1. 전선피복 제거하기 : 2.5sq 전선은 1.6mm 에 1.5sq 전선은 1.2mm 홈에 넣고 손잡이를 꽉 쥡니다.
손잡이를 쥔 손에 힘을 살짝 뺀 상태에서 전선 끝 방향(바깥쪽)으로 밀어내면 피복만 제거가 됩니다.
만약 잘 밀려나지 않으면 규격에 맞지 않는 홈을 사용했거나. 손잡이에 누무 과한 힘을 가하고 있는상태입니다.
* 제일 안쪽 cut 부분을 이용하여 전선을 전단후 잘 될때까지 연습합니다.
2. 부품고정하기 : 고정용 나사못이 고정합판을 벗어 나지않을 깊이의 나사못으로 고정한다.
배선용차단기와 리셉트클은 29~32mm 나사못 사용
단자대 . 4각박스, 스위치박스는 12~16mm 나사못 사용
스위치 카바는 12mm 나사못 사용
3. 배선기구에 전선연결
1) 단자대와 연결 :: 나사 밑의 압착 플레이트(와셔) 사이 공간으로 심선을 끝까지 밀어 넣어 고정
2. 차단기 : 상단의 나사를 반시계방향으로 돌리면 우측저럼 조임판이 열립니다. 이때 피복을 제거한 전선을 넣은후
상단의 나사를 시계방향으로 회전 고정시키면 됩니다. 전선을 살짝 잡아당겨 빠지지 않는지 확인하고,
구리선이 밖으로 노출되어 인접 단자와 닿지 않는지 확인합니다.
3. 스위치와 전선의 접속 : 스위치 중앙에 새겨진 실선 홈(피복 게이지) 길이에 맞춰 전선 피복을 약 10~12mm 제거합니다.
제품 표기(SOLID WIRE 1.5~4mm²)대로 단선 사용이 원칙입니다.
전선을 스위치에 연결후 전선을 가볍게 잡아당겨抜け(탈락)가 없는지 확인합니다.
체결 확인 후 전선을 빼야 할 때는 단자 옆 흰색 PUSH 레버를 일자 드라이버로 깊게 누르면서 전선을 당기면 빠집
인출시 스위치박스내부에 어느정도 여유를 둠
4. 리셉트클과 전선의 접속 : 스위치와 동일한 구조임
5. 전선커넥터을 이용한 전선접속
전선의 피복을 규격에 맞게 제거(보통 2.5sq 전선은 12mm 정도 피복제거),
피복을 벗긴 구리 심선이 구부러져 있다면 전선 펜치나 플라이어로 바르게 펴 줍니다.
고정식(무레버) 꽂힘형 커넥터: 전선을 구멍에 대고 끝까지 꾹 밀어 넣습니다.
레버형 커넥터: 레버를 위로 90도 끝까지 올린 후 단선을 구멍 깊숙이 밀어 넣고 레버를 아래로 내립니다.
전선을 살짝 잡아당겨 빠지지 않고 단단히 고정되었는지 확인합니다.