"단순 균열인가? 4대 강 속도전에 따른 부실공사인가?"
상주보에 누수 현상이 발생한 데 이어 구미보도 콘크리트 구조물의 이음부에 균열이 생겼다.
대구경북녹색연합은 27일 구미시 해평면 낙동강사업 30공구 구미보 수문의 하류쪽 강바닥 일부가 침하되면서 콘크리트 이음 부분이 10㎝가량 벌어졌다며 부실공사 의혹을 주장했다.
균열이 생긴 곳은 구미보의 본체에서 별도로 설계된 용꼬리 부분으로, 수문 왼쪽의 콘크리트 구조물이다. 높이 7m 가량인 이 구조물은 아래쪽은 2㎝가량 벌어져 있으나 위쪽은 10㎝가량 벌어져 있는 것으로 나타났다.
전문가들은 구미보 구조물의 균열에 대해 보의 밑다짐공(근고공) 설계가 잘못된 것이 주 원인이라는 입장.
27일 구미보 현장을 둘러본 박창근 관동대 토목공학과 교수는 "고정보 균열의 원인은 보의 밑다짐공에 매트리스 개비온(사각형 돌망태)을 설계해 사용했기 때문"이라고 주장했다.
박 교수는 "보 아래 부분은 폭포처럼 떨어지는 빠른 물살로 땅이 깊게 파이기 때문에 낙차와 유속을 줄이는 콘크리트 판 구조물을 설치해야 하는데 사각형 돌망태를 사용했다. 구미보보다 작은 일반 보에도 콘크리트 판 구조물을 놓는 것이 일반적이다"고 설명했다. 그는 "돌망태는 틈사이로 물이 빠져 흐르면서 하천 바닥을 침식시킨다. 특히 구미보 주변 하천 바닥은 사질토양이라서 강바닥이 물에 쓸려 내려갈 위험성이 더 높은 지역인데도 이를 무시하고 밑다짐공을 설계한 것이다"고 말했다.
대구경북녹색연합 이재혁 운영위원장은 "시공뿐만 아니라 설계단계에서 절차상의 문제가 있었다. 보의 디자인이나 설계가 완전히 갖춰져 있지 않은 상태에서 공사를 발주하는 등 이미 부실공사가 예견돼 있었다"고 지적했다.
이 단체의 황인철 팀장은 "지난 10월 25일 촬영한 사진에서도 이미 이음새가 벌어지고 있었던 것이 확인된 것으로 보아 부실 설계가 분명하다"며 "4대강 사업이 속도전에 쫓겨 이뤄지다 보니 이러한 폐해가 발생하고 있다. 이 사업으로 건설된 보의 안전성에 대한 정밀진단을 우선해야 재앙을 막을 수 있다"고 강조했다.
포스코건설 관계자는 "수문 앞바닥에 돌망태가 부족해 보강공사를 벌이고 있으며 이 과정에서 조형물의 이음부가 벌어진 것 같다"며 "이음부를 원래 신축성이 있도록 설계했기 때문에 바닥 토공작업을 마무리하면서 원상복구할 것이다"고 해명했다.
한편 지난 10월 15일 시민에게 개방행사를 한 뒤 이달 말 완공을 앞두고 있다.
구미`전병용기자 yong126@msnet.co.kr
서광호기자 kozmo@msnet.co.kr |