21. 건축설비의 기초사항에 관한 내용으로 옳은 것은?
① 게이지압력은 대기압이 빠진 압력이므로, 게이지압력에 대기압을 더한 압력이 전체 압력인 절대압력.
② 베르누이의 정리에서 물이나 공기의 속도가 빠르면 압력이 낮아지고, 느리면 압력이 높아진다.
일정량의 기체 체적과 압력의 곱은 기체의 절대온도에 비례 한다.
③ 순수한 물은 1기압 하에서 4℃일 때 가장 무겁고, 그 부피는 최소가 되며,
일정량의 기체 체적과 압력의 곱은 기체의 절대온도에 비례한다.
④ 물질의 온도변화 과정에서 상태의 변화는 없이 온도가 변화되는 것을 현열 잠열이라고 하며, 온수 증기난방.
⑤ 물질의 상태변화 과정에서 온도의 변화 없이 상태가 변화하는 것은 잠열 현열이라고 하며, 증기 온수난방.
⑥ 열전도는 비중이 낮은 재료 또는 밀도가 낮은 재료일수록, 벽이 얇을수록 열전도율이 작다. W/mㆍK 이다.
⑦ 온도차가 크고 작고, 재료에 습기가 차거나 함수량이 큰 작은 경우 열전도율은 커진다.
⑧ 유속은 유량과 비례 반비례하고, 배관의 단면적에 반비례 비례하며, 동일한 양의 물이 배관 내를 흐를 때 배관의 단면 적이 2배가 되면 물의 속도도 1/2 2배가 된다. 관경이 달라지는 수평관 속에서 물이 정상 흐름을 할 때, 관경이 클수록 유속이 느리다 빠르다.
⑨ 외단열은 한랭지역에 적합하고, 지속난방에 유리하고, 결로방지에 효과적이고, 시공 및 보수가 어렵고 쉽고쉽고, 공사 비가 비싸며 싸며, 내단열은 반대이다.
⑩ 결로현상의 방지대책은 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 높게 낮게 설계하고, 실내수증기의 발생 원인을 억제하고, 환기계획을 잘하여 실내에 발생하는 수증기를 줄이고, 각 실 간의 온도차가 작은 큰 난방방식 을 채택하며, 벽체의 단열강화로 열관류저항을 크게 작게 하고, 벽체의 실내 실외 고온 측에 방습층을 설치한다.
22. 배관의 부속품에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 강관은 부식이 커서 작아서 내구연수가 짧고 길고, 관두께는 스케줄 번호이다.
② 동관은 산에 대한 내식성이 작고, 열전도성이 높고 낮고, 유연성이 우수하며,
관두께는 K타입 > L타입 > M타입 순.
③ 같은 지름의 관을 직선 연결할 때 필요한 배관부속은 커플링, 소켓 부싱, 유니언, 플랜지, 니플이며, 플랜지 유니언은 볼트와 너트 등을 이용하여 50mm 초과 관에 사용한다.
④ 연관은 연성이 풍부하여 가공성이 좋고, 산에 강하고 약하고, 알칼리에는 약하고 강하고, 경질염화비닐관은 충격과 열에 약하고 강하고, 선팽창계수가 크다.
⑤ 배관의 부식원인은 물속에 용존산소와 염분이 있으면 발생하고, 이온화 경향 차이가 큰 작은 금속관이 접촉 할 때 발생하고, 용수의 수소이온농도값이 작을 클수록, CO₂가 많을수록 적을수록 배관부식이 쉽게 발생한다.
⑥ 디스크가 배관의 횡단면과 평행하게 상하로 이동하면서 개폐가 이루어지고,
유체의 흐름에 의한 마찰손실이 가장 적은 것은 슬루스 밸브이다.
⑦ 체크밸브는 유체의 흐름을 한 방향으로만 흐르게 하여 역류방지를 목적으로 설치하는 밸브, 종류는 수평 및 수직배관에 사용하는 스윙형과 수평배관에만 사용하는 리프트형이 있다.
⑧ 콕란 원추상의 꼭지가 축을 중심으로 회전하고 수전을 90°로 회전시켜 유로를 급속히 개폐하여 차단 ㆍ조절하는 경우에 사용되는 밸브이다.
23. 급수설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 먹는 물 수질기준에서 총 대장균군은 100배아파 200mL에서 검출되지 않아야, 색도는 5 7도를 넘지 아니해야 한다.
② 먹는 물 수질기준에서 탁도는 1 2NTU 이하(수돗물은 0.5 1.0NTU)로 하고, 철은 0.3 0.5mg/L를 넘지 아니해야 하 고, 수소이온 농도는 pH 5.8 이상~pH 8.5 이하이어야 한다.
③ 경수는 탄산칼슘 함유량 110ppm 이상인 물로, 세탁, 보일러 등에 사용이 부적합 적합하다.
④ 연수는 탄산칼슘 함유량이 90ppm 이하인 물로, 세탁, 염색, 보일러 용수 등에 사용하기 적합 부적합하다.
⑤ 급수배관의 최소 관경은 15mm 이상을 사용한다.
⑥ 수격작용은 플러시밸브나 콕의 수전류를 급격히 열고 닫을 때 일어나기 쉽고, 동일 유량인 경우 배관의 관경이 작을수록 클수록 일어나기 쉽고, 배관내의 수압(상용압력)이 클수록 작을수록, 유속이 빠를수록 일어나기 쉽다.
⑦ 수격작용은 배관 중에 굴곡지점이 적을수록 일어나기 쉬우며, 기구류 가까이에 에어챔버(공기실) 진공방지기역류방지나 수격방지기를 설치하면 방지할 수 있다. 역류방지: 진공 방지기(vaccum breaker)
⑧ 펌프의 흡입양정은 수온이 높을수록 낮아지고, 대기압이 낮을수록 낮아지고, 해발고도가 높을수록 낮아진 다.
⑨ 전양정은 흡입수면에서 펌프중심까지의 높이인 흡입양정과 펌프 중심에서 토출수면까지의 높이인 토출양정의 합인 전양정에 관내 마찰손실수두를 더한 높이이다.
⑩ 볼류트 펌프는 대용량의 급탕설비의 배관 순환용으로 사용하고, 라인 펌프는 소용량의 급탕설비의 배관 순환용으로 사용한다.
