압 증기 배관에서 환수관이 높은 위치에 있을 때 기기에서 배출된 응축수를 처리하기 위하여 사용하는 트랩은? ① 드럼 트랩 ② S 트랩 ③ 그리스 트랩 ④ 버킷 트랩 ⑤ 벨로즈 트랩
답 : ④ 해설 : 버킷 트랩은 작은 버킷을 사용한 증기 트랩으로 고압 증기 난방의 관말 트랩 및 기구 트랩으로 사용된다.
104. 증기 난방 설비에서 방열기의 소요방열면적이 100㎡ EDR, 매시 급탕량의 최대가 500ℓ/h, 배관손실 및 예열부하가 35%인 경우 보일러의 소요 출력은?(단 급탕의 온도는 급수된 물을 60℃ 높인 것으로 한다.) ① 128,250(kcal/h) ② 101,000(㎉/h) ③ 123,700(㎉/h) ④ 136,350(㎉/h) ⑤ 65,000(㎉/h)
답:① 해설: <해설> ①난방부하=100㎡×650㎉/㎡․h=65,000㎉/h ②급탕부하=500ℓ/h×60㎉/ℓ=30,000㎉/h ③정격출력=(65,000+30,000)×1.35=128,250㎉/h
105. 온수난방의 팽창탱크에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 물의 체적변화에 대처하기 위한 것이다. ② 저온수난방에는 반드시 밀폐형 팽창탱크를 사용한다. ③ 팽창탱크의 용량은 장치내의 전수량(全水量)에 따라 결정된다. ④ 안전밸브의 역할을 한다. ⑤ 온수 수직주관을 연장하여 최상층 방열기보다 위에서 팽창탱크에 개방한다.
답: ② 해설: 저온수 난방은 개방형, 밀폐형이 가능하나 고온수 난방은 밀폐형을 적용한다.
106. 자연환기에 관한 다음 기술 중에서 틀린 것은? ① 실내에 바람이 없을 때 실내외의 온도차가 클수록 환기량도 커진다. ② 일반적으로 환기는 실내외 온도차에 의한 것보다 압력차에 의해 더 많이 발생한다. ③ 절반 크기의 두 개의 창을 마주보게 배치하는 것이 하나의 창을 한쪽 벽에 배치하는 것보다 환기에 효과적이다. ④ 중력환기 방식은 환기구의 위치가 천장에 가까울수록 유리하다. ⑤ 외부의 풍속이 클수록 환기량은 더 많아진다.
답: ④ 해설: 중력환기 방식은 실내의 온도차에 의해 환기하는 방식으로 환기구는 반자 높이의 1/2 아래에 위치해야 한다.
전기설비 및 운송설비
107. 전기 설비에서 전압, 전류, 저항에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 회로간 저항이 클수록 전류는 작아진다. ② 전선의 저항은 길이와 단면적에 비례한다. ③ 전선 자체가 가지고 있는 독특한 고유 저항을 비저항이라 한다. ④ 전류는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러서 생긴다. ⑤ 전류는 단위시간당 흐르는 전하량이다.
답: ② 해설: 전선의 저항은 길이와 비저항에 비례하고, 단면적에 반비례한다.
108. ZCT의 사용 목적은? ① 부하 전류 검출 ② 과전류 검출 ③ 지락 전류 검출 ④ 과전압 검출 ⑤ 단락 전류 검출
답: ③ 해설: 영상변류기는 지락전류를 검출하여 지락계전기에 의하여 차단기를 동작시켜 사고를 방지한다.
109. 신축 건물의 전력을 공급하기 위한 수변전 설비의 설계시 부하 설비 용량을 구하고자 할 때 관계식을 바르게 표기한 것은? ① 부하설비용량 = 최대수용전력 × 부하율 ② 부하설비용량 = 부하설비용량 × 수용률 ③ 부하설비용량 = 최대수용전력 × 연면적 ④ 부하설비용량 = 부하밀도 × 연면적 ⑤ 부하설비용량 = 최대수요전력 × 수용률
답:④ 해설: 부하설비용량을 구한 후 수용률을 곱해 최대수요전력을 구한다.
110. 변전실 면적S 계산에서 최근에 널리 사용되고 있는 식은? 2 ① S = K[변압기 용량]0.3 ② S = K[변압기 용량]0.7 ③ S = K[변압기 용량]1.2 ④ S = K[변압기 용량]1.7 ⑤ S = K[변압기 용량]2.1
111. 수변전설비 계획시 고려사항으로 옳지 않은 것은? ① 변압기 용량이 작을수록 단위kVA당 공사비는 증가한다. ② 총시설 용량이 일정할 경우 변압기 대수가 많을수록 단위 변압기 용량은 감소하고, 1차측 케이블(Cable)량은 증가한다. ③ 변전실에 설치하는 변압기는 유입식 또는 건식을 사용할 수 있다. ④ 일반적으로 수전반은 진공차단기나 특고압용 한류퓨즈를 사용하여 사고전류를 차단할 수 있다. ⑤ 변압기의 2차측 주차단기는 유입차단기(OCB)나 가스차단기(GCB)가 일반적으로 사용된다.
