안녕하세요? 예스온 난방입니다.추석연휴 잘 보내세요~~
오늘 현장은 오래된 주택으로 곧 재개발 지역이라 바닥난방이 안되는 격자무늬 합판 거실 바닥, 그리고 누수가 진행 중인 냉온 수관, 그리고 누수가 의심되는 난방 배관 교체를 위한 기존 바닥 덧 시공이 가능한 건식 난방과 장판을 시공하는 현장입니다.
먼저 냉온수관 배관 교체공사를 협력사인 설비업체에 부탁하면서 위와 같은 방법을 요청드렸고
아래 사진처럼 방 2개 문틀 앞으로 지나가고 있다.
사실 냉온수관은 바닥으로 매립하든지 2개의 방 벽체로 돌고 돌아야 하건만 이렇게 노출되면 각방에서 나오는 난방 배관을 문틀 입구에서 부분적으로는 매립해 주셔야 합니다.
오늘 현장의 악전고투 부분 거실 중앙 부위에서 화장실 입구 라인 쪽이 완전 푹 내려갔고 그 이유는 거실 합판 부분 아래가
비어 있고 지지대가 습기 등으로 내려앉은 상태
1차 벽돌로 온수패널의 최소 지지를 만들고
모르타르 2포를 부어 기본적인 지지를 만들어 주고
다시 1mm 강판을 놓고 그 위에 건식 난방 온수패널을 시공 후 난방 배관을 돌린 다음
온수패널 위에 다시 몰탈 2포를 쏟아부어 재차 지지 바닥을 만들고 그 위에 다시 강판을 놓고
이제야 원래대로 건식 난방 온수패널 위에 1mm 강판을 덮는다
서울에 계신 사위분의 처가댁 공사 의뢰인데 그분이 이렇게 하라고 요청한 게 아닙니다.
어떤 현장이든, 어떤 상황이든 꿀렁임과 꺼짐 없는 건식 난방을 시공해야 한다는 예스 온난방 전문 시공팀의 자존심입니다.
꿀렁임과 꺼짐! 어쨌든 잡고야 만다!!_
거실과 연결된 화장실 앞과 화장실 옆방 앞 부위 보강은 마무리되었고 그 외 거실과 연결된 안방, 주방, 중간방 그리고 거실 주 출입구 앞이 모두 합판 바닥상태가 부실하여 모두 2~3겹으로 강판을 보강하였으니 이 부분은 실질적으로 강판 4~5mm 두께가 깔리도록 보강이 된 셈이다.
건식 난방 시공을 하기 위한 제1기본 바닥 평탄도
오늘 현장은 이 조건을 예스온 난방이 만들어 가면서 시공한 현장입니다.
예스온 건식 난방은 기존 구옥에 시공을 의뢰하신 분의 약간의 편의 제공을 하기 위해서 냉장고(공사 시 내용물을 잠시 빼 주시면 됩니다), 스탠드형 에어컨은 그대로 두시고 진행이 가능하나 여타 가전, 가구, 침대, 농 등은 모두 비운 상태여야 합니다.
15A 배관용 분배기 교체가 얼마 되지 않았지만 새로 돌린 내경 12A 용 난방 배관을 이음 없이 직결시키고
냉온수 배관과 위치 문제로 내경 12mm 용 전용 새 분배기로 설치 후 에어 제거 후 누수, 난 방 기능을 확인합니다.
기거하시는 분의 요청에 따라 안방 농은 그대로 둔 채로 시공을 하였는데 이는 농의 문이나 아랫단 서랍이 건식 난방과 장판 두께의 합보다 높아 개폐의 문제가 없을 때만 가능합니다.
예스온난방은 공사가 용이하고 편한 현장, 속된 말로 몸 덜 쓰고 돈 되는 현장 만을 추구하지 않습니다.
SINCE2012, 제대로 된 자재를 사용하여 14년을 함께 해 온 전문 시공 팀원들 모두가 현장 감리의 정신 상태로
공사에 임하고 있습니다.
거실 대형 냉장고 도 이동하면서 아래까지 높이를 맞춰 시공이 되었고
보강,....,... 보강한 화장실과 작은방 앞의 건식 난방 시공이 완료되어 기울기가 100%는 아니더라도 예스온 난방의 전문 시공팀의 자존심 정도는 회복되었다고 판단되는 상태가 되었습니다.
건식 난방 공사 다음날 장판 시공 현장은 슬라이드로 보실 수 있습니다,
〈공사 요약〉
▣공사명 : 대구광역시 신천 4동 구옥 주택 건식 난방 + 장판 설치공사
▣공사 제품 : 예스 온 건식 난방 25A 공법( 26mm ) +3.2T 장판 = 시공 두께 합계 약 4cm
▣ 시공면적 : 건식 난방, 장판 각각 약 23.5평
▣ 현장 특이점 : 비 난방 거실 격자 합판 지지 부실과 기울기로 모르타르 4포 외 강판 보강, 방문 하단 절단
▣시공팀 : 예스온 본사 건식 난방 3인, 장판 시공팀 2인
▣ 공사일/장소 : 2026년 9월 17~18일
동부로30길
대구광역시 동구 신천동