PVC절연(IV)전선 허용전류(도체온도는 70℃, 주위온도 30℃ 기준) | ||||||||||
mm2 |
단상 |
삼상 | ||||||||
1회로 |
2회로 |
3회로 |
4회로 |
5회로 |
1회로 |
2회로 |
3회로 |
4회로 |
5회로 | |
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 |
14.5 19.5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 321 367 |
11.6 15.6 20.8 27.2 36.8 48.8 64 79.2 95.2 120.8 145.6 168 192 218.4 256.8 293.6 |
8.1 13.7 18.2 23.8 32.2 42.7 56 69.3 83.3 105.7 127.4 147 168 191.1 224.7 256.9 |
9.4 12.7 16.9 22.1 29.9 39.7 52 64.4 77.4 98.15 118.3 136.5 156 177.5 208.7 238.6 |
7.0 11.7 15.6 20.4 27.6 36.6 48 59.4 71.4 90.6 109.2 126 144 163.8 192.6 220.2 |
13.5 18 24 31 42 56 73 89 108 136 164 188 216 245 286 328 |
10.8 14.4 19.2 24.8 33.6 44.8 58.4 71.2 86.4 108.8 131.2 150.4 172.8 196 228.8 262.4 |
9.5 12.6 16.8 21.7 29.4 39.2 51.1 62.3 75.6 95.2 114.8 131.6 151.2 171.5 200.2 229.6 |
8.8 11.7 15.6 20.2 27.3 36.4 47.5 57.9 70.2 88.4 106.6 122.2 140.4 159.3 185.9 213.2 |
8.1 10.8 14.4 18.6 25.2 33.6 43.8 53.4 64.8 81.6 98.4 112.8 129.6 147 171.6 196.8 |
내열PVC절연(HIV)전선 허용전류 | ||||||||||
mm2 |
단상 |
삼상 | ||||||||
1회로 |
2회로 |
3회로 |
4회로 |
5회로 |
1회로 |
2회로 |
3회로 |
4회로 |
5회로 | |
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 |
19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424 486 |
15.2 20.8 28 36 48.8 64.8 84.8 104.8 126.4 160 192.8 222.4 254.4 289.6 339.2 388.8 |
13.3 18.2 24.5 31.5 42.7 56.7 74.2 91.7 110.6 140 168.7 194.6 222.6 253.4 296.8 340.2 |
12.4 16.9 22.8 29.3 39.7 52.7 68.9 85.2 102.7 130 156.7 180.7 206.7 235.3 275.6 315.9 |
11.4 15.6 21 27 36.6 48.6 63.6 78.6 94.8 120 144.6 166.8 190.8 217.2 254.4 291.6 |
17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380 435 |
13.6 18.4 24.8 32 43.2 58.4 76 93.6 112.8 143.2 172.8 199.2 228 259.2 304 348 |
11.9 16.1 21.7 28 30.2 51.1 66.5 81.9 98.7 125.3 151.2 174.3 199.5 226.8 266 304.5 |
11.1 15 20.2 26 35.1 47.5 61.8 76.1 91.7 116.4 140.4 161.9 185.3 210.6 247 282.75 |
10.2 13.8 18.6 24 32.4 43.8 57 70.2 84.6 107.4 129.6 149.4 171 194.4 228 261 |
○ KS 600V 비닐절연전선(IV) 도체 신*구 규격 비교
구 분 |
기존 KS규격 |
개정 KS규격 | ||||
단 선 |
도체지름 (㎜) |
공 칭 단면적 (㎟) |
바깥지름 (㎜) |
공 칭 단면적 (㎟) |
바깥지름(㎜) | |
하한값 |
상한값 | |||||
0.8 |
0.5 |
2.4 |
1.5 |
2.6 |
3.2 | |
1 |
0.8 |
2.6 |
〃 |
〃 |
〃 | |
1.2 |
1.1 |
2.8 |
〃 |
〃 |
〃 | |
1.6 |
2.0 |
3.2 |
2.5 |
3.2 |
3.9 | |
2 |
3.1 |
3.6 |
4 |
3.6 |
4.4 | |
2.6 |
5.3 |
4.6 |
6 |
4.1 |
5.0 | |
3.2 |
8.0 |
5.6 |
10 |
5.3 |
6.4 | |
4 |