답:⑤ 해설: 2차측 주차단기는 기중차단기(ACB)나 배선용 차단기(MCCB)가 일반적으로 사용된다.
112. 송전 전압을 특고압으로 하는 이유는 무엇인가? ① 절연 비용을 줄이기 위하여 ② 전력 손실을 줄이기 위하여 ③ 송전선의 저항을 줄이기 위하여 ④ 송전선을 벼락으로부터 보호하기 위하여 ⑤ 송전탑 건설비용을 줄이기 위하여
답: ② 해설: 송전선에서의 전력 손실은 전압의 제곱에 반비례하므로 전압을 높여 전력손실을 적게 하여 송전한다.
113. 우리나라에서는 가정용 배전전압을 100V에서 200V로 승압시키는 작업을 추진하였다. 그 이유로 옳은 것은? ① 전류의 양이 적어져서 누전의 위험이 적다. ② 전력 조정이 자유롭다. ③ 감전 사고에 대하여 안전하다. ④ 옥내 설로에서의 전류손실을 줄인다. ⑤ 안전성이 증가한다.
답: ② 해설: 전압을 200V로 승압시키면 공급전류가 작아져서 전력조정이 자유롭고 전동기의 토크도 안정되며 전력손실이 감소한다.
114. 다음 중 제3종 접지를 실시해서는 안 되는 곳은? ① 금속관 ② 저압 선로에 시설하는 기계 기구의 철대 및 금속제 외함 ③ 고압을 저압으로 변성하는 계기용 변성기의 2차측 전로 ④ 분전반의 철제 외함 ⑤ 고압 전로에 결합되는 변압기 저압측의 중성점 또는 1단자
답: ⑤ 해설: 제3종 접지공사는 400V이하의 저압을 사용하는 기계․기구의 외상과 철대 그리고 고압을 저압으로 변성하는 계기용 변성기 2차측 저압선로에서 실시한다. 또한 고압 전로에 결합되는 변압기 저압측의 중성점 또는 1단자는 제2종 접지공사이다.
115. 다음의 스위치 종류와 그 용도와의 조합이 잘못된 것은? ① 마그네트 스위치 - 전등용 ② 텀블러 스위치 - 실내용의 점멸 ③ 플로우트 스위치 - 수위 조절 ④ 나이프 스위치 - 회로 개폐용 ⑤ 풀스위치 - 전등용
답: ① 해설: 마그네트 스위치는 전동기 기동·정지
116. 분기회로에서 각 출구 아우트렛으로 분기회로를 만드는데 옳지 않은 것은? ① 같은 스위치로 점멸되는 전등은 같은 회로로 한다. ② 같은 방, 같은 방향의 출구는 될 수 있는 대로 같은 회로로 한다. ③ 습기가 있는 장소의 아우트렛은 될 수 있는 대로 같은 회로로 한다. ④ 복도등, 계단등은 될 수 있는 대로 같은 회로로 한다. ⑤ 전등과 콘센트 회로는 되도록 15A 분기회로로 한다.
답: ③ 해설: 습기가 있는 장소는 누전 등에 의한 전기 사고가 발생하기 쉽기 때문에 별도의 회로로 분기한다.
117. 절연물의 손상없이 안전하게 흐를 수 있는 최대 전류의 값을 무엇이라 하는가? ① 절연 전류 ② 허용 전류 ③ 부하 전류 ④ 피상 전류 ⑤ 무부하 전류
답: ② 해설: 전류의 값이 크면 그 값의 제곱에 비례해서 열이 발생하고 주위의 온도에 따라서, 전선의 굵기에 따라서 전선에서 발생하는 온도와 열량이 달라지고 전선의 피복에 미치는 영향이 달라지며 이 때 절연물의 피복에 안전하게 흐를 수 있는 전류값을 허용전류라 하며 전선의 굵기, 주변 온도, 피복의 허용 온도에 따라 달라진다.
118. 굴곡 장소가 많아서 금속관에 의하여 공사하기 어려운 경우, 금속관 공사나 금속덕트공사 등에 병용하여 부분적으로 이용되는 배선 공사 방법은? ① 목재몰드 공사 ② 애자사용공사 ③ 금속몰드공사 ④ 가요전선관 공사 ⑤ 연질비닐관 공사
답: ④ 해설: 굴곡 장소같이 금속관 공사나 금속덕트공사 등에 병용하여 부분적으로 이용되는 배선공사는 가요전선관공사이다.