⑪ 펌프의 종류 중 깊은 우물의 양수용은 보어홀 펌프, 오수의 고형물이나 천조각 등이 섞인 물을 배제하는데 사용되는 논클러그 펌프, 지하수배출이나 소화용은 제트 펌프, 기름반송용은 기어 펌프가 있다.
⑫ 펌프의 공동현상을 방지하기 위해서는 펌프의 설치위치ㆍ흡입양정을 작게 크게 하고, 부속류를 적게 하여 마찰 손실수두를 줄이고, 펌프의 임펠러 속도 즉 회전수를 낮게 높게 한다.
⑬ 펌프의 공동현상을 방지하기 위해서는 펌프의 흡입관경을 양수량에 맞추어 크게 작게 설계하고, 펌프의 흡입수온을 낮게 높게 한다.
⑭ 펌프의 양수량은 회전수에 비례하고, 전양정은 회전수의 제곱에 비례, 축동력은 회전수의 세제곱에 비례.
⑮ 펌프의 축동력은 양수량과 전양정에는 비례하지만, 효율과는 반비례한다. 비전양 / 6,120y
24. 급수설비에서 급수방식의 종류별 특징에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 수도직결방식은 주택, 소규모(저층) 건물에 적합하며, 위생적인 측면에서 급수오염의 가능성이 가장 적고, 정전시에도 급수가 가능 불가능하다.
② 수도직결방식은 단수시 급수가 불가능 계속 가능하다.
③ 고가(옥상)탱크방식은 급수방식 중 가장 수압차가 작게 크게 급수하는 방식이며, 고층부 수전과 저층부 수전의 토출압력은 다르다 일정하다.
④ 고가탱크방식은 정전이나 단수시에도 일정시간 동안 급수가 가능하지만, 급수오염 가능성이 가장 크다 작다.
⑤ 고가탱크방식의 급수장치에는 볼탭, 플로트스위치, 넘침관, 양수펌프가 있으며, 양수펌프의 용량은 고가탱 크를 30분 60분 이내에 양수할 수 있는 용량이어야 한다.
⑥ 압력탱크방식은 급수방식 중 수압변동이 가장 크고 적고, 정전이나 고장시 급수가 불가능 가능하다.
⑦ 압력탱크방식은 공기의 압력을 견뎌야 하므로 탱크를 정밀하게 제작하므로 시설비와 관리비가 많이 든다.
⑧ 탱크가 없는 부스터방식(펌프직송방식)은 기계ㆍ기구 점유면적을 작게 할 수 있으며, 펌프의 가동과 정지 시 급수압력의 변동이 있어 없어, 압력을 일정하게 유지하기 위한 제어장치가 필요 하다 없다.
⑨ 탱크가 없는 부스터방식(펌프직송방식)은 자동제어시스템이어서 고장시 수리가 어렵고, 자동제어설비에 비 용이 많이 들고, 정전이나 고장시 급수가 불가능하다.
⑩ 고가수조방식(하향배관)의 급수배관 횡주관은 선하향구배, 각층의 횡주관은 선상향구배로 한다.
⑪ 수도직결방식의 급수배관의 수압시험은 배관의 최저부에서 최소 1Mpa 0.75Mpa 압력으로 실시한다.
⑫ 고가수조 이하 연결배관, 양수관 급수 배관계통의 최저 사용압력은 수압 0.75Mpa 1Mpa에 견딜 수 있는 것으로 한다.
⑬ 저수조를 설치하는 장소는 배수관과 이격하여 설치하고, 음료수용이 아닌 다른 목적의 배관과 접속하지 않으며, 크로스커넥션이 발생하지 않도록 급수배관을 한다.
⑭ 절수형 수도꼭지는 공급수압 98kPa에서 최대토수유량이 1분당 6 5미 터 이하이지만, 공중용 화장실에 설치 하는 수도꼭지는 1분당 5 5리터 이하이며, 샤워용은 공급수압 98kPa에서 해당 수도꼭지에 샤워호스를 부착 한 상태로 측정한 최대토수유량이 1분당 7.5 8.5리터 이하인 것을 말한다.
⑮ 넘침관은 스위치의 고장으로 양수가 계속될 때 안전수위 확보를 위해 탱크에서 넘쳐흐르는 물을 배수하는 관으로, 양수관 직경 2배이상의 크기로 한다.
⑯ 절수설비란 별도의 부속이나 기기를 추가로 정착하지 아니하고도 일반 제품에 비하여 물을 적게 사용하도 록 생산된 수도꼭지 및 변기를 말한다.
25. 급탕설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 노통연관 보일러는 보유수량이 많아 부하변동에 안전하고, 수(水)처리가 비교적 간단, 스케일 생성이 빠르다.
② 수관 보일러는 상부의 증기드럼, 하부의 물 드럼과 여러 개의 수관으로 복사열이 크게 전달되도록 구성된 보일러로 보유수량이 적어 증기발생이 빠르고, 고압 및 대용량에 적합하고, 부하변동에 따른 압력변화가 심하고, 수(水)처리가 복잡하다.
③ 관류식 보일러는 드럼이 설치되어 없으며 있으며, 부하변동에 대한 응답이 빠르고 느리고, 대용량에 부적합 적합하다. 수(水)처리가 복잡, 소음 크다.
④ 개방식 팽창탱크는 저온수를 사용하는 곳에 적합하고, 가격이 싸지만 공기혼입으로 인한 배관부식 등 여러 가지 문제점이 발생한다.
⑤ 개방식 팽창탱크는 순환펌프의 흡입측에 팽창관을 접속시키며, 그 설치높이는 배관계의 가장 높은 곳보다 1.2m 이상으로 한다.
⑥ 밀폐식 팽창탱크는 고온수를 사용하는 곳에 적합하고, 배관부식이 발생하고, 공기로 인한 순환장애 현상과 이로 인한 불균형을 해소할 수 있으며, 설치위치에 제한을 받아 기계실 등의 낮은 장소에 설치할 수 있다.
⑦ 급탕배관과 팽창탱크 사이의 팽창관 도중에는 밸브를 설치하지 않으며, 팽창탱크의 배수는 간접배수로 하고, 팽창관의 관경은 25mm이상으로 한다.