12.6 |
6.8 |
|
|
| |
5 |
19.6 |
8.2 |
|
|
| |
연 선 |
|
0.9 |
2.8 |
1.5 |
2.7 |
3.3 |
|
1.25 |
3 |
〃 |
〃 |
〃 | |
|
2 |
3.4 |
2.5 |
3.3 |
4.0 | |
|
3.5 |
4 |
4 |
3.8 |
4.6 | |
|
5.5 |
5 |
6 |
4.3 |
5.2 | |
|
8 |
6 |
10 |
5.6 |
6.7 | |
|
14 |
7.6 |
16 |
6.4 |
7.8 | |
|
22 |
9.2 |
25 |
8.1 |
9.7 | |
|
|
|
35 |
9.0 |
10.9 | |
|
38 |
11.5 |
50 |
10.6 |
12.8 | |
|
60 |
14 |
70 |
12.1 |
14.6 | |
|
|
|
95 |
14.1 |
17.1 | |
|
100 |
17 |
120 |
15.6 |
18.8 | |
|
150 |
21 |
150 |
17.3 |
20.9 | |
|
|
|
185 |
19.3 |
23.3 | |
|
200 |
23 |
240 |
22.0 |
26.6 | |
|
250 |
26 |
300 |
24.5 |
29.6 | |
|
325 |
29 |
400 |
27.5 |
33.2 | |
|
400 |
32 |
〃 |
〃 |
〃 | |
|
500 |
35 |
|
|
|
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE 허용전류표 - 단상 (노출공사) | ||||||||||
구분
규격(㎟) |
KS C IEC 60364 - 5 - 52 : 2004 기준 | |||||||||
표 A. 52 - 3 (52-C2) |
표 A. 52 - 3 (52-C4) | |||||||||
공사방법 |
B1(단심) - 1C(2본) - 단상 |
B1(다심) - 2C(1본) - 단상 | ||||||||
주위온도 (온도계수) |
30°C |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
30°C |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
회로 수 (보정계수) |
1회로 |
1회로 |
2회로 (×0.8) |
3회로 (×0.7) |
4회로 (×0.65) |
1회로 |
1회로 |
2회로 (×0.8) |
3회로 (×0.7) |
4회로 (×0.65) |
1.5 |
23.0 |
20.9 |
16.7 |
14.7 |
13.6 |
22.0 |
20.0 |
16.0 |
14.0 |
13.0 |
2.5 |
31.0 |
28.2 |
22.6 |
19.7 |
18.3 |
30.0 |
27.3 |
21.8 |
19.1 |
17.7 |
4 |
42.0 |
38.2 |
30.6 |
26.8 |
24.8 |
40.0 |
36.4 |
29.1 |
25.5 |
23.7 |
6 |
54.0 |
49.1 |
39.3 |
34.4 |
31.9 |
51.0 |
46.4 |
37.1 |
32.5 |
30.2 |
10 |
75.0 |
68.3 |
54.6 |
47.8 |
44.4 |
69.0 |
62.8 |
50.2 |
44.0 |
40.8 |
16 |
100.0 |
91.0 |
72.8 |
63.7 |
59.2 |
91.0 |
82.8 |
66.2 |
58.0 |
53.8 |
25 |
133.0 |
121.0 |
96.8 |
84.7 |
78.7 |
119.0 |
108.3 |
86.6 |
75.8 |
70.4 |
35 |
164.0 |
149.2 |
119.4 |
104.5 |
97.0 |
146.0 |
132.9 |
106.3 |
93.0 |
86.4 |
50 |
198.0 |
180.2 |
144.1 |
126.1 |
117.1 |
175.0 |
159.3 |
127.4 |
111.5 |
103.5 |
70 |
253.0 |
230.2 |
184.2 |
161.2 |
149.6 |
221.0 |
201.1 |
160.9 |
140.8 |
130.7 |
95 |
306.0 |
278.5 |
222.8 |
194.9 |
181.0 |
265.0 |
241.2 |
192.3 |
168.8 |
156.7 |
120 |
354.0 |
322.1 |
257.7 |
225.5 |
209.4 |
305.0 |
277.6 |
222.0 |
194.3 |
180.4 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
비고 |
- B1의 공사방법은 다음과 같다. 1) 내용 : 목재벽면의 전선관에 공사한 절연도체(노출공사) 2) 그림 : |
-B2의 공사방법은 다음과 같다. 1) 내용 : 목재벽면의 전선관에 공사한 다심케이블(노출공사) 2) 그림 : |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE 허용전류표 - 단상 (매입공사) | ||||||||
