콘크리트 재령 7일 강도로 28일 압축강도를 추정하는 추정식중, 일본건축학회에서 제안한 식에대한 설명입니다.
국내 기술표준원에서는
재령 7일의 콘크리트 압축강도로 재령 28일의 강도를 추정하는 식은 경험식으로 각종 연
구논문 또는 콘크리트공학교재 등에 제안이 되어 있으나 공식적으로 적용하는 계산식은 없
습니다.
참고로 알려드리면
- 콘크리트 강도 증진은 시멘트의 수화속도에 따라 달라지며, 시판되고 있는 시멘트의 경
화 속도는 일정치 않습니다. 그리고 재령 1~7. 재령7~14일의 강도 증진이 급격하고 재
령 일년까지도 강도의 증진이 이루어지고 있기 때문에 재령7일로부터 28일강도를 예측하
는 것은 쉽지 않음.
- 세계 각국에서 추정공식을 참고로 사용하는 예가 있으나 규격적으로 적용하지는 않고 있
음.
◎ 각국의 추정공식(추천 수준)
- 영국
28일 강도는 7일 강도의 1.3~1.7배(cube mold 기준)
- 미국 (ASTM C 917-80)
28일 강도는 7일 강도의 1.32정도(확률 57%수준)
- 독일
다음의 두식 범위 안에 있다고 소개함(X; 재령7일강도)
재령28일 = 1.4X + 1.0 (MPa)
재령28일 = 1.7X + 5.9(MPa)
- 국내 소개식
충분하지는 않음을 전제로 최신 콘크리트 공학(편저: 콘크리트학회)에서 다음의 공식을
제안하고 있는 공식(비공식적임)
재령28일 강도 = X + 8√X
(X ; 재령7일강도)