⑧ 개별식 급탕방식 중 순간온수기(즉시탕비기)는 급탕관의 일부를 가스나 전기로 가열하여 직접 온수를 얻는 방법으로 벤튜리의 압력차에 의한 다이어프램의 구동으로 작동하여 비등점에 가까운 온수를 얻을 수 없으며, 저탕형 탕비기는 비등점에 가까운 온수를 얻을 수 있고, 비교적 열손실이 많고, 저탕온도를 일정 하게 유지하기 위하여 서모스탯을 사용한다.
⑨ 개별식 급탕방식 중 기수혼합식 탕비기는 보일러에서 생긴 증기를 급탕용의 물속에 직접 불어 넣어서 온 수를 얻는 방법으로 열효율이 높고, 소음을 줄이기 위해 스팀 사이런서를 설치한다.
⑩ 중앙식 급탕방식은 직접가열식은 열효율이 좋지만, 스케일이 생겨 보일러의 수명이 단축되고, 급탕전용 보일러가 별도로 필요하다.
⑪ 중앙식 급탕방식은 간접가열식은 열효율이 나쁘지만, 스케일이 거의 생기지 않아 보일러의 수명이 연장되 고, 난방용 보일러에 증기를 사용할 경우 별도의 급탕용 보일러가 불필요하다.
⑫ 중력순환식의 환수배관구배는 1/150 로 하고, 강제순환방식은 1/200 로 한다.
⑬ 급탕신축이음의 종류에는 스위블 조인트, 슬리브형, 벨로스형, 신축곡관, 볼조인트가 있으며, 그 중 신축곡관은 누수가 거의 없는 신축이음방식이며, 신축이음 간격은 동관은 20m, 강관은 30m 마다 설치한다.
26. 배수 및 위생기구설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 배수트랩은 배수흐름이 저하되므로 이중으로 트랩을 설치하지 않으며, 트랩에서 봉수 수면이 디프보다 높은 위치 에 있도록 한다.
② 트랩의 종류 중 옥내 공공하수관 수평주관 수직주관에 설치하는 U트랩, 주방 싱크의 배수용으로 사용되는
드럼트랩 그리스저집기가 있다.
③ 트랩의 봉수 파괴원인은 위생기구 만수시 발생하는 자기사이펀작용, 수직관 근처에 있는 위생기구 봉수의 감압에 의한 흡입작용 분출작용, 수직관 근처 저층에 있는 위생기구 봉수의 역압에 의한 분출작용 흡인작용이 있으며, 이것은 통기관 청소구를 설치하면 방지할 수 있다. 그외 모세관현상, 증발작용, 운동량에 의한 관성작용 등.
④ 배수 수평관의 구배는 관지름 65mm 이하일 경우 1/50 1/65이상, 관지름 80mm~150mm인 경우 1/100 1/80 이상, 관지름 200mm 이상인 경우 1/200 1/150 이상으로 한다.
⑤ 배수 및 통기수직관은 가능하면 파이프 샤프트 내에 배관하고, 배수부하단위가 큰 대변기는 될 수 있는 대로 수직관에서 가까이 멀리 설치한다.
⑥ 발포존을 방지하기 위해서는 배수수직관과 배수수평지관의 접속을 피하고, 어쩔 수 없이 접속하고자 할 때는 도피통기관을 압력상승이 없는 있는 곳에 설치하고, 배수수평주관의 길이를 짧게 길게 하고, 저층부와 고층부 의 배수계통을 별도로 같이 한다.
⑦ 위생기구배수관은 배수수평지관 수직 측면으로 연결하지 말고 측면 수직으로 연결해야 한다.
⑧ 배수 배관시험 중 기압시험ㆍ수압시험ㆍ만수시험은 배관공사 완류 후 위생기구 부착 전에 실시하고, 기밀 시험ㆍ통수시험은 위생기구 부착 후 실시한다. 기수만전
⑨ 트랩의 위어에서 각개통기접속개소까지 기구배수관의 길이와 구배는 자기사이펀작용에 미치는 영향이 크 므로, 통기접속개소점이 트랩 위어에서 수평선 이하가 되지 않는다. 되도록 한다.
⑩ 청소구의 크기는 배수관지름이 100mm 이하인 경우에 배수관지름과 동일한 지름으로 하고 100mm를 초과는 100 80mm로 한다. 모든 청소구는 배수의 흐름의 반대방향 흐름방향으로 열 수 있도록 설치한다.
⑪ 위생기구는 흡수성 및 부식성이 없고 있고, 내식성ㆍ내마모성ㆍ내구성이 우수한 재료이고, 우수한 대변기는 건 조면적이 좁고 넓고, 유수면이 넓은 것 작은 것으로 한다.
⑫ 세정급수방식인 하이탱크 로우탱크은 설치면적을 작게 할 수 있고, 수리가 어렵고, 세정시 소음이 크지만,
로우탱크 하이탱크은 설치면적이 크고, 수리가 용이하고, 소음이 적어 주택, 호텔, 사무실 등에 사용한다.
⑬ 세정밸브식의 대변기에서 급수관의 최소 관경은 25 10mm 이상이고, 세정탱크식의 대변기에서 급수관의 최 소 관경은 10 25mm 이상이다.
27. 통기설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 각개통기관이 배수관에 접속되는 지점은 기구의 최고수면과 배수수평지관이 배수수직관에 접속되는 점을 연결한 동수구배선보다 위 아래아래에 배치해야 한다.
② 통기관의 수평관을 바닥 밑으로 빼내어 통기수직관에 연결하는 바닥 아래의 통기관은 금지하며 통기관을 원칙으로 하며, 통 기수직주관은 되도록 수리 및 점검을 용이하게 하기 위하여 파이프 샤프트 안에 바깥에 배관한다.
③ 루프통기관은 2개 이상에서 8개 이내의 트랩을 보호하기 위하여 설치하는 통기관으로, 최상류 최하류 기구로부터 기구배수관이 배수수평지관에 연결된 직후 하류측 상류측에서 입상하여 통기수직관으로 연결하는 통기관이다.