구분
규격(㎟) |
KS C IEC 60364 - 5 - 52 : 2004 기준 | |||||||
표 A. 52-3(52-C2) |
표 A.52-5(52-C4) | |||||||
공사방법 |
A1(단심) - 1C(2본) - 단상 |
A2(다심) - 2C(1본) - 단상 | ||||||
주위온도 |
도체온도: 90°C,주위온도: 30°C |
도체온도: 90°C, 주위온도: 30°C | ||||||
회로 수(보정계수) |
1회로 |
2회로(×0.8) |
3회로(×0.7) |
4회로(×0.65) |
1회로 |
2회로(×0.8) |
3회로(×0.7) |
4회로(×0.65) |
1.5 |
19.0 |
15.2 |
13.3 |
12.4 |
18.5 |
14.8 |
13.0 |
12.0 |
2.5 |
26.0 |
20.8 |
18.2 |
16.9 |
25.0 |
20.0 |
17.5 |
16.3 |
4 |
35.0 |
28.0 |
24.5 |
22.8 |
33.0 |
26.4 |
23.1 |
21.5 |
6 |
45.0 |
36.0 |
31.5 |
29.3 |
42.0 |
33.6 |
29.4 |
27.3 |
10 |
61.0 |
48.8 |
42.7 |
39.7 |
57.0 |
45.6 |
39.9 |
37.1 |
16 |
81.0 |
64.8 |
56.7 |
52.7 |
76.0 |
60.8 |
53.2 |
49.4 |
25 |
106.0 |
84.8 |
74.2 |
68.9 |
99.0 |
79.2 |
69.3 |
64.4 |
35 |
131.0 |
104.8 |
91.7 |
85.2 |
121.0 |
96.8 |
84.7 |
78.7 |
50 |
158.0 |
126.4 |
110.6 |
102.7 |
145.0 |
116.0 |
101.5 |
94.3 |
70 |
200.0 |
160.0 |
140.0 |
130.0 |
183.0 |
146.4 |
128.1 |
119.0 |
95 |
241.0 |
192.8 |
168.7 |
156.7 |
220.0 |
176.0 |
154.0 |
143.0 |
120 |
278.0 |
222.4 |
194.6 |
180.7 |
253.0 |
202.4 |
177.1 |
164.5 |
150 |
318.0 |
254.4 |
222.6 |
206.7 |
290.0 |
232.0 |
203.0 |
188.5 |
185 |
362.0 |
289.6 |
253.4 |
235.3 |
329.0 |
263.2 |
230.3 |
213.9 |
240 |
424.0 |
339.2 |
296.8 |
275.6 |
386.0 |
308.8 |
270.2 |
250.9 |
300 |
486.0 |
388.8 |
340.2 |
315.9 |
442.0 |
353.6 |
309.4 |
287.3 |
비고 |
- A1의 공사방법은 다음과 같다. 1) 내용 : 연절연이 된 벽내의 전선관에 공사한 절연도체( 매입공사) 2) 그림 : |
- A2의 공사방법은 다음과 같다. 1) 내용 : 단열이 된 벽내의 전선관에 공사한 다심케이블(매입공사) 2) 그림 : |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE 허용전류표 - 삼상 (노출공사) | ||||||||||
구분
규격(㎟) |
KS C IEC 60364 - 5 - 52 : 2004 기준 | |||||||||
표 A. 52 - 3 (52-C2) |
표 A. 52 - 3 (52-C4) | |||||||||
공사방법 |
B1(단심) - 1C(3본) - 삼상 |
B1(다심) - 3C(1본) - 삼상 | ||||||||
주위온도 (온도계수) |
30°C |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
30°C |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
40°C (×0.91) |
회로 수 (보정계수) |
1회로 |
1회로 |
2회로 (×0.8) |
3회로 (×0.7) |
4회로 (×0.65) |
1회로 |
1회로 |
2회로 (×0.8) |
3회로 (×0.7) |
4회로 (×0.65) |
1.5 |
20.0 |
18.2 |
14.6 |
12.7 |
11.8 |
19.5 |
17.7 |
14.2 |
12.4 |
11.5 |
2.5 |
28.0 |
25.5 |
20.4 |
17.8 |
16.6 |
26.0 |
23.7 |
18.9 |
16.6 |
15.4 |
4 |
37.0 |
33.7 |
26.9 |
23.6 |
21.9 |
35.0 |
31.9 |
25.5 |
22.3 |
20.7 |
6 |
48.0 |
43.7 |
34.9 |
30.6 |
28.4 |
44.0 |
40.0 |
32.0 |
28.0 |
26.0 |
10 |
66.0 |
60.1 |
48.0 |
42.0 |
39.0 |