119. 전기 배선 공사에서 금속관 공사에 관한 설명 중 틀린 것은? ① 전선관 내에 비닐절연전선을 수납하여 행하는 배선방법이다. ② 은폐공사와 노출공사로 분류된다. ③ 주로 철근큰크리트 매설공사에 많이 사용된다. ④ 전선에 이상이 생겼을 때 교체가 어려우나 전선의 기계적 손상에 대해서는 안전하다. ⑤ 제3종 접지를 하여야 한다.
답:④ 해설: 관공사는 교체․인입은 용이하나 증설은 곤란하다.
120. 다음 중 노출된 곳, 은폐된 곳, 점검할 수 있는 곳, 점검할 수 없는 은폐 장소, 건조한 곳, 습기 또는 물기가 있는 곳에 모두 시공할 수 있는 옥내 배선의 공사 방법이 아닌 것은? ① 금속관 공사 ② 합성수지관 공사 ③ 가요전선관 공사(2종) ④ 케이블 공사 ⑤ 금속 덕트 공사
답 : ② 해설 : ①, ③ 및 ④ 항은 점검이 가능한 장소나 불가능한 장소에 사용할 수 있으나, ②항은 항상 점검이 가능한 곳에만 사용하여야 한다.
121. 간선의 부설방식에 대한 다음의 설명 중 틀린 것은? ① 금속덕트 내에 부설하는 전선 및 케이블의 절연 피복을 포함한 단면적의 총합은 덕트 단면적의 20% 이하가 되도록 한다. ② 케이블 래크는 덮개가 없이 노출되어 있으며 방열효과와 시공성이 좋아, 절연전선 및 케이블의 부설에 많이 쓰인다. ③ 금속 덕트 배선은 옥내의 건조한 곳으로 노출된 장소나 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설한다. ④ 금속관의 두께는 콘크리트 내에 묻어서 사용할 경우 1.2mm 이상, 그 외의 경우는 1mm 이상이어야 한다. ⑤ 금속관 공사는 전선의 교체는 용이하나 증설은 곤란하다.
답: ② 해설: 케이블 래크는 케이블의 부설에 많이 쓰인다.
122. 건축물에 설치하는 피뢰 설비에 관한 기준으로 옳지 않은 것은? ① 측면 낙뢰를 방지하기 위하여 높이가 60m를 초과하는 건축물 등에는 지면에서 건축물 높이의 3/5 이 되는 지점부터 상단 부분까지의 측면에 수뢰부를 설치할 것 ② 피뢰 설비의 인하도선을 대신하여 철골조의 철골 구조물과 철근 콘크리트조의 철근 구조체 등을 사용하는 경우에는 전기적 연속성이 보장 될 것 ③ 피뢰 설비의 재료는 최소 단면적이 피복이 없는 동선을 기준으로 수뢰부 35㎟ 이상, 접지극50 ㎟ 이상이거나 이와 동등 이상의 성능을 갖출 것 ④ 돌침은 건축물의 맨 윗부분으로부터 25cm 이상 돌출시켜 설치할 것 ⑤ 급수․급탕․난방․가스 등을 공급하기 위하여 건축물에 설치하는 금속배관 및 금속재 설비는 전위(電位)가 균등하게 이루어지도록 전기적으로 접속할 것
답 : ① 해설: 측면 낙뢰를 방지하기 위하여 높이가 60m를 초과하는 건축물 등에는 지면에서 건축물 높이의 4/5 이 되는 지점부터 상단 부분까지의 측면에 수뢰부를 설치할 것.
123. 측면 낙뢰를 방지하기 위하여 높이가 몇 미터를 초과하는 건축물 등에는 지면에서 건축물 높이의 5분의 4가 되는 지점부터 상단부분까지의 측면에 수뢰부를 설치하여야 하는가? ① 20m ② 30m ③ 40m ④ 50m ⑤ 60m
답: ⑤
124. 광속 3,000㏐인 백열 전구로부터 2m 떨어진 책상에서 조도를 측정하였더니 200㏓가 되었다. 이 책상을 백열 전구로부터 4m 떨어진 곳에 놓으면 그 책상에서의 조도는? ① 100㏓ ② 75㏓ ③ 50㏓ ④ 25㏓ ⑤ 20lx
답 : ③ 해설 : 조도는 거리의 제곱에 반비례하므롤, 거리가 1m에서 2m 즉, 2배이므로 조도는 ¼배가 된다. 즉, 200×¼ = 50lux
125. 형광등에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? ① 저온에 적당하다. ② 임의의 광색을 얻을 수 있다. ③ 백열전구에 비하여 수명이 길다. ④ 효율이 높다. ⑤ 휘도가 낮고, 전반조명, 국부조명, 간접조명의 용도로 사무실 및 공장 등에 적용된다.
