원장님~ 제가 정리한 건데 밑에 내용으로 답안 작성해도 되는건가요? ① 수신기 연동정지 ② 축적ㆍ비축적 선택스위치를 비축적 위치로 전환 ③ 비상방송설비 연동 ④ 동작시험스위치 누름 ⑤ 회로선택스위치로 회로선택 한다. ⑥ 비상방송설비의 화재표시등, 지구표시등, 음향장치 등의 작동 확인 ⑦ 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이내인지 확인한다. ⑧ 우선경보방식인 경우 적합여부를 확인한다. ⑨ 수신기를 복구한다. ⑩ 비상방송설비를 복구한다.
첫댓글 주경종 소리를 확인한다가 아닌
주경종을 작동이라고 하였으므로 (주경종을 연동하여)라는 말이 전제되어 있는 것이고 틀린 문장은 아니라는 생각입니다
그러나 말씀대로 삽입하면 더 좋을 것 같습니다
원장님~ 제가 정리한 건데 밑에 내용으로 답안 작성해도 되는건가요?
① 수신기 연동정지
② 축적ㆍ비축적 선택스위치를 비축적 위치로 전환
③ 비상방송설비 연동
④ 동작시험스위치 누름
⑤ 회로선택스위치로 회로선택 한다.
⑥ 비상방송설비의 화재표시등, 지구표시등, 음향장치 등의 작동 확인
⑦ 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이내인지 확인한다.
⑧ 우선경보방식인 경우 적합여부를 확인한다.
⑨ 수신기를 복구한다.
⑩ 비상방송설비를 복구한다.
점검 전 주경종 정지 잡아두고 화재신호시(문제에선 예를들어 감지기 신호)새로운 화재신호가 수신되면 주경종이 다시 울리도록 되어있습니다. 주경종 정지가 자동으로 풀려 연동되는 것입니다(수신기 형식승인 관련 내용 있던걸로 기억)