소방시설등의 종류 | 시정보완내역 | 관리소 보수 | 업체보수 |
| ◆지적사항 없음 |
|
|
소화기구 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. 프리액션밸브실 표지없음 |
|
|
| - 7동 주차장 | ● |
|
|
|
|
|
| 2. 프리액션밸브 솔레노이드밸브 미결선 |
| |
| - 9동 주차장 | ● |
|
|
|
|
|
| 3. 프리액션밸브 솔레노이드밸브 불량 |
|
|
| - 7동 주차장 | ● |
|
|
|
|
|
| 4. 알람밸브 단선 |
|
|
| - 6동 19층 | ● |
|
소화설비 |
|
|
|
(스프링쿨러설비) | 5. 알람밸브 미결선 |
|
|
| - 8동 7-8라인 17층 | ● |
|
|
|
|
|
| 6. 상호 반대 확인 |
|
|
| - 8동 5-6라인 알람밸브 17층 ↔ 18층 |
| ● |
|
|
|
|
| 7. 펌프 성능시험 시 배관 누수 |
| |
| - 아파트 스프링클러 예비1,예비2 |
| ● |
|
|
|
|
(옥내소화전) | 8. 펌프 성능시험 시 배관 누수 |
|
|
| - 아파트 소화전 충압 |
| ● |
| 1. 점등 불량 |
|
|
| - 1동 18층 엘리베이터 앞 (피난구유도등) | ● |
|
| - 1동 17-18층 계단(계단유도등) | ● |
|
| - 1동 15층 엘리베이터 앞 (피난구유도등) | ● |
|
| - 7동 주차장 앞쪽 계단 (피난구유도등) | ● |
|
피난 설비 | - 7동 주차장 램프쪽 계단 (피난구유도등) | ● |
|
(유도등) | - 4동 주차장 램프 반대쪽 계단 (피난구유도등) | ● |
|
| - 9동 주차장 램프쪽 계단 (피난구유도등) | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. 통로유도등 설치 불량 |
| |
| - 4동 주차장 안쪽 (피난구유도등설치됨) | ● |
|
| 1. 경종 불량 |
| |
| - 1동 5층 | ● |
|
| - 4동3-4라인 1층 | ● |
|
| - 5동 1-2라인 1층 | ● |
|
| - 10동1-2라인 9층 | ● |
|
| - 10동3-4라인 12층 | ● |
|
|
|
|
|
| 2. 경종 단선 |
| |
| - 6동 11층 | ● |
|
| - 10동1-2라인 6층 | ● |
|
|
|
|
|
| 3. 발신기 불량 |
|
|
| - 8동7-8라인 13층 | ● |
|
| - 5동3-4라인 15층 | ● |
|
경보설비 | - 2동3-4라인 7층 |
|
|
(자동화재탐지 설비) |
|
|
|
| 4. 선로 단선 |
|
|
| - 7동5-6라인 10층 | ● |
|
|
|
|
|
| 5. 기동표시등 탈락 |
|
|
| - 3동3층 커버 탈락 | ● |
|
| - 10동5-6라인 커버 탈락 | ● |
|
| - 8동3-4라인 1층 기동표시등 탈락 | ● |
|
|
|
|
|
| 6. 상호 반대 확인 |
| |
| - 10동3-4라인 8층 ↔ 7층 | ● |
|
|
|
|
|
| 7. 감지기 탈락 |
| |
| - 5동3-4라인 18층 | ● |
|
| - 4동 주차장 프리액션밸브실 A,B | ● |
|
| - 5동 주차장 램프쪽 | ● |
|
| - 9동 주차장 안쪽에 2개 | ● |
|
| - 7동 주차장 안쪽에 1개 | ● |
|
|
|
|
|
| 8. 감지기 단선 |
|
|
| - 4동1-2라인 10층 |
| ● |
| - 3동1-2라인 17층 |
| ● |
| - 8동7-8라인 5층 | ● |
|
|
|
|
|
| 9. 감지기 미설치 |
| |
| - 5동 주차장 창고 내 프리액션밸브 B감지기 | ● |
|
|
|
|
|
(비상방송설비) | 1. 화재 연동 불가 *세대에 송출하는 방송선로가 누전 또는 합선되는지 여부를 확인하여 보수하여야 합니다. ※ 방송 시 24v의 전원이 R형수신반에 역류함. |
| ● |