④ 루프통기관은 통기수직관과 최상류기구까지의 통기관 연장은 7.5m 이내이고, 관경은 최소 32mm 이상으 로, 담당 배수관 지름의 1/2 이상으로 한다.
⑤ 고층건물에서 통기효과를 높이기 위해 통기수직관과 배수수직관을 연결한 통기관을 결합 신정통기관.
⑥ 브랜치 간격 11 이상을 가진 배수수직관은 최상층으로부터 브랜치 10 11 이내마다 결합통기관을 설치하며, 결합통기관의 관지름은 연결하는 통기수직관 의 관지름과 같아야 한다.
⑦ 통기와 배수의 역할을 겸하며, 배수횡주관 최상류기구의 바로 아래에서 연결하는 통기관을 습 통기관.
⑧ 통기헤더 결합통기관은 통기수직관과 신정통기관을 대기 중에 개구하기 전 두 개의 관을 하나의 관으로 통합한
관 부분을 말한다.
⑨ 특수통기방식으로 통기관을 따로 설치하지 않고 2개의 특수이음쇠( 공기분리이음쇠 → 저층부,
공기혼합 이음쇠 → 고층부)와 신정통기관 만으로 배수와 통기를 겸하고 있는 시스템을 소벤트 방식이라고 한다.
28. 가스 및 오수정화설비에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 가스계량기 측정방식 중 간접 직접측정방식에는 터빈식, 벤튜리식, 와류식, 오리피스식 등이 있다.
② 가스계량기의 설치높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 수직ㆍ수평으로 설치한다.
③ 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력 및 도시가스 흐름방향을 표시하지만,
지하에 매설하는 배관 의 경우에는 흐름방향 사용가스명을 표시하지 아니할 수 있다.
④ 가스공급 본관의 관경은 25 20mm 이상이며, 가스공급 분기관의 관경은 20 15mm 이상이다.
⑤ 가스배관을 지하에 매설하는 경우에는 지면으로부터 0.6 0.5m 이상의 거리를 유지해야 한다.
⑥ 가스용 폴리에틸렌관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 설치하 되,
폴리에틸렌관은 노출배관용으로 사용하지 않는다. 하여야 한다.
⑦ 가스배관은 건축물의 기초 밑에 설치하지 않는다. 한다.
⑧ 가스배관은 원칙적으로 직선, 직각배관 90도이상 배관으로 하며, 배관의 곡절부에는 엘보를 사용하고, 배관 도중에 신축흡수를 위한 신축이음을 사용한다. 하지 않는다.
⑨ 초고층 건물의 경우 공기보다 무거운 가스에서는 압력하강 상승이, 공기보다 가벼운 가스에서는 압력상승 강하 일어남.
⑩ 액화석유가스(LPG)의 유량표시는 kg/h m³/h, 공기보다 비중이 크고 작고 연소시 많은 공기가 필요하고, 액화 및 기화가 용이하고 하지 않고, 누설 시 인화폭발의 위험성이 크다. 작다.
⑪ 개인하수처리시설의 방류수 수질 측정기간은 1일 처리용량이 50m³ 이상 200m³ 미만인 오수처리시설과 1일 처리대상인원이 1천명 이상 2천명 미만인 정화조는 연 1회 이상이고, 1일 처리용량이 200m³ 이상인 오수처리시설과 1일 처리대상인원이 2천명 이상인 정화조는 6개월마다 1회 이상으로 실시한다.
⑫ BOD제거율은 오수정화조의 성능을 나타내는 지표이며, 제거율이 높 낮을수록, 유출수의 BOD는 높을수록 정화조의 성능이 우수한 것이다.
⑬ 물속에 용해되어 있는 용존산소량으로 수질오염의 지표는 DO이고, 오수 중에 함유되어 있는 부유물질량 으로 수질오염의 지표는 SS라고 한다.
⑭ 오수정화순서는 ‘오물의 유입 → → 부패조 → 여과조 → 산화조 → 소독조산화조 → 여과조 → 부패조 → 소독조 → 방류’의 순이며, 부패조는 혐 호기 성균을 사용, 산화조는 호 혐기성균을 사용한다. 부 여 산 소
29. 화재안전기술기준상 소방설비에 관한 내용으로 옳은 것은?
① 소화기 설치는 바닥에서 높이 1.5m 이하에 설치하고 적응화재에만 사용하며, 소형소화기는 보행거리 20 25m 이내가 되도록 하고, 대형소화기는 보행거리 30 35m 이내가 되도록 한다.
② 옥내소화전은 층마다 설치하되 층의 각 부분으로부터 1개의 호스 접결구까지의 수평거리는 2530m 이하가 되도록 하며, 표준방수량은 130 150L/min 이상, 방수압력은 0.17 0.25MPa 이상으로 하고, 수원의 저수량은 2.6m³×동시사용개수(2개) 이상이어야 한다.
③ 옥외소화전은 건축물의 각 부분으로부터 1개의 호스 접결구까지의 수평거리가 40 50m 이하가 되도록 설치 해야 하고, 표준방수량은 350 250L/min 이상, 방수압력은 0.25 0.35MPa 이상으로 하고, 수원의 저수량은 7m³×동 시사용개수(2개) 이상이어야 한다. 영이오빠가 삼오하는 사람을 밖에서 만났다.
④ 소방설비에서 가압송수장치인 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출측 플랜지에 가까운 곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계압력계를 설치한다.
⑤ 기동용 수압 개폐장치(압력챔버)를 사용할 경우 그 용적은 100L이상의 것으로 한다.
⑥ 가압송수장치인 펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.
⑦ 펌프의 토출측 주배관의 구경은 유속이 4m/s 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 하고,
옥내소화전 방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40mm(호스릴옥내소화전설비의 경우: 25mm) 이상,
주배관 중 수직배관의 구경은 50mm(호스릴옥내소화전설비의 경우: 32mm) 이상으로 하여야 한다.
연결송수관설비 배관과 겸용할 경우, 주배관은 구경 100mm이상, 방수구 연결 배관은 65mm 이상.
