이번 18년 1회차에서.
1번 과년도문제 왼쪽 210 110들어올때 AB BC AC전압구하라.
(1)AB는 110-(0.04(저항0.04였나)*60 - 0.04*4) 방향 다르므로 +해주려고
(2)BC는 110-(0.04*4 + 0.04*64) 방향같으니까 빼주려고
(3)AC는 210-(0.04*60 +0.04*64) 했습니다.
2번 과년도문제?(똑같은건 없지만 비슷한이론으로 풀기) 델타-> V결선 동손비율
(1)문제
어쩌구저저구해서 /3하니까 53. 몇 나왔던거 같았는데
그래서 53.몇으로 했는데
과년도에서도 꼭 변압기 용량 문제풀때 어떤건 계산 어떤건 표준으로 하던데
도대체 기준이 뭔가요? 무조건 표준으로 할까봐요. 표준으로 75kVA가 정답이라는거 같던데...
(2)문제 V결선으로 할떄 용량도 P=루트3 53.몇으로했는데 여기에 표준용량으로 하나요?
앞으로 이런 변압기용량문제 나오면 무조건 표준으로 산정하고 표준기준으로 풀까요?
(3) 델타동손/V동손구하라. 답이 0.5 1.5 0.33 갈리는데
과년도로하면 3/2/3해서 0.5가 답이였던거같고,
과부하율로풀어도 (1 / 1.73)^2 * 3/2 로 0.5가 답인거같은데 0.33은 다들 과부하율만 제곱했더라구요.
저는 단순하게 동손이네? 저항손이지 3I^2R / 2I^2R = 1.5나와서 틀린거 같네요.. ㅠㅠ
바보.. 지금생각해보니 당연히 양쪽 I가 다른데 어찌 저렇게 구해서 I가 약분될수있는지.. 지금생각해보니 정리가 되네요.
3번 과년도문제 전력퓨즈역활
부하전류 통전 이상전류시 용단되어 차단이라 썼는데.
4번 신출 간선설계시 주요사항
헛소리썼는데 대충 기억나는게
1. 간선의 굵기 선정
2. 배선용차단기까지의 거리
3. 인축사고 안나게끔 감독관리
4. 분기회로수
5. ??
이런식으로 대충 5개썼습니다... 부분들어갈 수 있을까요?
5번 신출 TN-S-C였나? C-S? 공사기사문제라길래 완전 처음보는건데 그냥 기호따라서 그려서 왼쪽상자의 접점이 하나가 중성선으로가고 하나가 PEN으로 갔네요.. ㅠㅠ 틀린듯
6번 과년도문제 단상3선식 단면적, 후강, 부하표그리기
(1) 부하큰 A기준 5000인가 그랬던거로 기억, 그걸로 해서 정답은 25미리미터스케어 나온거같고
(2) 후강전선관.. 이거 과년도던데 순간 기억안나서 그 후강전선관은 전선의 48퍼로한다인가 그랬는데
순간 문제를 잘못이해했는지.. 0.48을 그 파이/4 D^2에다 안곱하고 오른쪽에 곱해서 틀렸네요 ㅠㅠ 00년도 과년도던데.. 00년도 안봐서
(3) 신출 AF AT선정하여라. 처음보는 문제여서 그냥 부하중 제일큰 50AF 20AT 썼던거 같았습니다.
(4) 부하연결하기. 연결 다 잘했고 NT에 3종접지 표시했는데 N선을 NT에 연결을 안했어요... 아..
(5) 불평형율. 자세한건 생략 정답
7번 과년도문제?(완전같진 않고 비슷한이론으로 풀기) 1차 6000V 권수비 30짜리 변압기에 부하에 몇짜리 걸려있다 2차전압 1차전류 용량구하라였던거같은데
(1) 당연히 200V
(2) 저는 고민좀하다 3상인거같아서, 부하 P에다가 루트3 200 나눠서 전류 구한다음에 권수비 30으로 나눴는데
다들 단상이라고 하더라구요. 그래서 틀린거 같아요. 도대체 단상 3상 기준이 뭔가요? 과년도 풀때도
이런 비슷한 문제에서 문제생겼었던거 같았는데.
