[실기] 다산교재 기출문제집 COS 스위치 정격전압 질문요~~!ㅎㅎ
충만램넌 추천 0 조회 349 14.06.13 20:08 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.06.13 22:15

    첫댓글 답변드립니다

    cos 의 정격전압은 25.8 kv입니다...

  • 작성자 14.06.13 22:45

    감사드립니다.^^

  • 14.06.15 10:31

    사진속의 문제경우연 25kv 인데요??

  • 14.06.15 14:09

    @젠틀맨 답변드립니다..

    물론 도면에주어진 경우는, 주어진값을 우선하지만 현재 문제에 아무런 조건도 명시되어있지않습니다..

    하여 통상 22.9kv에서의 cos의 정격전압은 25.8kv/100A이며 오타인 것으로 사료됩니다...

  • 14.06.16 17:10

    @능력짜 능력짜님!!

    다산과년도 인강에서 이재현원장님께서는 한번은 25, 또 한번은 25.8이라고 답해주셨습니다

    방금 최종신 원장님 말로는 퓨즈 차단기는 25.8, cos는 25라고 합니다 내선규정 내용이랍니다

    다른 곳에서도 이것에 대해 혼선이 있는 듯 합니다.

    전기 내선규정은 인터넷에 있나요??

  • 14.06.16 17:16

    @젠틀맨 답변드리기에 앞서, 정확한답을 전달해드리지 못한점 죄송합니다..

    저역시 10년이후 개정내선규정판 책을 보고 답변을 드렸는데.. 전문가분들께서 25kv라고 하시니 송구스럽습니다..

    하지만 제 소견으로는 모든 기기들의 정격은 해당 사용전압에 맞게 제조됩니다

    통상 22.9kv용 cos. IS ASS PF DS 모두 25.8kv 이라 사료됩니다..

    제소견일뿐 개의치마시고 교수님들 말씀으로 외워주시면 될 것같습니다..

    다시한번 죄송하다는 말씀드립니다...

  • 14.06.16 17:18

    @젠틀맨 전기내선규정은 인터넷에서 찾아보실수 없습니다

    따로 구매를 해주시는 것이좋으나 그 양이방대하기때문에

    통상 자세히나와있는 법령으로 설비기술기준 책을 하나사시는 것이 좋습니다

  • 14.06.16 17:19

    @능력짜 답변 감사합니다^^

  • 14.06.17 22:21

    @능력짜 수도권 다른학원 원장님 두분은

    25.8kv라고 답해주셨습니다

    감사합니다^^

  • 14.06.16 17:18

    아닙니다

    두분 교수님도 서로 엇갈립니다

    다른 곳에서도 혼선이 있습니다ㅜ

    최신 내선규정은 어디서 확인하나요??ㅜ

  • 14.06.16 17:21

    인터넷에서 손쉽게 책으로 개정판을 살수 있습니다

    개정판을 사셔야합니다...