준비작동식밸브 교체 작업 ㅋㅋㅋ 계획처럼 되지 않아서 공사업체 하루가 준비작동식밸브 교체 끝.....
준비작동식밸브 교체작업 천천히 해야 합니다.
1. 준비작동식밸브 1차측 밸브 완벽하게 차단되면 작업 계획처럼 진행 할 수 있습니다. 만약에 준비작동식밸브 1차측 밸브 완벽하게 차단되지 않으면 헬 작업 시작입니다.
2. 준비작동식밸브 교체 할 때
-수신기 작동 정지시킴
-수신기 있는 펌프 정지 시킴
-소방펌프 판넬 자동 위치에서 수동으로 변경 ( 오작동 할 수 있기 때문에 완벽하게 해야 함)
***** 준비작동식밸브 1차측 폐쇄가 완벽할 때
3. 준비작동식밸브 1차측 폐쇄 문제가 발생하면...
-소방펌프가 있는 곳에 물 공급 라인 차단
-고가수조 있으면 고가수조 물공급 차단 ( 왜 차단을 하는 이유는 고가수조 소방배관 밸브 완벽하게 차단되지 않으면 물공급 밸브 개방되어 있으면 계속 물공급 되기 때문에)
-고가수조 소방배관 밸브 차단
-소방펌프실에 있는 스프링클러 체크 밸브 개방 물퇴수 시작....
-준비작동식 밸브 분해 전에 다시 준비작동식밸브 1차측 파이프렌치 다시 CLOSE 행동 할 것
-준비작동식 밸브 분해는 물 퇴수 후 1시간~1시간 30분 사이에 시작 합니다.
-준비작동식 밸브 분해 할 때 미세하게 물 분출 있을 수 있음
-하지만 준비작동식 밸브 1차측보다 배관쪽이 물 퇴수 자연스럽게 내려가기 때문에 준비작동식밸브 1차측으로 물이 나오지 않음 참 신기함 경험...
4. 준비작동식 밸브 교체 임시 완료
- 소방펌프실 있는 스프링클러 체크밸브 정상복귀 시킴 물퇴수 중지
- 소방펌프가 있는 곳에 물 공급 라인 정상복귀 함
- 고가수조 물공급 정상으로 전환
- 고가수조 소방배관 밸브 개방 (천천히 해방 할 것 하지만 고가수조 높이 때문에 물이 바로 배관속으로 내려감 : 소리 큼)
- 소방펌프실에 있는 스프링클러 충압펌프 자동으로 변경(준비작동식밸브 설치 팀에 충압펌프 작동시킴 보고하고 작업 시작할 것)
- 수신기 스프링클러 충압펌프 자동으로 변경
- 스프링클러 충압펌프 작동시작(5분~10분정도 있으면 펌프 작동 중지 됨)
5.준비작동식 밸브 교체 완료
- 소방펌프 판넬 수동위치에서 자동위치 변경
- 수신기 있는 펌프 정상 복귀
- 수신기 정상 작동 시킴
결론: 완벽한 계획도 현장상황에 때라 변경 될 수 있음... 순리에 맞추어서 작업을 해야 완벽하게 작업을 할 수 있음
추신 준비작동식밸브 구형이기 때문에 3~4명 있어야 작업을 안전하게 할 수 있을 것 같네요......