⑧ 연결송수관설비는 지면으로부터 높이가 0.5~1m이하 m 이하의 위치에 설치옥내소화전 송수구높이 동일하고, 펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.35MPa 이상, 펌프의 토출량은 2,400L/min 이상이 되는 것으로 하고, 방수구는 그 소 방대상물의 층마다 설치한다. 영삼오빠가 이사가면서 연결
⑨ 자동화재탐지설비에서 실온이 화재에 의해 일정 온도 이상으로 상승할 경우 바이메탈(금속팽창)에 의해 작동하는 정원식차동식 감지기는 보일러, 주방 등에 사용하며, 주위온도가 일정 상승속도 이상 되면 다이어프램 (공기팽창)에 의해 작동하는 차동식정온식 감지기를 사용하며, 차동식 스폿형 감지기와 차동식 분포형 감지기.
⑩ 자동화재탐지설비에서 보상식병용식 감지기는 차동식 감지기와 정온식 감지기의 두가지 성능을 갖고 있는 화재 감지기이다.
⑪ 연기감지기차동식는 층고가 15m 이상 높은 곳의 초기화재를 감지하기가 곤란할 경우 화염보다 연기가 빨리 전달되는 장소에 사용하는 감지기로 계단, 복도, 무대 등에 사용되며, 광전식 감지기와 이온화식 감지기가 있다.
30. 화재안전기술기준상 스프링클러설비에 관한 내용으로 옳은 것은? 250세대 점검기준 + 보조1명 60세대 추가
① 교차배관가지배관은 주배관으로부터 가지배관교차배관에 급수하는 배관이며, 가지배관교차배관은 스프링클러 헤드가 설치되어 있 는 배관이다.
② 습식외의 설비에는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관의 기울기를 1/500 이상, 가지배관의 기울기를 1/250 이상으로 해야 한다.
③ 스프링클러의 방수압력은 0.10.3MPa 이상 ~ 1.20.7MPa 이하, 방수량은 8060L/min 이상이어야 한다.
④ 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 1015개에 1.6m³를 곱한 양 이상의 수원이 확보되 도록 한다. 다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수 는 3020개.
⑤ 헤드가 화재의 열을 감지하여 헤드를 막고 있던 감열체가 녹으면 압축공기 등이 빠져나가면서 배관계 도 중에 있는 건식밸브알람밸브가 개방되어 물이 분출되는 구조를 폐쇄형 건식습식스프링클러설비라고 한다.
⑥ 화재가 발생하면 감지기가 작동하여 프리액션 밸브가 개방됨과 동시에 가압펌프가 동작하여 1차측의 가 압수가 2차측으로 유입, 가압수를 각 헤드까지 송수시킨 후 열에 의해 헤드의 가용편이 녹아 개방되면 즉시 살수되는 구조를 준비작동식일제살수식 스프링클러라고 한다.
⑦ 아파트등의 세대 내 스프링클러 헤드를 설치하는 경우 천장ㆍ반자ㆍ천장과 반자사이ㆍ덕트ㆍ선반등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러 헤드까지의 수평거리는 2.6m 이하로 설치하며, 거실에는 조기반응형 스 프링클러 헤드를 설치하고, 대피공간에도 동일한 헤드를 설치하지 않을 수 있다. 하여야 한다.
31. 증기난방에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 증기난방의 방열기 표준방열량은 0.756kW/m²이고, 온수난방의 방열기 표준방열량은 0.523kW/m²이다.
② 난방에 사용되는 증기ㆍ온수 공통부속기기는 방열기 입구를 개폐하여 증기 또는 온수의 방열량을 조절하는 방열기밸브, 방열기 또는 배관 안의 공기를 제거하여 물의 순환을 원활하게 하는 공기빼기밸브가 있다.
③ 증기난방의 부속기기에는 하향급기식 배관 내에 응축수가 고여 동결하는 것을 방지하는 방열기밸브와 열 동트랩을 조합한 이중서비스밸브증기트랩이 있다.
④ 증기난방의 부속기기에는 수압이 약하거나 일정하지 않은 곳에 사용하는 급수장치인 인젝터감압밸브가 있다.
⑤ 증기트랩의 종류 중 열동트랩은 트랩 내의 온도변화에 의하여 벨로우즈를 신축시켜 배수밸브를
자동적으로 개폐하는 형식으로 저압증기와 공기배출이 용이하여 많이 사용하고,
플로트 트랩은 저압증기용 기기 부속트랩으로 다량의 응축수를 처리할 때 또는 열교환기 등에 사용한다.
⑥ 증기난방은 증기 순환이 빠르고 열의 운반능력이 크고, 예열시간이 온수난방에 비해 짧고,
방열면적과 관경을 온수난방보다 작게 할 수 있고, 설비비 및 유지비가 저렴하다.
⑦ 증기난방은 한랭지에서 동결의 우려가 작고크며, 외기온도 변화에 따른 방열량 조절이 곤란용이하고, 쾌감도가 낮고, 응축수 환수관 내의 부식으로 장치의 수명이 짧고, 열용량이 작아서 지속난방보다는 간헐난방에 사용.
⑧ 증기난방의 응축수 환수방법에는 중력환수식, 기계환수식, 진공환수식이 있고,
배관방법에는 냉각다리(최소 1.5m 이상), 리프트 이음(흡상높이 1.5m 이상), 하트포드접속법(빈불때기 방지)이 있다.
32. 온수난방 및 지역난방에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 온수난방의 부속기기에는 방열기 환수밸브로 온수의 유량을 조절하는 리턴콕, 온수보일러의 온수출구나 환수구쪽의 밸브를 부주의로 닫힌 채로 운전하는 경우 위험을 방지하기 위해 설치하는 안전밸브인 3방밸브,
온수난방 배관에서 발생하는 온수의 체적팽창을 흡수시키기 위한 팽창관과 팽창탱크.
② 온수난방은 난방부하의 변동에 대한 온도조절이 용이하고, 열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실온은 급변하지 않는다.
③ 온수난방은 실내의 쾌감도는 실내공기의 상하온도차가 작아 증기난방보다 좋고,
환수배관의 부식이 적어 수명이 길고, 소음이 적다.
④ 온수난방은 열용량이 크므로 온수의 순환시간과 예열에 장시간이 필요하고, 연료소비량도 많아지며, 증기 난방에 비해 방열면적과 관경이 커지고 작아지고, 증기난방과 비교해서 설비비가 높아진다. 낮아진다.