60.0 |
54.6 |
43.7 |
38.2 |
35.5 |
16 |
88.0 |
80.1 |
64.1 |
56.1 |
52.1 |
80.0 |
72.8 |
58.2 |
51.0 |
47.3 |
25 |
117.0 |
106.5 |
85.2 |
74.5 |
69.2 |
105.0 |
95.6 |
76.4 |
66.9 |
62.1 |
35 |
144.0 |
131.0 |
104.8 |
91.7 |
85.2 |
128.0 |
116.5 |
93.2 |
81.5 |
75.7 |
50 |
175.0 |
159.3 |
127.4 |
111.5 |
103.5 |
154.0 |
140.1 |
112.1 |
98.1 |
91.1 |
70 |
222.0 |
202.0 |
161.6 |
141.4 |
131.3 |
194.0 |
176.5 |
141.2 |
123.6 |
114.8 |
95 |
269.0 |
244.8 |
195.8 |
171.4 |
159.1 |
233.0 |
212.0 |
169.6 |
148.4 |
137.8 |
120 |
312.0 |
283.9 |
227.1 |
198.7 |
184.5 |
268.0 |
243.9 |
195.1 |
170.7 |
158.5 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
비고 |
- B1의 공사방법은 다음과 같다. 1) 내용 : 목재벽면의 전선관에 공사한 절연도체(노출공사) 2) 그림 : |
-B2의 공사방법은 다음과 같다. 1) 내용 : 목재벽면의 전선관에 공사한 다심케이블(노출공사) 2) 그림 : |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE 허용전류표 - 삼상 (매입공사) | ||||||||
구분
규격(㎟) |
KS C IEC 60364 - 5 - 52 : 2004 기준 | |||||||
표 A. 52-3(52-C2) |
표 A.52-5(52-C4) | |||||||
공사방법 |
A1(단심) - 1C(3본) - 삼상 |
A2(다심) - 3C(1본) - 삼상 | ||||||
주위온도 |
도체온도: 90°C,주위온도: 30°C |
도체온도: 90°C, 주위온도: 30°C | ||||||
회로 수(보정계수) |
1회로 |
2회로(×0.8) |
3회로(×0.7) |
4회로(×0.65) |
1회로 |
2회로(×0.8) |
3회로(×0.7) |
4회로(×0.65) |
1.5 |
17.0 |
13.6 |
11.9 |
11.1 |
16.5 |
13.2 |
11.6 |
10.7 |
2.5 |
23.0 |
18.4 |
16.1 |
15.0 |
22.0 |
17.6 |
15.4 |
14.3 |
4 |
31.0 |
24.8 |
21.7 |
20.2 |
30.0 |
24.0 |
21.0 |
19.5 |
6 |
40.0 |
32.0 |
28.0 |
26.0 |
38.0 |
30.4 |
26.6 |
24.7 |
10 |
54.0 |
43.2 |
37.8 |
35.1 |
51.0 |
40.8 |
35.7 |
33.2 |
16 |
73.0 |
58.4 |
51.1 |
47.5 |
68.0 |
54.4 |
47.6 |
44.2 |
25 |
95.0 |
76.0 |
66.5 |
61.8 |
89.0 |
71.2 |
62.3 |
57.9 |
35 |
117.0 |
93.6 |
81.9 |
76.1 |
109.0 |
87.2 |
76.3 |
70.9 |
50 |
141.0 |
112.8 |
98.7 |
91.7 |
130.0 |
104.0 |
91.0 |
84.5 |
70 |
179.0 |
143.2 |
125.3 |
116.4 |
164.0 |
131.2 |
114.8 |
106.6 |
95 |
216.0 |
172.8 |
151.2 |
140.4 |
197.0 |
157.6 |
137.9 |
128.1 |
120 |
249.0 |
199.2 |
174.3 |
161.9 |
227.0 |
181.6 |
158.9 |
147.6 |
150 |
285.0 |
228.0 |
199.5 |
185.3 |
259.0 |
207.2 |
181.3 |
168.4 |
185 |
324.0 |
259.2 |
226.8 |
210.6 |
295.0 |
236.0 |
206.5 |
191.8 |
240 |
380.0 |
304.0 |
266.0 |
247.0 |
346.0 |
276.8 |
242.2 |
224.9 |
300 |
435.0 |
348.0 |
304.5 |
282.8 |
396.0 |
316.8 |
277.2 |
257.4 |
비고 |
- A1의 공사방법은 다음과 같다. 1) 내용 : 연절연이 된 벽내의 전선관에 공사한 절연도체( 매입공사) 2) 그림 : |
- A2의 공사방법은 다음과 같다. 1) 내용 : 단열이 된 벽내의 전선관에 공사한 다심케이블(매입공사) 2) 그림 : |