답:① 해설: 형광등 방전관 내에 수은 및 아르곤 가스를 봉입하고 관의 내면에 형광물질을 균일하게 도포하여 전극을 방전시킬 때 형광빛을 발산한다. - 특징 가) 휘도가 낮고 효율이 매우 높다. 나) 임의의 광색을 얻을 수 있다. 다) 수명이 길다. 라) 용량은 20W, 40W가 주종이며, 용도는 전반조명, 국부조명, 간접조명의 용도로 사무실 및 공장 등에 적용된다. 마) 주위온도의 영향을 크게 받는다. (-10℃ 이하이면 점등되지 않으며, 20℃일 때 가장 밝다. )
126. 광원의 종류 중 한 등당 큰 광속을 얻을 수 있고, 또한 수명이 길므로 높은 천장, 투광조명, 도로조명에 적합한 것으로 효율이 좋고, 연색성이 좋은 전등은? ① 백열전구 ② 할로겐램프 ③ 형광램프 ④ 수은램프 ⑤ 메탈할라이드램프
답: ⑤
127. 건축화 조명에 관한 다음의 설명 중 틀린 것은? ① 광량조명은 확산차폐용으로 연속열의 기구를 천장에 매입하거나 또는 보에 설치하는 방법이다. ② 코브라이트(cove light)는 간접조명이지만 간접조명기구를 사용하지 않고 천장 또는 벽의 구조로 만든 것이다. ③ 광창조명은 천장에 작은 구멍을 뚫어 그 속에 기구를 매입한 것이다. ④ 광천장조명은 천장 전면을 낮은 휘도로 빛나게 하는 것이다. ⑤ 밸런스라이트는 벽을 이용한 간접 조명 방식이다.
답: ③ 해설: 천장에 작은 구멍을 뚫어 그 속에 기구를 매입한 것은 핀홀 라이트이다.
128. 다음 조명의 광원특징에 대한 서술 중 가장 부적당한 것은? ① 백열등은 높은 에너지 비용을 요하는 단점이 있으나, 우수한 연색성을 가진다. ② 고압수은등은 효율성이 떨어지지만, 연색성이 양호하다. ③ 메탈할라이드는 시동과 재시동에 5분~10분 정도 소요된다. ④ 형광등은 광학조절 가능성이 거의 없고 대형공간의 확산, 균등 조명에 사용된다. ⑤ 고압나트륨등은 효율이 좋고, 수명이 길지만 연색성이 떨어진다.
답: ② 해설: 고압수은등은 고효율이지만 청백색 광색을 띠고 있어 연색성이 나쁘다.
129. 다음 중 엘리베이터의 안전 장치와 가장 관계가 먼 것은? ① 조속기 ② 전자 브레이크 ③ 종점 스위치 ④ 핸드 레일 ⑤ 강제정지장치
해설 : 핸드레일(손스침 안전 장치)은 에스켈레이터의 안전 장치로서 에스켈레이터의 이동 속도와 동일하게 이동하는 장치이다. 답 : ④
130. 다음의 수송 설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 에스켈레이터의 수송 능력은 시간당 4,000~8,000명 정도이다. ② 전동 덤웨이터는 리프트라고도 하며 사람은 타지 않고 물품만을 승강시키는 장치이다. ③ 승용 엘리베이터는 1인당 하중을 75㎏으로 하여 최대 정원을 구한다. ④ 이동 보도는 수평으로부터 10°이내의 경사로되어 있으며, 승객을 수평 방향으로 수송하는데 이용되는 설비이다. ⑤ 컨베이어는 각종 물건을 수평 방향 등으로 수송하는 시스템이다. 해설 : 승용 엘리베이터는 1인당 하중을 65㎏으로 하여 최대 정원을 구한다. 답 : ③
131. 엘리베이터에 관한 기술로서 옳지 않은 것은? ① 홀 도어는 각 층의 복도와 승강로를 차단하여 승객의 안전을 도모하기 위한 것이다. ② 권상기의 부하를 줄이기 위하여 카의 반대쪽 로프에 장치하는 것은 완충기이다. ③ 화이날 리미트 스위치는 카가 최상층에서 정상 운행위치를 벗어나 그 이상으로 운행하는 것을 방지하는 안전장치이다. ④ 조속기는 카의 정격속도 1.3배 이내에서 과속을 방지하는 장치이다. ⑤ 전동기측의 회전동력을 로프에 전달하는 기기를 권상기라고 한다.
답: ② 해설: 권상기의 부하를 감소시키기 위해 카의 반대쪽 로프에 장치하는 것을 완충기라 한다.
|
첫댓글 50번 답 4번 , 57번 답 3번입니다.^^;;