⑤ 온수난방은 한랭지에서는 난방정지시 동결의 우려가 있고없고, 일반 저온수용 보일러는 사용압력에 제한이 있으므로 고층건물에는 부적당하다.
⑥ 온수난방 배관법으로 온수유량을 고르게 분배하기 위하여 역환수직접환수배관방식을 사용하며, 각 방열기의 온 도를 균일하게 하기 위해 각 방열기마다 배관회로 길이를 같게 하는 방식으로 배관의 길이가 길어져짧아져 설비 비가 많이들며적게 들며, 증기난방에 필요하지 않은필요한 배관방식으로 정유량밸브와 유사한 목적을 가진다.
⑦ 지역난방은 인건비 및 연료비가 감소하고, 열효율 좋고, 각 건물의 설비면적이 줄어들어 유효면적이 증대된다.
⑧ 지역난방은 각 건물기기로 인한 소음 및 화재의 위험성도 줄어들며, 대기오염이 줄어 공해방지에도 효과 가 있고, 배관이 길어져 열손실이 크고, 초기 시설투자비가 비싸며, 열원기기의 용량 제어가 어렵다쉽다.
⑨ 지역난방은 고도의 숙련된 기술자가 필요하며, 지역의 사용량이 적을수록 한세대가 분담해야 될 기본요금은 높아지고, 시간적ㆍ계절적 변동이 크다.
33. 냉동설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 흡수식 냉동기는 흡수기, 발생재생기, 응축기, 증발기로 구성되며, 냉동이 이루어지는 곳은 증발기응축기이다.
② 흡수식 냉동기는 냉매로 물을 사용하고, 흡수제로는 브롬화리튬을 사용한다.
③ 흡수식 냉동기는 전력소비가 적고많고, 소음 및 진동이 작으며, 냉각탑의 용량도 커진다작아진다.
④ 냉동기 성적계수의 값이 크면 냉동능률이 좋은데, 동일 냉동기에서도
증발압력이 높을수록, 응축압력이 낮을수록 성적계수는 크게 된다.
⑤ 냉동기 성적계수가 높을수록 냉동효과가 뛰어난 것이므로 냉동기 성능이 우수하고, 에너지 효율이 좋아진 다. 압축식 냉동기가 흡수식 냉동기보다 성적계수가 크다작다.
⑥ 냉각탑은 급·배수관과 가깝고, 먼지와 매연이 적은 곳에 설치하며, 냉각탑 주위에는 벽을 설치하지 않는것이하는 것이 좋고, 직교류형 냉각탑은 위에서 물을 낙하시키고, 수평으로 공기를 흐르게 하여 접촉시키는 형식.
34. 신축공동주택의 자연 및 기계환기설비 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 자연환기설비는 설치되는 실의 바닥부터 수직으로 1.2m 이상의 높이에 설치하여야 하며,
2개 이상의 자연 환기설비를 상하로 설치하는 경우 1m 이상의 수직간격을 확보하여야 한다.
② 기계환기방법 중 제32종환기는 급기구와 배풍기를 이용하여 주방, 화장실 등에 사용한다.
③ 기계환기설비에서 발생하는 소음은 대표길이 1m에서 측정하여 40dB 이하가 되어야 하는 것이 원칙이다.
④ 에너지 절약을 위하여 폐열회수형 환기장치를 설치할 경우, 폐열회수형 환기장치의 유효환기량이 표시용 량의 9080% 이상이어야 한다.
⑤ 하나의 기계환기설비로 세대 내 2 이상의 실에 바깥공기를 공급할 경우의 필요환기량은 각 실에 필요한 환기량의 합계평균 이상이 되도록 하여야 한다.
⑥ 기계환기설비에서 환기설비의 정격풍량을 최소.적정.최대의 32단계 또는 그 이상으로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.
⑦ 기계환기설비에서 외부에 면하는 공기흡입구와 배기구는 교차오염을 방지할 수 있도록 1.5m 이상의 이격 거리를 확보하거나, 공기흡입구와 배기구의 방향이 서로 90°이상 되는 위치에 설치되어야 한다.
⑧ 신축 또는 리모델링하는 ‘30세대 이상의 공동주택, 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우 로서 주택이 30세대 이상인 건축물’ 중 어느 하나에 해당하는 신축공동주택은 시간당 0.5회 이상의 환기 가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 한다.
35. 전기설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 저압은 직류 1,5001,000v 이하, 교류는 1,0001,500v이하이고, 특별고압은 직류ㆍ교류 모두 7,0006,000v 초과.
② 전선에 흐르는 전류는 전압에 비례반비례하고, 전기저항에 반비례비례한다.
③ 인버터는 전력용 반도체소자의 스위칭 작용을 이용하여 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치를 말한 다.
배선중의 전력손실선로 저항의 발생 열은 전압강하의 제곱에 비례한다.
④ 부등률이 높 낮다는 것은 변압기를 잘 활용한다는 것으로 설비이용률이 높다는 말이다.
⑤ 분산형전원은 중앙급전 전원과 구분되는 것으로서 전력소비지역 부근에 분산하여 배치 가능한 전원을 말하며, 신ㆍ재생에너지 발전설비, 전기저장장치 등을 포함제외한다.
⑥ 분기회로 1개의 길이는 3040m 이하가 되게 하고, 분기 회로는 예비회로 포함하여 4020회선 이하가 되게 하며, 습기 있는 곳의 아웃렛(Outlet)은 별도같은 회로로 하며, 전등과 콘센트는 별도같은 회로를 원칙으로 한다.
⑦ 금속몰드공사는 철제 홈통의 바닥에 전선을 넣고 뚜껑을 덮는 배선방법으로 접속점이 없는 있는 절연전선을 사용하며, 주로 철근콘크리트 건물에서 기설치된 금속관 배선을 증설할 경우에 사용된다. 되지 않는다.
⑧ 경질비닐관공사는 절연성, 내식성이 뛰어나고, 중량이 가볍고 시공이 용이하고, 열에 약하고 강하고, 압력 및 충격 등 기계적 강도가 낮다 높다.
⑨ 가요전선관공사는 주름관 안에 전선을 넣는 공사로 콘크리트에 매입하면 않되며하고, 굴곡이 많아 금속관공 사를 하기 어려운 곳에 적합하다.