(3) 그 3상이라고 생각했으니까 루트3 VI 했는데 틀린듯...
8번 과년도문제 MC동작할때 X꺼지고 계속동작하게하여라
MC자기유지걸고 왼쪽에 MC-B접점넣고
아 근데 이거 궁금한게 왼쪽 X위에 T랑 연결하고 접점위에 MC비접점연결하고 그 위에 PB스위치하고 그오른쪽에 X자기유지
맨 오른쪽에 MC와 T연결하고 T오른쪽에 MC자기유지로 했는데 틀린가요?
9번 과년도문제 CT사용중 2차측 개방해선 안되는 이유와 PT CT로 3상전선 VS AS연결하기
(1) 개방시 1차전류가 모두 여자전류되서 CT소손
(2) 하.. 틀렸습니다 ㅠㅠ. 궁금한게 퓨즈가 배전반처럼생긴퓨즈가 있고 컷아웃스위치처럼하는 퓨즈 기호가있는데
뭔 차인가요? 2차 중선선에 퓨즈안하고 3종인지 몰랐네요... 어떨땐 2종하던거같던데 뭐지
10번 과년도문제
(1)큐비클에 고압반4면 저압반2면이 있다 해당기기와 명칭을 써라
답란6개길래 순간 LA+퓨즈 , MOF, 이런식으로 해야되는건지 그냥 같은건 같은거끼리 묶는지 몰라서,
피뢰기, 전력수급용계기용변성기, 변압기(동력,??용)
컷아웃스위치(전력퓨즈), 기중차단기, 배선용차단기
이렇게 썼는데 틀린거죠?
(2) 각 1,2,3번 기호의 정격전압과 정격전류를 구하라
저는 정격전압쓰라는 말 못봐서.. 정격전압 못썼네요.. 다 외우고 있었는데 22.9기준으로 차단기는 25.8 피뢰기는 18 컷아웃스위치는 25... 정격전압쓰라는말이 있었나요?? 젠장.. ㅠㅠ
(3) ACB MCCB AF AT산정
과년도와 용량이 바뀌어서 일단 I구한다음에 AF AT를 찍었습니다. 뭐라찍었는지 기억이 안나네요..
ACB 850AF 800AT
MCCB 450AF 400AT였나 이런식으로 50차이나게 썼습니다.
(아 그리고 ??AF ??AT라고 썼는데 이것도 되나요?)
11번 신출(필기내용) 송전계통 이상전압
이상전압? 뇌서지인가? 피뢰기설치 피뢰침설치 이런거 소설로 쓰려다가 왜 그랬는지.
굵은전선 복도체 가선금구류 개선 이딴거 썼네요.. 걍 틀린듯.
12번 감리
전기시공자는 뭐 시공장소에 항상구비될 서류였나. 기억도 안납니다. 빈칸... 소설쓸껄.
13번 과년도문제 전등 가닥수
그림그려서 23222나왔던거 같았습니다. 맞았을듯.
14번 신출(실기기본이론) 전선 단면적구하기
온도가 1000이고 고장전류 10000 시간 0.5였던거로 기억
1000=0.008(10000/A)^2*0.5로
A= 10000 / 루트1000/(0.008*0.5) 이렇게해서 20.몇나와서 공칭단면적 25미리미터스퀘어라고 답했습니다.
15번 과년도문제 기준용량 차단용량구하기.
아.. 이건 과년도풀면서도 말많고 궁금했던건데 이게 나왔네요..
%임피던스 58.6이였나 주어지고 6000V이고 고장전류 5000A 였나 그랬을텐데
(1) 기준용량 %임피던스 주어줬길래 %임피던스기준으로 고장전류 곱해서 구했습니다.
