안녕하세요
전동기의 정격, 전동기의 출력, 전동기의 입력전력, 출력전력 등의 개념에 대해서 헷갈려 질문을 드립니다
문제에서 전동기의 정격은 10마력(7460W), 전동기의 입력전력은 9200W, 출력전력은 7773W 라고 합니다
그런데 여기서 전동기의 입력전력과 정격(10마력) 이 다른 이유는 무엇인가요?
정격과 다른 전력을 입력했다고 받아들이면 될까요?
첫댓글 전동기의 정격은 출력을 기준으로 합니다.전동기에서 실제 부하에 가해지는 출력입니다.입력이라는 것은 전동기에 가하는 입력 전력입니다.전동기의 효율도 있고, 그 내부의 손실도 있기 때문에 입력과 출력은 다를수밖에 없습니다.
답, 감사합니다. 그럼 정격과 실제 출력이 차이가 나는 것은 왜 그런가요? 문제에서 정격은 7460w인데, 실제 출력은 7773.4W입니다. 처음에 계자 전류와 전기자 전류를 구할 때는 정격전압을 통해서 구했는데요 차이가 나는 이유는 무엇인가요?
첫댓글 전동기의 정격은 출력을 기준으로 합니다.
전동기에서 실제 부하에 가해지는 출력입니다.
입력이라는 것은 전동기에 가하는 입력 전력입니다.
전동기의 효율도 있고, 그 내부의 손실도 있기 때문에 입력과 출력은 다를수밖에 없습니다.
답, 감사합니다. 그럼 정격과 실제 출력이 차이가 나는 것은 왜 그런가요? 문제에서 정격은 7460w인데, 실제 출력은 7773.4W입니다. 처음에 계자 전류와 전기자 전류를 구할 때는 정격전압을 통해서 구했는데요 차이가 나는 이유는 무엇인가요?