⑩ 라이팅덕트 플로어덕트공사는 덕트 본체에 실링이나 콘센트를 구성하여 사용하며, 벽면 조명등과 같은 광원을 이동시 킬 경우에 사용된다.
⑪ 직류용 전동기의 종류에는 복권전동기, 분권전동기, 직권전동기가 있다.10. 전기설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 저압은 직류 1,500 이하, 교류는 1,000이하이고, 특별고압은 직류ㆍ교류 모두 7,000 초과.
② 전선에 흐르는 전류는 전압에 비례반비례하고, 전기저항에 반비례비례한다.
③ 인버터는 전력용 반도체소자의 스위칭 작용을 이용하여 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치를 말한 다.
배선중의 전력손실선로 저항의 발생 열은 전압강하의 제곱에 비례한다.
④ 부등률이 높다는 것은 변압기를 잘 활용한다는 것으로 설비이용률이 높다는 말이다.
⑤ 분산형전원은 중앙급전 전원과 구분되는 것으로서 전력소비지역 부근에 분산하여 배치 가능한 전원을 말하며, 신ㆍ재생에너지 발전설비, 전기저장장치 등을 포함한다.
⑥ 분기회로 1개의 길이는 3040m 이하가 되게 하고, 분기 회로는 예비회로 포함하여 4020회선 이하가 되게 하며, 습기 있는 곳의 아웃렛(Outlet)은 별도같은 회로로 하며, 전등과 콘센트는 별도같은 회로를 원칙으로 한다.
⑦ 금속몰드공사는 철제 홈통의 바닥에 전선을 넣고 뚜껑을 덮는 배선방법으로 접속점이 없는 있는 절연전선을 사용하며, 주로 철근콘크리트 건물에서 기설치된 금속관 배선을 증설할 경우에 사용된다.
⑧ 경질비닐관공사는 절연성, 내식성이 뛰어나고, 중량이 가볍고 시공이 용이하고, 열에 약하고 강하고, 압력 및 충격 등 기계적 강도가 낮다 높다.
⑨ 가요전선관공사는 주름관 안에 전선을 넣는 공사로 콘크리트에 매입하면 않되며하고, 굴곡이 많아 금속관공 사를 하기 어려운 곳에 적합하다.
⑩ 라이팅덕트 플로어덕트공사는 덕트 본체에 실링이나 콘센트를 구성하여 사용하며, 벽면 조명등과 같은
광원을 이동시킬 경우에 사용된다.
⑪ 직류용전동기의 종류에는 복권전동기, 분권전동기, 직권전동기가 있다.
36. 방재 및 조명설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 피뢰설비는 낙뢰의 우려가 있는 건축물 또는 높이 20m 이상의 건축물에 설치하며, 돌침은 건축물의 맨 윗부분으로부터 25cm 이상 돌출시켜 설치한다.
② 피뢰설비의 인하도선을 대신하여 철골조의 철골구조물과 철근콘크리트조의 철근구조체 등을 사용하는 경우에는 전기적 연속성이 보장되어야 하며, 이 경우 전기적 연속성이 있다고 판단되기 위해서는 건축 물 금속 구조체의 최상단부와 지표레벨 사이의 전기저항이 0.2 Ω 이하이어야 한다.
③ 측면 낙뢰를 방지하기 위하여 높이가 60 50m을 초과하는 건축물 등에는 지면에서 건축물 높이의 4/5가 되는 지점부터 최상단부분까지의 측면에 수뢰부를 설치하여야 한다.
④ 지표레벨에서 최상단부의 높이가 150 180m을 초과하는 건축물은 120 150m 지점부터 최상단 부분까지의 측면에 수뢰부를 설치해야 한다.
⑤ 공동주택 전기자동차 충전시설은 주차단위구획을 50개 이상 갖춘 시설 중 공동주택인 100세대 이상의 아 파트에 설치하도록 한다.
⑥ 광속 광도는 광원에서 나오는 빛의 양을 말하고, 광도 광속은 광원에서 나오는 빛의 세기를 말한다.
⑦ 광원의 효율이 큰 순서는 나트륨등 > 메탈할라이트 > 형광등 > 수은등 > 할로겐등 > 백열등 순이다.
⑧ 감광보상률이란 조명기구를 사용함에 따라 작업면의 조도가 떨어지는데, 이를 예상하여 여유를 두는 것이고, 이것의 역수를 보수율라고 한다.
37. 엘리베이터에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 높이 31m을 초과하는 건축물에는 비상용 승강기를 추가로 설치하여야 하며, 비상용 승강기 승강로 구조 는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획하여야 하고, 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치한다.
② 직류 교류엘리베이터는 속도를 임의로 선택할 수 있고, 속도제어가 가능하고, 부하에 대한 속도변동이 없고, 승차감은 교류에 비해 좋고, 착상오차는 1mm 이하이고, 효율은 60~60%다.
③ 비상용 승강기의 승강장은 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연 난연재료로 하여야 하고, 채광 이 되는 창문은 있거나 없으나 예비전원에 의한 조명설비는 하여야 하며, 승강장의 바닥면적은 옥외에 승강장을 설치하는 경우를 제외하고 비상용 승강기 1대에 대하여 6 5m² 이상으로 하고, 피난층이 있는 승강장의 출입 구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리가 30 40m 이하이여야 한다.
④ 피난용 승강기 전용 예비전원은 정전시 피난용승강기, 기계실, 승강장 및 폐쇄회로 텔레비전 등의 설비를 작동할 수 있는 별도의 예비전원설비를 설치하여야 하고, 예비전원은 초고층 건축물의 경우에는 2 1시간 이상, 준초고층 건축물의 경우에는 1 30분 이상 작동이 가능한 용량이어야 한다.
⑤ 엘리베이터의 안전장치에서 과부하감지장치는 정격 적재하중을 초과하여 적재(승차) 시 경보가 울리고 도어가 열리는 장치, 전자-기계브레이크는 전자식으로 운전 중에는 항상 개방되어 있고 정지 시에 전원이 차단됨과 동시에 작동하는 장치이다.