(2) 차단용량 %임피던스 주어줬길래 100/%임피던스 * 기준용량 했는데
이거 루트3 * 차단기공칭전압 * 차단기고장전류 이게답이죠? 이거 2중하나 뭘까했는데 %임피주니까 임피가 기준이지해서 했는데..
도대체. 퍼센트임피던스줘도 뭐가 기준이되나요?
단락용량 = 루트3 VI(s)
차단용량 = 루트3 V(n차단기)I(s) , 100/퍼임피 * 기준용량
도대체 뭐가 기준이되는건지 참.. 모르겠네요.
일단 차단용량구하라는 당연히 차단기의 용량일테니 2번째거
단락용량구하라하면 단락용량으로하긴하는데
차단용량구할때 항상 저 2개가 문제가 되네요.
16번 과년도문제 무접점회로로 하여라
저는 그냥 A B C 라고 적고 A B AND로 묶고 C에 Not 그려서 연결하고 OR로 묶어서 출력했는데
꼭 A에 X1 B에 X2 C에 X3 AB에 X4 적어야하나요? 어차피 같은거 아닌가요?
00과년도 안본게 한이네요.. 00과년도만 봤었어도 CT PT결선 맞추고
후강전선관맞추고 합격했을텐데... 하. 아는내용인데도 문제 잘못본 정격전압 못써서 틀리고
어쨌든 저는 이렇게 했는데 저는 답없죠..? 불합같네요.. 후강전선관 CT PT 큐비클 에서의 실수가 컸네요... 00년도만 봤었어도 ...
이번에 문제가 말이 많았던게. 논란이 됬었던 문제에서만 죄다 골라서 나왔네요.
참나. AF AT도 그렇고 단상3상도 그렇고 변압기 표준용량이냐 계산식이냐도 그렇고
차단용량 %임피던스냐 차단기기준이냐도 그렇고
이거 개선안되나요? 문제에 조건을 좀 줘야지 그냥 달랑 문제줘 놓고 풀라니 말이나 됩니까.
뭔가 제 답들은 자꾸 2프로 부족하게 적어서 다 틀렸네요.
이번 시험을 통해 뭐가 문제인지 알았어요.
시간 막 1시간 남던데. 그냥 나오지말고 한번 확인했어야 했는데...
어쨌든 00년도도 봤어야했는데 이게 제일 후회였습니다.
그리고 시간많이 남던데 그냥 시간은 끝까지 무조건 쓰는게 답인거 같습니다.
아.. 이번회차 무조건 합격으로 공부했는데 2달동안 시간만 버리게 생겼네요.... 짜증난다.
첫댓글 고생하셨습니다..
😀
전 망했습니다 실수한것도 있어서
저도요 답이 맞아도 계산식이 틀려서 틀리고 도면은 도면대로 ㅎㅎㅎ 웃을 수 밖에요
게다가 2회는 접수 못 할 수도 있고 10월에 보아야 할듯 공부할 시간은 많이주네요 (공단의 배려심?)
1번문제 110v 인가요?? 다른데보면 100v 라는 분도 있고 110v 있고 어느게 맞는거죠?? 저는 110v 로 했는데 다른 분들 100v로 한거보고 틀린줄알았는데 ..
100,200V 입니다
과년도에 문제가 200 100이였고 이번문제는 왼쪽보니 220 110인가로 되어있었던거 같았는데.
여튼 자세히는 기억안나고 어쨌든 문제상 왼쪽 전압으로 했습니다.
15번 차단용량 멀로 구하는지 정확히 알려드릴게요. 두가지 방법으로 해보고 더 큰값이 기준이기 때문에 더 큰값이 나오는 식으로 계산하시면 되요.
저랑 거의 똑같이 쓰셨네요 이상전압 대책 빼고는... 이상전압 대책으로 중성점 접지 피뢰기 설치 차폐선 설치 이렇게 썻는데 틀렸겠죠... 처음에 피뢰침 설치했다가 차폐선 설치로 바꿨는데.