Y / 델타 / V 결선 시
(자기용량/ 부하용량) 식이 있잖아요? 그런데 여기서 자기용량이라는 게 결선에 사용된 단권변압기 모두 합친 용량을 의미하는 건가요? (예를 들어, y 결선이면 단권 3대가 이용되니 3대 합친 자기용량, V결선은 2대니 2대 합친 자기용량이 부자고승으로 구하는 용량인가요?..)
52번 문제에서 . 단권변압기 2대를 V결선하여 선로 전압 3000V를 3300V로 승압하여 300kVA의 부하에 전력을 공급하려고 한다. 단권 변압기 1대의 자기 용량은 몇 kVA인가? 라고 물었습니다.
기존에 외웠던 자기/부하 (부자고승) 식을 활용하면
2(Vh-Vl) / (루트3 * Vh) 에 대입을 해서 계산해보면 자기용량이 31.49 (답의 2배) 가 나옵니다.
원장님은 해당 강의 영상에서 분모에 곱하기 2를 빼고 (Vh-Vl) / (루트3 * Vh) 로 알려주시는데요, 이유가 궁금합니다.
1대 용량이라서 2를 빼고 계산한 건가요?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
2를 곱한것은 2대 전체의 용량을 의미하며
문제에서 1대의 용량을 물었으므로 2를 곱하지 않고 풀이한 것입니다.