⑥ 도어스위치는 카 도어 구동자치에 취부된 도어 안전장치로서 문이 완전히 닫혀야만 카를 출발시키는 장치,
문닫힘안전장치(세이프티슈)는 승강기 문에 승객 또는 물건이 끼었을 때 자동으로 다시 열리게 되어 있는 장치.
⑦ 리미트 스위치는 승강기가 최상층 이상 및 최하층 이하로 운행되지 않도록 엘리베이터의 초과운행을 방지 하여 주는 장치이다.
⑧ 조속기는 카의 속도가 정격속도의 1.3배를 넘을 경우에 과속스위치를 작동시켜 전자브레이크 동력을 끊음으로써 엘리베이터를 정지시키는 장치이다.
38. 지능형 홈네트워크설비 설치기준에 관한 내용으로 옳은 것은?
① 홈네트워크 기술에는 Home PNAㆍ전력선 통신ㆍ이더넷ㆍIEEE 1394인 유선 무선기술과 Home RFㆍ Bluetoothㆍ무선 LANㆍZigBeeㆍWiFi인 무선 유선기술이 있다.
② 홈네트워크장비 종류: 홈게이트웨이, 세대단말기, 단지네트워크장비, 단지서버 . ↔ 원격.감지.시스템
③ 전유부분에 설치되어 세대 내에서 사용되는 홈네트워크사용기기들을 유무선 네트워크로 연결하고 세대망 과 단지망 혹은 통신사의 기간망을 상호 접속하는 장치를 홈게이트웨이 단지네트워크장비라고 한다.
④ 세대내 홈게이트웨이와 단지서버 간의 통신 및 보안을 수행하는 장비로서, 백본(back-bone), 방화벽 (Fire Wall), 워크그룹스위치 등 단지망을 구성하는 장비를 단지 네트워크장비 홈게이트웨이라고 한다.
⑤ 통신용 파이프 샤프트 및 통신단자함을 설치하기 위한 공간를 통신배관실이라고 한다.
⑥ 국선ㆍ국선단자함 또는 국선배선반과 초고속통신망장비, 이동통신망장비 등 각종 구내통신선로설비 및 구내용 이동통신설비를 설치하기 위한 공간을 집중구내통신실(MDF)이라고 한다.
39. 지능형 홈네트워크설비 설치 및 기술기준에 관한 내용으로 옳은 것은?
① 홈게이트웨이는 세대단자함에 설치하거나 세대단말기 통신배관실에 포함하여 설치할 수 있다.
② 단지네트워크장비는 집중구내통신실 또는 통신배관실 단지서버실에 설치해야 한다.
③ 단지서버는 집중구내통신실 또는 방재실 통신배관실에 설치할 수 있으며, 상온ㆍ상습인 곳에 설치하여야 한다.
④ 무인택배함의 설치수량은 소형주택의 경우 세대수의 약 10~15% 15-20% 정도로 설치할 것을 권장한다.
⑤ 통신배관실의 출입문은 폭 0.7 유0.6미터, 높이 1.8 2.1미터 이상(문틀의 내측 외측치수)이어야 하며, 잠금장치
⑥ 통신배관실은 외부의 청소 등에 의한 먼지, 물 등이 들어오지 않도록 50mm 100mm 이상의 문턱을 설치하여야 하지만, 차수판 또는 차수막을 설치하는 때에는 그러하지 아니하다.
⑦ 홈네트워크 기기는 하자담보기간 사용기간과 내구연한을 표시하여야 한다.
⑧ 홈네트워크 기기의 예비부품은 5% 이상 5년간 확보할 것을 권장한다.
⑨ 전자출입시스템은 접지단자는 내부 외부에 설치하여야 하고, 강우를 고려하여 설계하거나 강우에 대비한 차단 설비(날개벽, 차양 등)를 설치하여야 한다.
40. 건축물의 에너지절약설계기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 재생 산에너지에는 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 바이오에너지, 폐기물에너지 등이며,
신 재생 에너지에는 수소에너지, 연료전지, 석탄을 액화ㆍ가스화한 에너지 등이 있다.
② BEMS란 정보통신과 에너지기술을 융합ㆍ활용하여 건물에 최적의 환경을 제공하고 에너지를 효율적으로 관리하는 시스템을 말한다.
③ 건축부문의 권장사항에서 거실의 층고 및 반자높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 한 낮게 높게 한다.
④ 건축부문의 권장사항에서 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능 한 한 작게 크게 한다.
⑤ 기밀 및 결로방지 등을 위한 조치로 벽체 내부의 결로를 방지하기 위하여 단열재의 실내측 실외측에 방습층을 설치한다.
⑥ 기밀 및 결로방지 등을 위한 조치로 단열재의 이음부는 최대한 밀착하여 시공하거나 2장을 엇갈리게 시공 하고, 알루미늄박 또는 플라스틱계 필름 등을 사용하는 방습층의 이음부는 100 50mm 이상 중첩하고 내습성 테이프 등으로 기밀하게 마감한다.
⑦ 비례제어운전은 기기의 출력값과 목표값의 편차에 비례하여 입력량을 조절하여 최적운전상태를 유지할 수 있도록 운전하는 방식이다.
⑧ 공동주택의 에너지절약 방법으로 역률개선용 커패시터(콘덴서)는 역률을 개선하기 위하여 변압기 또는 전동기 등에 병렬 직렬로 설치하는 하며, 집합 설치하는 경우에는 역률자동조절장치를 설치하고, 옥외등은 고 효율제품인 LED 백열등을 사용한다.
⑨ 이코노마이저시스템은 중간기 또는 동계에 발생하는 냉방부하를 실내기준온도보다 낮은 높은 도입외기에 의하 여 제거 또는 감소시키는 시스템을 말한다.
⑩ 중앙집중식 냉ㆍ난방설비는 건축물의 전부 또는 냉ㆍ난방 면적의 60% 이상을 냉방 또는 난방함에 있어 해당 공간에 순환펌프, 증기난방설비 등을 이용하여 열원 등을 공급하는 설비를 말한다.
⑪ 기계환기시설을 사용하여야 하는 지하주차장의 환기용 팬은 대수제어 또는 풍량조절(가변익, 가변속도),
일산화탄소의 농도에 의한 자동제어 등의 에너지절약적 제어방식을 도입한다.