전선의 굵기 구하는건 자격증 시험에서 많이 보셨을겁니다 . 혹시 하는 마음에 다시금 상기 시켜드리겠습니다. 전선의 굵기는 보통 KS.IEC등에 규합하여 허용전류와 주변온도 매입방식에 따르 선정을 한다고 보시면됩니다. 그럼 전선굵기는 왜 구하냐? 대충 업체에서 굵기에 맞는 전선과 허용전류표로 대체하지 귀잖게 ? 그죠? 아닙니다. 국민의 생명과 자산을 보호하는 내역작업시 전선및 전압강하 등에 규합하는 것을 증빙하도록 하는곳이 많아졌으며,그에따라 작업자 또한 그것을 과거에 규정된 형식으로 대충 이거라고 볼수없습니다. 전선굴기 단상 =35.6*L*I/1000*e 3상3선=30.8*L*I/1000*e 3상4선=17.8*L*I/1000*e (여기서 e:전압강하%(선로의 전압강하입니다%Z로 계산해야 하는거에요) (L:거리 I:전류) P=1.7321*V*I*COSΘ 입니다. (V:선간접압 I:선간전류) 위에서 mm와 sq는 엄연히 틀린겁니다. mm는단선의 규격을 말하는것이며,sq는 공칭단면적 단면적이란 전선을 짤라서 반지름*반지름*3.14를 말하는 단위입니다. 그러므로HIV 내열용 비닐절연전선과 같이 단선으로 나오는 규격 보통 1.5/2mm나오죠 그이상은 sq단위로 생산된다고 보면 됩니다. 현장전공들은 보통 HIV를 가장많이 쓰기에 통칭해서 sq로 지칭하지만 단위규정상은 엄연히 틀린겁니다. sq는 전선의 소선을 몇조로 꼬아서 만들어서 케이블로 만들기때문에 cv같은 전선은 sq로 많이 유용합니다. 단선 과 소선(연선)은 틀린것이므로 마지막 질문은 잘못된것이니 항상 현장용어보다 정확한 용어로 쓰시기 바랍니다. 나중에 시간이 되면 단선과 소선 연선의 사진을 단면적 개념으로 올려드리겠습니다. 이상 허접한 전기먹고배부르자 입니다.